Re: 2210RN

Příspěvekod brumlaj » sob čer 27, 2015 10:16 am

Krásně jste tu na vše přišli. 1. tavná pojistka ani jistič jako jediný prvek ochrany elektroniku nezachrání. 2. Odpojení baterie od výstupu regulátoru obvykle vede k jeho popravě. 3. je třeba jistit vedení proti požáru. 4. Je zapotřebí ochránit baterii před zničením. 5. k ničemu jinému než k bodu 3. a 4. tam ta pojistka není. Snad jen jste zapomněli na 5. jisticí prvek by měl mít co nejnižší ztráty. Proto můj příspěvek do diskuze je: Jaký je zkratový proud mezi bateriemi a výstupem regulátoru? Jak tlusté tam jsou kabely? Jaká je kapacita baterií? A z toho určit NEJVYŠŠÍ hodnotu POJISTKY(nižší ztráty na ní), která ještě bezpečně odpojí při zkratu (v regulátoru, upadlým klíčem.....). K tomu požáru - on dokáže krásně hořet i konektor pro napájení SATA cdrom mechaniky která je mimo provoz, takže v žádném případě nepočítat, že neshoří regulátor. Je to jen o odporu, ve který se holt dokáže vnitřní spoj proměnit a pojistka vedení a baterie není ochranou proti takovéto závadě. Je třeba vždy určit k čemu zařízení má sloužit a neidealizovat si jeho funkci. V tomto případě víra a ideál pravděpodobně zbytečně vedly k právě takovým finančním ztrátám před kterými chtěl být autor touto idealizací chráněn.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: 2210RN

Příspěvekod ota » ned čer 28, 2015 8:56 pm

A co kdyby se pro jisteni pouzil dvojity jistic.
Misto toho aby jistil plus a minus, tak se minus nebude jistit a bude se jistit plus od panelu a zaroven sprazenym jisticem plus mezi baterkou a regulatorem.
Proud od panelu bude samozrejme nizsi, ale to by nevadilo. Jakmile vybavi jistic pro baterky,spadne zaroven i jistic pro panely.
Bude to fungovat?
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2232
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: 2210RN

Příspěvekod brumlaj » ned čer 28, 2015 9:32 pm

ota píše:Bude to fungovat?
Ne. Mechanika nikdy nebude tak rychla aby se dalo zarucit, ze ochrani elektroniku. Tranzistoru staci jedina napetova spicka k tomu aby sel do kytek. Na jake frekvenci regulator pracuje?
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: 2210RN

Příspěvekod lzahradil » ned čer 28, 2015 10:32 pm

Ja mam vyzkouseno ze v pripade ze se pouziva vystup LOAD a je tam aktivni zatez, tak to bezi i bez baterky a nic se nestane. Zda je to stesti nevim. Ono to i smysl dava. Kdyz sviti, regulator dava proud, a pokud ho nemuze davat do baterii ani do zateze tak asi i logicky schori.
Nicmene dle rad zde na foru a od dracekvo nahradim jistice pojistkovym odpojovacem, kde na svorkach baterie budu jistit pro 20A verzi regulatoru napr 32A pojistkou velikosti 10x38. Ted jiz vim ze to jisteni neni pro ochranu regulatoru na co jsem stavel hodnotu jistice ale spis jako prevence aby neukazala co dokaze baterie. I kdyz tu mam jistenou primo mezi polem + a - pojistkou.
Nenasel jsem tu odpoved. Nemate k te 2210 nekdo schema? nebo info jake FETy v sobe ma ?
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 100Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
lzahradil
 
Příspěvky: 366
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ

Re: 2210RN

Příspěvekod rva » pon čer 29, 2015 6:39 am

Ochranu a odpojení řeším přes obrovský stykač a bistabilní relé
download/file.php?id=2982&mode=view
Schéma je přes rok staré, dnes tam mám víc věcí. Ochrana párkrát zafungovala a použité komponenty to zatím přežily a doufám, že přežijí i příště. Při vysokém odběru se párkrát vybavil jistič 200A na baterii (měl jsem tam nějaký levný do auta na 12V - papírově na 200A, ale asi vybavoval dříve). V tom případě se nejprve odpojila baterie, proto následně Axpert přestal dodávat 230V a to vedlo k odpadnutí stykače a odpojení panelů od regulátorů.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 450Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1859
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: 2210RN

Příspěvekod JonasPP » čtv říj 08, 2015 9:38 am

Medzi regulatorom a bateriou nema zavadziat nic.Ak zblkne tak viem,ze to bolo v regulatore zavada a nie pre odpojenie od baterie.Ak sa preca len rozhodnem tam hodit dajake istenie,tak odporucam zapojit dajaky zdroj priamo na regulator.Napriklad Kapacitor,staru bateriu pred dozitim.Ja to tak mam.2F kapacitor a bateriu co z 7,5Ah ma uz len 0,7-1Ah. Treba si uvedomit,ze kazdy regulator ma v sebe elektroniku a ta ma svoju zotrvacnost(cas,kedy zareaguje elektronika) a nabite kondezatory.Aj ked sa odpoji bateria priamo z panelmy,tak posledna energia z kondika sa v menici znasobi a poodpaluje co sa len da.To este nehovorim o tom,ako zblbne elektronika ak sa prave pouzivala na 12v a zrazu posledny pulz spravil na bateriovej vetve 20-40v.Na to tam je ten micro zdroj,aby to pohltil.Inak nie kazdy MPPT regulator to nedokaze zvladnut,ale EPSOLAR to malokedy prezije.Hlavne ak na vstupe mame niekolko panelov v serii. Pardon za mekcene,ale tukam to na 3palcovom telefone. Hadam takato laicka odpoved staci.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh