Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon led 24, 2022 9:18 pm


MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
PředchozíDalší

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod joseff » úte srp 05, 2014 11:07 pm

dracekvo: pricichni k Tristaru, jestli neucitis neco spaleneho, sundej z Tristaru kryt a hledej, jestli neni neco seskvarene
?
joseff
 
Příspěvky: 801
Registrován: pon srp 08, 2011 8:55 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod dracekvo » čtv srp 07, 2014 7:02 am

Ne ne, nic nesmrdí.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1878
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod joseff » čtv srp 07, 2014 9:17 am

tak to jsem rad, protoze u me to bylo tak, ze vsechno vypadalo temer v pohode, a pak se zacaly objevova stejne a jeste dalsi chyby a po sundani krytu jsem zjistil, ze je vevnitr neco seskvarene
?
joseff
 
Příspěvky: 801
Registrován: pon srp 08, 2011 8:55 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod Stinger » čtv srp 07, 2014 9:46 am

Takže ty přepínače máš asi takto ?
4-7 můžou být jinak
dip.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
?
Stinger
 
Příspěvky: 34
Registrován: ned srp 11, 2013 10:09 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod dracekvo » čtv srp 07, 2014 9:50 am

Mám:
1 - OFF
2,3 - OFF, OFF (původně na ON, ON ale zkoušel sem přepnout na auto)
4,5,6 - ON, ON, ON
7 - OFF
8 - ON
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1878
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod Stinger » čtv srp 07, 2014 10:10 am

8 musí být off jinak regl nereguluje nabíjení plynule ale naplno nebo vůbec jestli jsem to dobře pochopil
?
Stinger
 
Příspěvky: 34
Registrován: ned srp 11, 2013 10:09 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod dracekvo » čtv srp 07, 2014 10:14 am

Já myslel, že dip 8 slouží na to, zda je povolena konfigurace přes ethernet port.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1878
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod Stinger » čtv srp 07, 2014 10:20 am

Podle programu MSView kupodivu ne
?
Stinger
 
Příspěvky: 34
Registrován: ned srp 11, 2013 10:09 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod Stinger » čtv srp 07, 2014 10:30 am

Panely 1440 Wp dokáží dodat při slušném počasí skoro 30A a jestli je nastavený limit nabíjení nižší tak to samozřejmě hodí tu hlášku overcurrent.
?
Stinger
 
Příspěvky: 34
Registrován: ned srp 11, 2013 10:09 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod dracekvo » čtv srp 07, 2014 10:34 am

Až budu doma, tak ho zkusím dát na OFF.
Ale jak už jsem psal vejš. Nepomůže, ani když limit nabíjení úplně vypnu. Dělá to stále. A správně by měl dát hlášku current limiting nebo tak něco, ale né fault.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1878
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod Stinger » čtv srp 07, 2014 10:55 am

Vypnutí limitu by mělo taky zabrat.Jseš si jistý že údaje z MSView se ti zapisují do reglu ? Nebere to jen nastavení z dipů ?
?
Stinger
 
Příspěvky: 34
Registrován: ned srp 11, 2013 10:09 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod dracekvo » čtv srp 07, 2014 10:57 am

Jsem si celkem jistý. Protože abych docílil situace, že mi regl pracuje bez chyb. Musel sem nastavit Absorption na 54.4(13.6) a float úplně vypnout.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1878
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod Stinger » čtv srp 07, 2014 11:42 am

No jestli tam to napětí skutečně nějaký měřák ukazuje tak by to data z MSView brát mělo :-)
?
Stinger
 
Příspěvky: 34
Registrován: ned srp 11, 2013 10:09 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod 007ToMMaS » čtv srp 07, 2014 12:24 pm

Stinger píše:8 musí být off jinak regl nereguluje nabíjení plynule ale naplno nebo vůbec jestli jsem to dobře pochopil


DIP 8 v polohe ON nemá nič spoločné s nabíjaním. Slúži na povolenie alebo zabránenie konfigurácie regulátoru cez ethernet. Je to hlavne kvôli bezpečnosti. Ale s nabíjaním to fakt nemá nič spoločné. Mám ho od kúpy v polohe ON cca 2 roky a s nabíjaním neni najmenší problém.
?
007ToMMaS
 
Příspěvky: 926
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod Stinger » čtv srp 07, 2014 12:50 pm

Možná ten MS view co jsem si na zkoušku stáhl je pro nějakou starší verzi,podle něho to určuje způsob nabíjení
?
Stinger
 
Příspěvky: 34
Registrován: ned srp 11, 2013 10:09 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod vata » čtv srp 07, 2014 10:00 pm

Zdravím, skutečně, DIP8 slouží u MPPT jako zabezpečení editace a nemá nic společného s regulací. Skoro to vypadá, že jste použil nějaký jiný wizard (musí být pro MPPT) nebo tak něco.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1416
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod dracekvo » stř zář 10, 2014 5:24 am

No, takže předevčírem asi v 9 večer strašná rána a uvnitř tristaru je to celé očouzené a už vůbec nefunguje. Asi tam byla nějaká zrada. Zajímavé že to bouchlo až v době kdy nesvítilo.
Takže druhá reklamace. Moc se mi to nevede s touto značkou.

EDIT: brumlaj
Naposledy upravil dracekvo dne stř zář 10, 2014 5:34 am, celkově upraveno 2
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1878
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod brumlaj » stř zář 10, 2014 5:33 am

v 9, nebo ve 21?
co vše na tom máš navěšeno?
Předevčírem v noci také oblouk v jednom rozvaděči v okolí Mor. Třebové. Elektronika kolem něho přežila.... Také zatím nemám podložitelnou teorii.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
?
brumlaj
 
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod hurvayz » stř zář 10, 2014 7:09 am

...předevčírem asi v 9 večer ...
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
hurvayz
 
Příspěvky: 928
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod dracekvo » stř zář 10, 2014 7:16 am

hurvayz: to jsem tam předtím neměl. Takže otázka brumlaje byla opodstatněná.

brumlaj: Je na tom jen měnič na 230V a dc/dc na 12V jinak nic.

On už mě ten regulátor zlobil hned od začátku co jsem přešel na 48V viz. pár příspěvků výše.
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1878
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm

PředchozíDalší

Zpět na TriStar Morningstar

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'