Stránka 1 z 1

KPM 360 & KPM 160P

Napsal: ned pro 30, 2012 11:16 pm
od spee
Ahoj vsem,Shanim pro rozsireni systemu tyto baterie.
mam jeste otazku - Daji se tyto typy baterii propojit tak ,aby se pouzili najednou v jednom systemu? Nebo se muze kombinovat jen stejna kapacita clanků?
Děkuji.

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: ned pro 30, 2012 11:34 pm
od Lui
Ahoj.

Tak tak....jen stejná kapacita.... ;)

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: pon pro 31, 2012 3:09 pm
od tomas
spee píše:
Ahoj vsem,Shanim pro rozsireni systemu tyto baterie.
mam jeste otazku - Daji se tyto typy baterii propojit tak ,aby se pouzili najednou v jednom systemu? Nebo se muze kombinovat jen stejna kapacita clanků?
Děkuji.
V sérii musí být zapojeny jen stejné články. Nestejné jen v případě hlídání každého článků zvlášť jak při nabíjení tak vybíjení. Celé se to bude chovat dle nejslabšího článku v sérii.
Paralelně mohou být spojené dvě různé sady článků. Kapacita se potom sčítá.

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: stř led 02, 2013 8:01 pm
od spee
tomas píše:
spee píše:
Ahoj vsem,Shanim pro rozsireni systemu tyto baterie.
mam jeste otazku - Daji se tyto typy baterii propojit tak ,aby se pouzili najednou v jednom systemu? Nebo se muze kombinovat jen stejna kapacita clanků?
Děkuji.
V sérii musí být zapojeny jen stejné články. Nestejné jen v případě hlídání každého článků zvlášť jak při nabíjení tak vybíjení. Celé se to bude chovat dle nejslabšího článku v sérii.
Paralelně mohou být spojené dvě různé sady článků. Kapacita se potom sčítá.

Dekuji za odpovědi.Tzn. jestli dobre chapu tak mohu zapojit baterie takto:
viz priloha
Který z obrázků zapojení je lepší??
priloha
priloha

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: stř led 02, 2013 8:42 pm
od Lui
Ten prvý je podla mňa lepší.....skôr odhalíš článok s velmi nízkou kapacitou....

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: stř led 02, 2013 9:27 pm
od MareC3k
V pripade, ze su vsetky clanky +- na rovnakej urovni, tak OK. Ale ked mas slabsi clanok (namiesto 360Ah len 100Ah) a nemas moznost ho vymenit za iny, tak degradujes celu sadu baterii na kapacitu toho jedneho clanku, ci?

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: stř led 02, 2013 10:38 pm
od spee
Takže zapojeni podle obr.1,2 bude mit jen 300Ah misto 620Ah?

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: stř led 02, 2013 11:25 pm
od atom
podle mě je lepší obr.2
protože je možné zkombinovat slabší a silnější články 100+160+360 tak aby se dosáhlo přibližné stejné kapacity u všech kombinaci jednotlivých článků. Určitě se nejedná o nové články, takže rozdíly můžou být značné. Taková horší 160Ah může být klidně slabší než průměrná 100Ah.

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: čtv led 03, 2013 10:45 am
od gupa
Nejprve propojit seriovoparaleně podle prvního, zjistit kapacity a pořadí přepólování po tak pátém až desátém pravidelném vybití. Sestavit podle kapacit a zapojit podle obrázku dva._gp_

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: pát led 04, 2013 10:01 pm
od spee
Díky za info,ted uz jen sehnat ty spravne *batt* *batt* :shock:

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: sob led 05, 2013 9:00 am
od MareC3k
Ked tak nad tym rozmyslam, nebolo by po zisteni kapacity kazdej baterie lepsie ich spojit tak, aby sa dosiahla v kazdej paralelne spojenej baterii priblizne rovnaka kapacita?, tzn. spojit clanok s vyssou kapacitou s clankom s nizsou kapacitou aby vo vysledku bola kapacita vyrovnana s ostatnymi seriovo spojenymi bateriami? Cize spojt dajme paralelne baterie s kapacitou 80%+60%+60% a dalsia v serii by bola 75%+75%+75%, dalsia 90%+55%+75%
Lebo podla mna ked spojis baterie s kapacitou 90%+90%+90% a k nim do serie dalsie s kapacitou 65%+65%+65% tak sa tie s nizsou kapacitou vybiju rychlejsie a ostatnym lepsim este zostane nevyuzita kapacita.

Re: KPM 360 & KPM 160P

Napsal: sob led 05, 2013 10:59 am
od gupa
MareC3k píše:
Ked tak nad tym rozmyslam, nebolo by po zisteni kapacity kazdej baterie lepsie ich spojit tak, aby sa dosiahla v kazdej paralelne spojenej baterii priblizne rovnaka kapacita?,
No hlavně jde oto, zjistit přes zkoušku ty kapacity a opravou je zvyšovat. U obr. 2, jsou jaksi sestavené k repasi. Pokud se zvýšení kapacity opravou nedosáhne, nebo jsou už náklady na takopu opravu v rozvaze vyšší než oproti rozpočtu s novýma bateriema kyselýma, takových alkalických článků nejlépe celých baterií se zbavit.(třeba mi je prodat, možná by jsem si snima už dokázal nějak poradit :roll: ) A vzít ty peníze z takto prodaných baterií, přidat ušetřené náklady na louhu a přidat zbytek a koupit baterie nové kyselé s jakousi provozní stabilitou. Protože akumulátorovny jsou provozovány buď jen s kyselými nebo s alkalickými články. Nesmí se míchat v jednom prostoru kvůli elektrolytu, který by šel brzo do kytek._gp_