Axpert MAX a proudový chránič

Měniče Axpert
MilosV
Příspěvky: 72
Registrován: pon říj 05, 2020 11:28 pm

Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od MilosV »

Řeším problém zapojení Axperta MAX a zapojení proudových chráničů.
Zapojení:
z DS před elměrem je proudový chránič 3f 30mA.
Přes přepínač DS/FVE, přepíná DS 3f+N/FVE 1f+N Z přepínače je připojen domácí rozvod. Zároveň jedna fáze a nulák je přiveden do vstupu Axperta pro "přicucávání" z DS případně bypass.
Výstup z Axperta má vlastní 1f proudový chránič.

V okamžiku, kdy si Axpert potřebuje "přicucnout" z DS spadne 3f proudový chránič z DS a Axpert restartuje z důvodu přetížení..

Mezi samostatnými vodiči N z DS a výstupu z Axperta je nulové napětí. Zkusil jsem tedy N vodiče propojit a pak padá 1f chránič na výstupu Axperta.
V ostrovním režimu jede Axpert v pohodě, pouze v některých případech vypadává na přetížení (hlavně při souběžné zátěži a spuštění vodárny).
Bohužel 3f chránič je v zaplombované části rozvaděče a tak jakékoliv laborování je dost problém.

Má popsaná situace řešení, případně jak správně zapojit chrániče?
Moc díky za pomoc a radu.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od tomas »

K čemu je dobré mít dva chrániče?
To jako když někdo dostane šlehu a vyhodí chránič od DS tak se to přepne na druhý zdroj a dostane hned druhou šlehu a snad vyhodí další chránič od jiného zdroje? Podle mne to není v souladu s předepsaným vypínání při poruše nebo když se někdo dostane do působení elektrického proudu.
Chránič dejte až na výstup z přepínače, navíc jeden chránič na celý dům je šílenost, tam bych nechtěl hledat poruchu.
Z DS jde síť TN-C to připojte na přepínač bez vodiče PEN ten připojte přímo na PEN sběrnici (můstek) dále by se to mělo rozdělit na PE a N místo rozdělení musí být uzemněné. N a PE z Axperta připojte přímo na PE a N můstky. Z N můstku si to potom přetáhněte přes chránič a vytvořte N(chrániče) a dále pokračujte. Přes přepínač doporučuji přepínat pouze fáze, nic víc. Přepínání nuláku nedoporučuji, to u třech fází může skončit zničenými spotřebiči.
"3f chránič je v zaplombované části rozvaděče" Tak to jsem ještě nezapsal, to se divím že to distributor povolil a zaplomboval. Co vím tak tam nedovolí nic dát ani svodiče přepětí, dost byly dohady i ohledně tlačítek total a central stop, požárníci to vyžadovali a distributoři odmítali. Budete muset požádat o odplombování a tu šílenost předělat, raději si na to pozvat nějakého elektrikáře.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Matess
Příspěvky: 1779
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od Matess »

Začal bych tím že 3f proudový chránič se smí používat pouze pro 3f spotřebiče - nesmí na něm být zapojený 1f spotřebič. Důvodem pro toto je možné selhání 3f (a už jsem to viděl) chrániče tak, že došlo k přerušení N, ale fáze zůstaly zapojeny. Důsledkem tohoto bylo vytvoření virtuální nuly za chráničem podle toho jak byly fáze zrovna zatížené a následný požár od nějakého spotřebiče kterému se v zásuvce 350V místo 230V nezamlouvalo. Velmi vážně bych si rozmyslel zda tam chránič vlastně vůbec chci.

Jak další věc bych uvedl že běžné levné chrániče nefungují když jejich zátěží je něco co začíná usměrňovačem - což je dnes doma hodně věcí - dochází tam k nasycení čehosi a potom to nejede (nejsem expert). Existuje ale řada chráničů, která si s tímhle poradí (typ B).

Tady je to popsané lépe:
http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... nice--3653

Co se týká toho vybavení chrániče za axpertem po propojení nul... Tady budu hodně tipovat, ale někde to prostě uniká. Nemám tušení jaký je vztah u axperta mezi kostrou a N, nebo zda to dělá něco jiného, ale osobně tipuji že to bude souviset i s vypadáváním toho prvního 3f chrániče. Očividně tam něco někam utíká z N a proto když to N propojíte i na výstup vypadne i výstupní chránič. On ten výstupní chránič v ostrovním provozu moc fungovat nebude, protože generovaná fáze není proti zemi ale proti N výstupu. Takže ikdyž tam nějaký únik bude tak po PE se to prostě nemá kam vrátit. V momentě kdy mu ale připojíte fázi z venku která je od distribuce proti PEN, tak se únik projeví a chránič vybaví.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od tomas »

