Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv pro 08, 2022 1:36 am


MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
PředchozíDalší

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod prochazka85 » stř bře 27, 2013 8:55 pm

nejdriv je potreba zmackout "read TSMPPT"
behem chvilky se nactou data a budou videt v tabulce nad tlacitkama.
pak je potreab zmackout "edit" a projit wizad a nastavit vse potrebne.
potom zmacknout "program TSMPPT"
a tim se upravena konfigurace nahraje do tristaru


mimochodem do tohohole nastavovaciho menu se dostanu, kdyz spustim mswiev -> tools -> Tristar MPTT setup wizard
?
prochazka85
 
Příspěvky: 221
Registrován: ned kvě 20, 2012 8:20 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod atom » stř bře 27, 2013 8:58 pm

dip 8 do pozice ON abys mohl nahrát upravenou konfigurace
4-5-6 na custom nastavení dávat nemusíš pokud chceš pouze přidat navíc logované parametry.
stáhnutí aktuální konfigurace tlačítko nadtím Read TSMPPT, jestli nepůjde načíst, tak poznáš že nejseš napojenej.
Tristar / 11kWh v lithiu / 3,4kWp / Matrix 5000VA / arduino / >25MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
pro rok 2022 bude upgrade na XTH + asi další tristar s panely a nějaká baterka k tomu
?
atom
 
Příspěvky: 425
Registrován: sob čer 02, 2012 7:22 pm
Bydliště: 580m n.m. na Vysočině

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod fukuši » stř bře 27, 2013 11:35 pm

SUPER DÍKY MĚL JSEM TAM BLBĚ NASTAVENOU IP UŽ TO NAČÍTÁ I PŘEHRÁVÁ.Zatím mi to stačí.Jak jsem to mohl bez takového máslo stroje tak dlouho vydržet.Je fakt supr dnes si baterie chrochtaly tak to EP solár nedokázal.To zas bude celej den čučení do PDA.
?
fukuši
 
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod fukuši » pát bře 29, 2013 9:42 pm

Ještě se chci zeptat jakmáte u tristáru zapojenou zem a ten vstup na měření U případně čidlo teploty.To čidlo dávat na svorky bat. mě nějak vadí když vidím tu uskladněnou energii.Ta zem je v manuálu nějak divně popsaná.Budu ukostřovat mínus.
?
fukuši
 
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod vata » pát bře 29, 2013 9:46 pm

Kdesi jsme na téma zemnění Tristaru už hovořili. Získala jsem pocit, že to není tak úplně jednoduché, s tím zemněním minus pólu...
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod fukuši » pát bře 29, 2013 10:35 pm

Tak jak ho máte připojenej?Bez zemění?Co to čidlo teploty?
?
fukuši
 
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod Lui » sob bře 30, 2013 1:03 am

To teplotné čidlo môžeš kludne pripojiť na hociktorý kontakt baterky.... ;)
...aj ja ti mám tak...
Cca 35kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 1176
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod fukuši » sob bře 30, 2013 6:33 am

Co s tím uzeměním?Zatím jedu bez něho.Reg volně stojí u baterek na zemi.CHci ho dát do větrané plechové skříně která bude spojena s mínusem.Ten vstup na ext.měření U asi ani zapojovat nebudu.Nebo používá to tu někdo?
?
fukuši
 
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod dedo » sob bře 30, 2013 7:07 am

Čidlo teploty je spoľahlivo izolované, ale ak máš obavy, urob to, ako ja: je prilepené lepiacou páskou k baterkovej debničke (mám NiCd). Monitoruješ tak aspoň teplotu "baterkárne" :-).
Uživatelský avatar
dedo
 
Příspěvky: 234
Registrován: čtv zář 22, 2011 9:33 pm
Bydliště: SK

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod fukuši » sob bře 30, 2013 7:46 am

Dobře dám ho na ten bateriový kontakt doufám že je dobře odizolované,asi by se to stejně upálilo páč ten kablík je dost tenkej.S tím uzeměním udělám nějakou pořádnou svorkovnici a budu to tahat do jednoho bodu.Zem skříně,mínus baterie,zem regulátoru,nevím jestli to pak spojit se zemí rozvaděče od čez nebo spojit se svoji zemi se základů.FV pole
zatím netuším jak s uzeměním páč nemám hromosvod.Najde se zde někdo kdo ty země má nastudované.Mám plán pod střechou menší rozvaděč kam vytáhnu panely pro možnost lepřího přístupu k měření a přepojování pak cca 20m 70drát hlavní rozvaděč, baterie v malé místnosti cca 8 m kabelu od rozvaděče plánuji 35Cu regulátor bud do rozvaděče nebo k bateriím.Možná nebude špatné spojení cca 25Cu rozvaděč pod střecho s rozvaděčem pro střídače a td(hlavním pro FTV)
?
fukuši
 
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod fukuši » pon dub 01, 2013 1:10 pm

Může mi už někdo pomoci rozlousknout jak je to stím uzeměním na tristár.V sk manuálu se píše toto.
K tejto svorke nepripojujte záporný vodič systému. Norma NEC vyžaduje použitie externého
prístroja na ochranu pred zemným spojením (GFPD, ground fault protection device). Riadiaca
jednotka TriStar MPPT nemá internú ochranu pred spojením na zem. Záporný vodič elektrického
systému musí byť viazaný cez GFPD na uzemňovač v jednom (a iba jedinom) bode. Bod uzemňovania
môže byť umiestený v solárnom obvode alebo v obvode batérie.
Minimálny prierez medeného uzemňovacieho vodiča:
● TS-MPPT-45 10 AWG (6 mm2)
● TS-MPPT-60 8 AWG (10 mm2)
VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo požiaru
Záporný vodič elektrického systému NESPOJUJTE s uzemňovacou svorkou na riadiacej jednotke.
Podľa požiadaviek NEC záporný vodič elektrického systému musí byť viazaný cez GFPD na uzemňovač
v jednom (a iba jedinom) bode.
Krok 7
Tak nevím jak to dát do uzeměnej plechovej skříně jestli to odizolovat a zem nezapojovat nebo jak to máte ostatní udělané?
?
fukuši
 
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod vata » pon dub 01, 2013 8:10 pm

Já osobně nemám zemnící svorku na Tristaru propojenou s ničím, ani nemám zemněný záporný pól. Sice o téhle problematice ani po snaze si o tom něco nastudovat dohromady nic nevím, ale chápu to tak, že uzemnit záporný pól defacto znamená propojit jej s PE vodičem AC rozvodů a tím tedy asi i s N vodičem, a to se mi jaksi nezdá...
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1403
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod mrDragon » pon dub 01, 2013 9:07 pm

stejnosmer je soustava IT, střídavina TN-C/TN-S. DC je uplne odizolovano od střidaviny i od sebe. nikde žadne společne spojení. pokud by mel nejaky "expert" z uřadu problem, at se podíva ta ty megawaty ktere to takhle maji v i projektu
ja jiny zpusob snad ani neviděl. uzemenou DC přepetovku, kryty , ... nepočítam
?
mrDragon
 

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod fukuši » pon dub 01, 2013 10:12 pm

mrDragon píše:stejnosmer je soustava IT, střídavina TN-C/TN-S. DC je uplne odizolovano od střidaviny i od sebe. nikde žadne společne spojení. pokud by mel nejaky "expert" z uřadu problem, at se podíva ta ty megawaty ktere to takhle maji v i projektu
ja jiny zpusob snad ani neviděl. uzemenou DC přepetovku, kryty , ... nepočítam

Tak EP solár šel do kytek ne moji vinou tak doufám že tristár je jiná třída.Nechci ho zničit.Chtěl jsem to vše dát do plechové skříně.Bude tam i 230v z čezu tak ji musím uzemnit a ostatní odizolovat.Jenže stará UPS má kostřenej mínus.
?
fukuši
 
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod pkougl » úte dub 02, 2013 7:29 am

No já tedy obal tristatu uzeměný samozřejmě mam, tak i celý rozvaděč v kterém je namontován jelikož to není zařízení druhé kategorie a tudíš MUSÍ být uzeměno, nestudoval sem plošňák tristatu jestli tam má namontovám varistor mezi póly a zemí ale je možné že ne. Záporný pól DC rozvodu nemam spojen se zemí ale nevidim problém to udělat (dostatečně velkym průřezem) kydž má člověk třeba zmíněný měnič který má mínus společný z obalem, u ON-GRID to samozřejmě je jiné jelikož střídače mají hlídač izolačního stavu dc obvodu(z důvodu diagnostiky-ochrany proti vadným panelům - zatékání vody) a tam by uzemění pólu toto schodilo okamžitě do chyby. Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
?
pkougl
 
Příspěvky: 306
Registrován: ned srp 05, 2012 9:41 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod pkougl » pon dub 08, 2013 6:51 am

Zdravim zkušenější uživatele tohoto regulátoru, mohli byste mi prosim poradit kde se dá nastavit aktuelní čas? loguje mi to o dvě hodiny jakoby jinak, moc děkuji, nějak sem to nenašel. Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
?
pkougl
 
Příspěvky: 306
Registrován: ned srp 05, 2012 9:41 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod dedo » pon dub 08, 2013 7:06 am

Odpoveď od výrobcu:
MSView is currently only able of using GMT, obtained from your computer's operating system. As yet there is not a feature to allow for customizing timezones, but we hope to allow for this in a future update to the software.
Takže smola.
Uživatelský avatar
dedo
 
Příspěvky: 234
Registrován: čtv zář 22, 2011 9:33 pm
Bydliště: SK

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod pkougl » pon dub 08, 2013 7:37 am

Díky za odpověď, jsem rád že není problém mezi židlí a klávesnicí :D
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
?
pkougl
 
Příspěvky: 306
Registrován: ned srp 05, 2012 9:41 am

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod dedo » pon dub 08, 2013 7:50 am

Jo, pri MSView som mával taký pocit veľmi často, je to veľmi svojrázny software ;) Škoda, že ho tak zanedbávajú...
Uživatelský avatar
dedo
 
Příspěvky: 234
Registrován: čtv zář 22, 2011 9:33 pm
Bydliště: SK

Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A

Příspěvekod fukuši » pon dub 08, 2013 3:04 pm

Může mi někdo napsat kolik bych měl maximálně dostat z Tristáru na 8 x panel 217Wp poly.čistej jih sklon cca 38-40 stupnů.
Naposledy upravil fukuši dne pon dub 08, 2013 3:24 pm, celkově upraveno 1
?
fukuši
 
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm

PředchozíDalší

Zpět na TriStar Morningstar

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'