When the voltage reachs 15.5V the controller will stop charging the battery. And controller's other functions will still work. But when the voltage reachs 16.0 V then all the functions of controller will stop working. And the same to the low voltage disconnect and discharging limit voltage. When the voltage decrease to 11.1V the battery will stop discharging.
moment..

hele a nesouvisi to info od vyrobce tak trosku i s
dirami v dobijeni? Ja mam jednu z baterii nejakou problematickou a obcas jsem na vetvi ve ktere ta baterie je (ve 24V poli) nameril az hruzostrasnych 15.5. To znamena prepeti jako krava.. Ze by tohle byl ten duvod tech der v dobijeni ? Na grafech prepeti videt neni (zatim, ale chci i tohle resit), ty hodnoty jsou prumerovany a brany pouze jedenkrat za 2 minuty, takze prepeti tomu muze snadno uniknout.
EDIT: pri predstave ze mam 2 EP solary paralelne, jeden je na maximalnim napeti 14.6 a lehce prekracuje a ted do toho ten druhy najde MPP bod na svych panelech a pusti to tam naplno.. tak to musi na tech baterkach to napeti vyletet do nebeskych vysin, a samozrejme okamzite sletet, ovsem jeden z regulatoru se muze dostat do stavu, ktery je popsan v informaci od vyrobce a dejme tomu ze expirace tohoto stavu je nastavena na hodinu a neco .. pak se zkusi znovu spustit bezny rezim. To by fakt celkem i ty diry vysvetlovalo. Mozna
Edit2 .. i kdyz mam 24V system, mluvim vyse v hladine 12V systemu, takze 14.6 je mysleno jako 29.2.