Podobně je to i u UPSky. Chránič musí být hlavně na výstupu z UPSky. Už jsem několikrát viděl chránič jen před UPSkou (v serverovnách docela běžná věc, ti tahači UTPček o tom vůbec nepřemýšlí), to potom když dostanete šlehu a vyhodíte chránič před UPSkou, tak hned na to najede UPSka a pak to s váma klepe dokud nevybijete akumulátor v UPSce.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
MilosV
Příspěvky: 72
Registrován: pon říj 05, 2020 11:28 pm

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od MilosV »

Díky za reakce.
Jde o to, že FVE připojuji na původní (cca 10.let starou) instalaci a v té době ČEZ požadoval chránič PŘED elměrem.
Přepínač sítí přepojuje mj. i z 3f distribuce na 1f FVE.
Pokud tomu dobře rozumím, dnes se dává chránič až za měřenou část. Potom to je jednoduché,
Chrániče dám až za přepínač zdrojů a přívod DS do Axperta bude před původním chráničem.
Teď jde o to, jak se domluvit s technikem distributora na změně v zaplombované části rozvaděče....
Díky za nasměrování.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
jahodovák
Příspěvky: 2028
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od jahodovák »

Pokud chceš pod zaplombovanou část rozvaděče a udělat tam zásah,je třeba zavolat na čez distribuci a tam to nahlásit,budeš upozorněn že zásah může provézt jen pracovník s vyhláškou 50 a výš a domluvíš se,kdy mají přijet znova zaplombovat,takto to probíhalo u mě,pokud jsem měnil hlavní jistič...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
kodl69
Příspěvky: 7727
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od kodl69 »

Ještě bude potřebovat revizi... Pokud to nahlásí jako závadu, obvykle revizi nepožadují...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
MilosV
Příspěvky: 72
Registrován: pon říj 05, 2020 11:28 pm

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od MilosV »

Jj, bude to jako závada...
Moc díky.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Matess
Příspěvky: 1779
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od Matess »

tomas píše:
Podobně je to i u UPSky. Chránič musí být hlavně na výstupu z UPSky. Už jsem několikrát viděl chránič jen před UPSkou (v serverovnách docela běžná věc, ti tahači UTPček o tom vůbec nepřemýšlí), to potom když dostanete šlehu a vyhodíte chránič před UPSkou, tak hned na to najede UPSka a pak to s váma klepe dokud nevybijete akumulátor v UPSce.
Tohle máš otestované? podle mě chránič za UPS nemůže fungovat když jede provoz z UPS.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od xmasin »

Matess píše:
Tohle máš otestované? podle mě chránič za UPS nemůže fungovat když jede provoz z UPS.
A proč by nemohl? Z principu vodič PE musí být v celé délce spojený, takže i když je UPS napájená z baterií, tak PE vodič je stále spojen se zemí, takže přes něj může téct proud a ten chránič vyhodnotí, aspoň takhle mně to funguje u Axpertu King. Druhou možností je mít za UPS IT soustavu, ale tam je podmínka, že nic za UPS nesmí být uzemněné a UPS musí fungovat jako oddělovací transformátor.
Matess
Příspěvky: 1779
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od Matess »

ups je obvykle galvanicky oddělený zdroj, který má napětí na L proti N. PE tam nehraje vůbec žádnou roli (proto obvykle člověk změří L na PE 115V a N na PE taky 115V a L na N 230V- teoreticky můžete uzemnit fázi na výstupu a nemělo by se nic stát - z pohledu země bude na fázi 0 a napětí bude v tu chvilku celé na N. Pokud se UPS chová tak že má společné N vstup s výstupem, tak je to jinak.

Pokud je ale UPS galvanicky oddělená nehraje pro ni PE žádnou roli a tím pádem chránič nemůže fungovat. Obecně pokud tomu rozumím správně tak provozování ostrova je mnohem bezpečnější, protože tam není vazba na zem.
slavo
Příspěvky: 161
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od slavo »

Do Axperta ide prívod L, N, zem..vývod sú len 2: L a N. Čo potom spájate na výstupe? ten nepripojený žltozelený drot na vystupe spojit s N na vystupe? alebo zem zo vstupu spojist s N na výstupe?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od FRSO »

slavo píše:
Do Axperta ide prívod L, N, zem..vývod sú len 2: L a N. Čo potom spájate na výstupe? ten nepripojený žltozelený drot na vystupe spojit s N na vystupe? alebo zem zo vstupu spojist s N na výstupe?
U toho měniče není návod, jak to zapojit ?, nějaké blokové schéma,atd.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od PetrDubi »

Záleží taky na tom, který MAX to je, ale ty s hranatým odnímatelným displejem mají 6 svorek - 3x vstup a 3x výstup.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od FRSO »

PetrDubi píše:
Záleží taky na tom, který MAX to je, ale ty s hranatým odnímatelným displejem mají 6 svorek - 3x vstup a 3x výstup.
Záleží, zda je DC/AC galvanicky oddělené jako má Victron, pak lze spojit N s PE ( výstup ani u victronu nemá v podstatě N a L, jsou to jen krajní vodiče, jeden z nich se může spojit s PE a pak zapojit i proudový chránič za měnič. Nevím, zda to lze vše udělat i u těch Axpertů.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od bublich »

FRSO píše:
PetrDubi píše:
Záleží taky na tom, který MAX to je, ale ty s hranatým odnímatelným displejem mají 6 svorek - 3x vstup a 3x výstup.
Záleží, zda je DC/AC galvanicky oddělené jako má Victron, pak lze spojit N s PE ( výstup ani u victronu nemá v podstatě N a L, jsou to jen krajní vodiče, jeden z nich se může spojit s PE a pak zapojit i proudový chránič za měnič. Nevím, zda to lze vše udělat i u těch Axpertů.
Lze a musí pokud chcete aby chránič za měničem korektně fungoval + přizemnění bodu rozdělení.
slavo
Příspěvky: 161
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od slavo »

bublich píše:
FRSO píše:
PetrDubi píše:
Záleží taky na tom, který MAX to je, ale ty s hranatým odnímatelným displejem mají 6 svorek - 3x vstup a 3x výstup.
Záleží, zda je DC/AC galvanicky oddělené jako má Victron, pak lze spojit N s PE ( výstup ani u victronu nemá v podstatě N a L, jsou to jen krajní vodiče, jeden z nich se může spojit s PE a pak zapojit i proudový chránič za měnič. Nevím, zda to lze vše udělat i u těch Axpertů.
Lze a musí pokud chcete aby chránič za měničem korektně fungoval + přizemnění bodu rozdělení.
Bod rozdelenia v tomto prípade vzniká kde? ked tu je bod spojenia pred chranicom a od chranica ide uz len N a L?
Je to Axpert VM III 3KW, 24V
Vstup N, PE, L, vystup N, PE
https://gbc-solino.cz/wp-content/upload ... -5K-CZ.pdf
Přílohy
12Jun2023_14-09-12.jpg
12Jun2023_14-09-12.jpg (73.67 KiB) Zobrazeno 954 x
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Solarnoob
Příspěvky: 131
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od Solarnoob »

Nechci dělat chytrýho (jsou tu jiné kapacity), ale z měniče leze samozřejmě i ZEM (jak tu někdo již poznamenal, zem je jedna)
Vstupní zem je přivedena na kostru(krabici měniče) uvnitř https://i.postimg.cc/fy69gFYn/menic-uvnitr.jpg a vystup je zase venku pod šroubkem https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view

Navíc to máš v tom návodu i nakreslené
zem.jpg
zem.jpg (30.21 KiB) Zobrazeno 951 x
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
PetrDubi
Příspěvky: 1574
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od PetrDubi »

Tohle ale není MAX, takže když to napíšeš do vlákna pro MAXe a nenapíšeš do otázky i typ, tak jde o hádání z křišťálové koule - zatím všechny 48V MAXy co jsem viděl měly 6 svorek (a myslím že to tak mají i ty nový 10 a 11 kW varianty).

Pokud tam svorky nemáš, tak budeš muset jedině čarovat s nulama v rozvaděči mimo Axperta. Přichází do úvahy buď něco jako IT síť, ale tam ti nebudou fungovat chrániče nebo uzemnit výstupní svorku N, ale to se může udělat jenom v případě, že mezi výstupním N a zemí není žádné napětí a neteče tam proud (zkouší se většinou žárovkou za běhu měniče). Ten měnič taky může mít uvnitře relé, které propojí N s kostrou, ale to jsou všechno dohady, který by mělo potvrdit měření.
Jak to mají 24V varianty kombi měničů netuším, protože se kolikrát docela liší zapojením i funkčností od 48V verzí.

Ps: pokud připojíš ty kostry pod ty šroubky jak píše kolega, tak by měla být kostra propojená mezi vstupem a výstupem, ale pokud dojde někde v měniči k přerušení, tak to budeš mít nechráněný. A pokud nebude někde v měniči spojené N s kostrou, tak ti stejně nebude fungovat chránič..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Solarnoob
Příspěvky: 131
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Axpert MAX a proudový chránič

Nový příspěvek od Solarnoob »

Petře, ten obrázek co jsem postoval, je z toho jeho PDFka co on posílal. strana 12
takze pokud ma ten menic, měl by tam mít i sroubek po zem na vystupu
PetrDubi píše:
Ps: pokud připojíš ty kostry pod ty šroubky jak píše kolega, tak by měla být kostra propojená mezi vstupem a výstupem, ale pokud dojde někde v měniči k přerušení, tak to budeš mít nechráněný. A pokud nebude někde v měniči spojené N s kostrou, tak ti stejně nebude fungovat chránič..
9x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL