3f elektromer

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 930
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

3f elektromer

Příspěvek od lzahradil »

Nemáte tu někdo tenhle Elmer a zprovozněné čtení přes rs485?
Označení má DDS578R. Mám k tomu i specifikaci registru.
Ideálně na ESP 8266 s rs485 modulem.
Než to začnu psát, je možné že už to někdo má hotové a tak by ušetřilo čas.
Přílohy
IMG_20191130_140718.jpg
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
ARPAD
Příspěvky: 47
Registrován: úte bře 26, 2019 6:57 pm

Re: 3f elektromer

Příspěvek od ARPAD »

presne tento mam kupeny ale zatiam nenamontovany, az niekedy v jari sa do toho pustim. ale mam v inej instalacii iny, jednofazovy . tiez sinotimer, a z rozhranim rs485. funguje spolahlivo v pohode. mam to zapojene cet ethernetovy prevodnik rs485.
Přílohy
InkedFormatFactory20180728_195907_LI.jpg
Snímka obrazovky (201).png
3F FVE: panely 36x sunergy 335W, menice 3x easun sml-5k + paralel kit, zapejene do 3 fazovej prevadzky. bateria trakcna, olovo, tekuty elektrolyt 48v/420AH. ohrev vody: panely 6x amerisoar 285W, regulator vlastna vyroba, pulzny, pevne vystupne napetie podla mppt udaju stitku panelov, zmena spinacej frekvencie frekvencie v zavislosti na mnozstve prudu dodavaneho panelmy.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek