Axpert MAX a proudový chránič
Souhrn tématu
Axpert MAX vyžaduje správné zapojení proudových chráničů, aby nedocházelo k jejich vybavení a restartům měniče. Klíčové je správné propojení nulových vodičů a uzemnění, přičemž výstup měniče musí mít přizemněný nulový pól. Nesprávné zapojení může způsobit vybavení 3f proudového chrániče na vstupu i 1f chrániče na výstupu. Řešení zahrnuje kontrolu potenciálů mezi nuláky a správné uzemnění výstupu měniče, přičemž je nutné respektovat konstrukci a schéma konkrétního modelu Axpert MAX.
- slavo
- Příspěvky: 178
- Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am
- Reputace:0
Re: Axpert MAX a proudový chránič
Nie som teraz doma, je mozne ze tam bude. Ako to potom pripojit do toho prudoveho chranica, ved to by malo byt rovnake pre vsetky tieto menice...a nie pripojenie do prudoveho chranica podla typu menicaSolarnoob píše:Petře, ten obrázek co jsem postoval, je z toho jeho PDFka co on posílal. strana 12
takze pokud ma ten menic, měl by tam mít i sroubek po zem na vystupuPetrDubi píše:Ps: pokud připojíš ty kostry pod ty šroubky jak píše kolega, tak by měla být kostra propojená mezi vstupem a výstupem, ale pokud dojde někde v měniči k přerušení, tak to budeš mít nechráněný. A pokud nebude někde v měniči spojené N s kostrou, tak ti stejně nebude fungovat chránič..
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
- rva
- Příspěvky: 5177
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1036
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Axpert MAX a proudový chránič
Fázi a N mám do měničů zapojeny dle schematu: Teda N mám propojeny hned na svorkách měničů. Ušetří se tím něco mědi. Proč tahat N vodič na vstup a pak zase na výstup.
U PE taky vedu k měniči jen jeden vodič a ani jsem nekontroloval, jestli to výrobce uvnitř někde propojil, protože to pokládám za téměř jistotu, kam jinam by ty svorky uvnitř pokračovaly?
Bod rozdělení PEN na PE + N je v jiném rozvaděči u hlavních hodin. Chrániče i jističe jsou zapojeny obvykle.
U PE taky vedu k měniči jen jeden vodič a ani jsem nekontroloval, jestli to výrobce uvnitř někde propojil, protože to pokládám za téměř jistotu, kam jinam by ty svorky uvnitř pokračovaly?
Bod rozdělení PEN na PE + N je v jiném rozvaděči u hlavních hodin. Chrániče i jističe jsou zapojeny obvykle.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- bublich
- Příspěvky: 407
- Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am
- Reputace:67
Re: Axpert MAX a proudový chránič
Jak píše Petr Dubí základem je aby jeden z pólů výstupu měniče byl spojen s PEN,může to být vnitřní propojkou tvořenou kontaktem relé v krabici střídače nebo fyzickým propojem vně pokud relé neobsahuje.Tím z toho přizemněného výstupního pólu střídače vnikne N a druhý je pak L(Fáze).Ten bod spojení by také měl být přizemněn,za chráničem již z principu jeho funkce je TNS.Pokud toto není provedeno na výstupu měniče je napětí izolované (vyrobené střídačem) od země a chránič nebude fungovat.Jak zde bylo mnohokráte napsáno pokud není ve střídači toto zemní relé tak před propojením pólu střídače a PEN je vhodné žárovkovou zkoušečkou zjistit zda mezi nimi není rozdíl potenciálů.Správnost zapojení lze jednoduše ověřit měřením mezi PEN a N není napětí a mezi PEN a L je celých 230V.
- PetrDubi
- Příspěvky: 1955
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Reputace:340
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 10790
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Re: Axpert MAX a proudový chránič
Já mám doma mezi elektroměrem a domovním rozvaděčem ještě jeden rozvaděč v garáži, kde je všechno od FV, v měniči mám připojený pouze výstup a v tom rozvaděči mám přepínání stykačema ČEZ 3F/FV 1F. Z měniče mám samostatně všechny 3 vodiče a v rozvaděči je N a PE připojený na nulový můstek, kde je připojené i PEN z kabelu od elektroměru a PEN z kabelu do domu. Rozdělení na TN-S je až v domovním rozvaděči (kde je připojená i hlavní uzemňovací svorkovnice a propojení s uzemněním) a všechny chrániče jsou až za tímhle rozdělením, takže všechno funguje jak má.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68 a Victron 75/15 MPPT
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, 3690 Wp SZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
- slavo
- Příspěvky: 178
- Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am
- Reputace:0
Re: Axpert MAX a proudový chránič
ja mam bod rozdelenia v hodinach v plote, v hlavnom rozvadzaci mam MET, fotovoltaika je tiez samostatne a uvazoval som ci to zemnit len zemniacim drotom zo zemniacej svorky v hlavnom rozvadzaci (kedze z MET nemam potiahnuty medeny drot), tak ak som spravne pochopil najrozumnejsie bude urobit si dalsiu zemniacu svorku a tu by som pripojil na pasovinu v zemni cez gulatinu a tam by som napojil zemniaci - zltozeleny drot na vystupe z menica?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V