Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
kigen
Příspěvky: 47
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Reputace: 1

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od kigen »

ElektroEzs píše: ned bře 05, 2023 7:56 am
Ahoj já použil:

reverzační stykače s mechanickým blokováním Schneider LC1D40
2ks pomocný kontakt LAD8N11
2ks mechanická západka LA6DK10M
2ks časové relé RE17RMMU
1ks patice RXZE2M114M
1ks relé RXM4AB1P7
2ks jistič A9F07106

Je to přepínání impulzem kdy stykače nejsou stále pod napětím a nemají žádnou spotřebu díky mechanickým západkám. Přikládám schéma-pokud se kontakt relé na schématu označen Multiplus-generátor propojí funguje to že přepne pokud ztratí napětí z měniče. Jen se to nevleze do klasické rozvodnice pro jističe. Výhoda se západkami to funguje i jako manuální přepínač.
Zdar kluci,
chtel bych vas poprosit o pomoc pri realizaci STYKACOMATU, co tady nasdilel ElektroEzs.
NA uvod se ptam jestli muzu pouzit tady ten stykac od Cinana, vzal bych ten na 38A s ovladanim civky na 220V.
https://vi.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2vnm

A k tomu tady tu blokaci:
https://allegro.cz/nabidka/schneider-la ... 9721911117

Bude to na sebe pasovat a da se to pouzit?
Dik za info.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
ElektroEzs
Příspěvky: 2054
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Pasuje viz nize jen tohle je 24V ale 230V je stejna lisi se jen civkou
Přílohy
IMG_3421.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kigen
Příspěvky: 47
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Reputace: 1

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od kigen »

ElektroEzs: Bude potreba objednat i pomocne kontakty co mas v seznamu ,,2ks pomocný kontakt LAD8N11,,
nebo ja pouziji ty co jsou na tom stykaci od Cinana?
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
ElektroEzs
Příspěvky: 2054
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Nepotrebujes mas NC a NO na stykaci ja mel stykace bez kontaktu, akorat si objednej mechanicke blokovani mezi stykace. Ty casove rele tam jsou pak kvuli tomu ze ja mam trvalej impulz od FVE
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kigen
Příspěvky: 47
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Reputace: 1

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od kigen »

No k tem casovym rele budu rad , kdyz bys me trochu polopate potom objasnil tu funkci a trochu vysvetlil to schema. Ale nejdriv:
1. Nevim treba kde na tom zapojeni jsou umisteny ty dva 6A jistice.
2. A ty jistice jsou necim specialni nebo se muze pouzit i jiny 6A jistic
3. proc zrovna hodnota 6A
4. nevim co jsou ty dva kontakty na tom vystupu z toho menice a zaroven ty 3+1 kontak u privod DS
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
ElektroEzs
Příspěvky: 2054
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ty casove rele delaji jen to ze po privedeni napeti zajisti jen impulz pro sepnuti stykace a odblokovani zapadky i kdyz je na ne trvale privedeno napeti. Jistice 6A jsem mel tak jsem je pouzil jiny duvod neni, jeden je pro ovladani stykace a rele menice a druhy pro ovladani stykace a rele DS. Ty dva kontakty jsou kontakty rele menice ktery ma nastavene podminky pro prepinani menic/DS navic jeste jsem tam dodal rele ktere hlida vypadek fazi a v pripade vypadku jakekoliv faze automaticky naskoci menic. Jestli tim 3+1 myslis rele KA1 tak to urcuje zda prepnout menic nebo DS
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2054
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jinak ted koukam ze taky pouzivas Cerbo tak je lepsi si ty podminky nastavit v Cerbu a pouzivat rele Cerba ja to tak uz predelal u sebe a ted me to jeste ceka u rodicu jen tam navic dam rele VS308U protoze potrebuju sepnout AUX1 Multiplusu a zaroven stykacomat. Je lepsi ze pak prepinani podle SOC a zateze menis jen v Cerbu a nemusis porad nahravat soubor do Multiplusu.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2054
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od ElektroEzs »

U sebe pouzivam prepinac siti v Multiplusu a zajimalo by me jestli se pri prepinani sinchronizuje se siti? Kdyz porovnam prepinani multiplusem u me a stykacema u rodicu tak ty jsou o dost pomalejsi. Pres zimu prepinam kdyz sviti kazdej den pres leto skoro vubec tak doufam ze ten prepinac v Multiplusu neco vydrzi:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pibi
Příspěvky: 1338
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Reputace: 260
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od pibi »

Určitě synchronizuje, když jsem zkoušel na vstupu centrálu s asi 55Hz, tak to trvalo i přes minutu. Zapnuto Weak AC a musel jsem vypnout UPS, to se nenafázoval vůbec.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 2054
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od ElektroEzs »

U sebe stykace nepotrebuju tak to necham na Multiplusu i kdyz je tady mam lezet na stole:-) Snad je ten prepinac uvnitr delanej na castejsi prepinani:-) Ja chtel nabijet pres Multiplus a vzdal jsem to dam tam radeji Eltek a budu nabijet z faze kterou nepouziva FVE nebo pres prepinac z centraly. U rodicu stykace musim
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
kigen
Příspěvky: 47
Registrován: stř led 04, 2023 9:28 am
Reputace: 1

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od kigen »

ElektroEzs píše: ned úno 04, 2024 2:45 pm
U sebe pouzivam prepinac siti v Multiplusu a zajimalo by me jestli se pri prepinani sinchronizuje se siti? Kdyz porovnam prepinani multiplusem u me a stykacema u rodicu tak ty jsou o dost pomalejsi. Pres zimu prepinam kdyz sviti kazdej den pres leto skoro vubec tak doufam ze ten prepinac v Multiplusu neco vydrzi:-)
No to by bylo uplne nejlepsi reseni, a nemusel bych vymeslet STYKACOMAT, ale
1. Mam to cerstvo zapojene a nepodarilo se me nastudovat nastaveni MP, abych ho mohl provozovat jako ty.
2. Mam strach, aby nebyly pretoky do DS, mam pocit , ze i tys v nejakem vlakne mluvil u sebe o nejakym pretoku
3. Kdyz tady procitam ty vlakna, kazdy tady v teto veci ma jiny nazor
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
ElektroEzs
Příspěvky: 2054
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Jak je tu popsano pretok se da udelat jen v ESS. Jinak bud se da pouzit asistent start/stop generator nebo VS. Jestli vylozene nepotrebujes prepinat 3f/1f tak bych vyuzil prepinac v Multiplusu stejne jako ja.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
ElektroEzs
Příspěvky: 2054
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Reputace: 55
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ

Nový příspěvek od ElektroEzs »

Ja tady resil pretok prave na ty instalci se stykacema ale to vubec nakonec nesouviselo s FVE ale jak se zprovoznila FVE a na DS zustal jen 3f frekvencak od brany tak se z jedne faze udelal pretok pres nej protoze byl prorazeny, dokud byl odber v baraku nebylo to znat. Takze se nemusis bat pouzit Multiplus a jeho prepinac
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, 2x parallel Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů