Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob pro 03, 2022 4:31 am


Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Předchozí

Re: Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN

Příspěvekod kodl69 » čtv úno 12, 2015 6:34 pm

Spojit stínění na obou stranách taky není dobře. Vznikne tím zemní smyčka, do které se něco indukuje. A nebo se přenáší vyrovnávací zemní proudy, a pokud jsou zařízení uzemněna v různých místech, teče potom proud po stínění. Stínění by mělo být připojeno jenom na jednom konci, viz Brumlaj.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6525
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Problém Tristar MPPT 60A - nejde LAN

Příspěvekod tomas » čtv úno 12, 2015 7:47 pm

To je pravda, proto je také důležité dobré vzájemné pospojování na jeden zemní potenciál, aby netekly vyrovnávací proudy přes stínění a datové vodiče. Jestli spojit na jedné nebo obou stranách je dobré zvážit podle situace.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 2442
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Předchozí

Zpět na TriStar Morningstar

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'