Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv bře 30, 2023 10:16 am


Nabízím regulátory Phocos

Pravidla fóra Zadání inzerátu

1) Zejména je potřeba vybrat správnou kategorii. Například pokud se jedná o prodej FV panelů, přidat inzerát do Bazar / Prodám / Fotovoltaické panely. Není-li rubrika jednoznačná, přidáme do Bazar / Prodám.

2) Vhodně zvolte název téma, aby bylo nejlépe na první pohled jasné o co v daném tématu jde. Například "Měnič PowerJack 3kW", "Zbytky montážního materiálu pro FV panely".

3) Nerozvíjejte v Bazaru nesouvisející diskuze na téma netýkající se původního prodeje. Pokud chcete diskutovat například o vhodnosti daného produktu, nebo podobném produktu, založte nové téma v Elektroporadně a do vašeho příspěvku vložte odkaz na původní bazarový prodej, aby byla zřejmá souvislost.

4) Nevkládejte další inzerát do existujícího tématu založeného jiným autorem inzerátu. Na váš nový inzerát vždy vytvořte nové téma. Důvodem je zejména možnost ukončení inzerce původním zakladatelem tématu.

5) Při nabídce nebo poptávce uveďte lokalitu kde se dané zboží nachází, případně odkud jej poptáváte.

6) Uvádějte cenu, v opačném případě se jedná o Aukci.

7) Neobávejte se téma pravidelně aktualizovat například při změně ceny, nebo prodání části komponent. Do tématu vložte nový příspěvek s informací co je prodáno či nakoupeno, co zbývá, nebo informaci o změně ceny.

8) Při dokončení prodeje či nákupu dopište jako poslední příspěvek informaci, že už bylo nakoupeno a nebo že je vše prodáno. Tato informace je důležitá pro ostatní jako fakt, že inzerát je už ukončen.

9) Souhlasím a jsem si vědom že v případě nerespektování pravidel může být inzerát smazán!

NOVÁČKOVÉ MOHOU ODESÍLAT SOUKROMÉ ZPRÁVY AŽ PO ODESLÁNÍ ALESPOŇ 3 (TŘÍ) PŘÍSPĚVKů!

Více o pravidlech bazaru: viewtopic.php?f=15&t=4657

Nabízím regulátory Phocos

Příspěvekod Jirka7 » pát lis 04, 2011 10:10 am

nabízím NOVÉ vyzkoušené (měsíc v provozu) REGULÁTORY Phocos:

Systémové napětí 12V/24V
2ks 40A společný +
1ks 20A společný+
1ks 20A společný-

Ochrana před přebitím, vybitím, přetížením, zkratu, obrácení polarizace.
Stavy regulátoru a baterie jsou indikovány Display, vhodný pro klasické Pb baterie (zalité)

Cenu nabídněte
?
Jirka7
 
Příspěvky: 19
Registrován: ned říj 09, 2011 8:45 pm


Re: Nabízím regulátory Phocos

Příspěvekod Chose » pát lis 04, 2011 10:02 pm

O té 40A právě uvažuju. Chci Pb aku abych mohl testovat. Nabídka by byla asi malá, proto spíš jakou máš
představu o ceně. Když tak bych vzal obě 40ky.
?
Chose
 
Příspěvky: 33
Registrován: stř zář 21, 2011 9:41 pm


Re: Nabízím regulátory Phocos

Příspěvekod vata » sob lis 05, 2011 6:04 pm

Zdravím,

určitě zájem nemám, CXN40 provozuju a už se těším na jiný. Ale všimla jsem si, že uvádíte u té 40 a 20 společný +, myslela jsem, že to mají všechno stejné se společným -. Moje CXN40 má vnitřně propojený záporný pól (změřeno, a mám tak postavený "rozvaděč").
Upozorňovala jsem před časem na chybu v dodaném českém překladu manuálu svého prodejce (překlad popisoval společné +), ale bez úspěchu - tvrdil, že to tam mají správně.
No to je jedno, u mě je to společné -, každopádně, pokud to někdo bude kupovat, upozorňuju na tenhle možný (další) problém Phocosu...
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am


Re: Nabízím regulátory Phocos

Příspěvekod bSir » pát dub 13, 2012 5:32 pm

CX maji spolecny plus a CXN maji spolecnou zem...
?
bSir
 
Příspěvky: 101
Registrován: sob bře 12, 2011 9:26 pm


Re: Nabízím regulátory Phocos

Příspěvekod JiříK » pát dub 13, 2012 7:29 pm

bSir píše:CX maji spolecny plus a CXN maji spolecnou zem...

Dovolím si poopravit- CXN mají společný minus. Zem je buď plus, nebo minus, záleží na konstrukci daného zařízení. Třeba telefonní ústředny měly uzemněn plus pól. Třeba P51 :-)
Pokud mě uvidíte tančit a nehraje hudba, vypněte, prosím, hlavní jistič...
?
JiříK
 
Příspěvky: 999
Registrován: pon bře 21, 2011 6:29 pm
Bydliště: 345m n.m. v Chřibech


Re: Nabízím regulátory Phocos

Příspěvekod bSir » ned dub 15, 2012 5:53 pm

JiříK píše:
bSir píše:CX maji spolecny plus a CXN maji spolecnou zem...

Dovolím si poopravit- CXN mají společný minus. Zem je buď plus, nebo minus, záleží na konstrukci daného zařízení. Třeba telefonní ústředny měly uzemněn plus pól. Třeba P51 :-)


Jo je to tak, nevim proc jsme si zvykl minus pol nazivat zemi...
?
bSir
 
Příspěvky: 101
Registrován: sob bře 12, 2011 9:26 pm



Zpět na Regulátory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'