Impulsní relé 63 A

Rady, schémata a diskuze o všem z oblasti elektroinstalací pro solární systémy a ostrovní provoz. Fotovoltaické panely, regulátory, baterie, střídače, měniče, ochrany, rozvody a výběr částí. Praktické zkušenosti, měření, úspory.
honzasl
Příspěvky: 278
Registrován: stř srp 29, 2012 10:25 pm
Reputace: 33

Impulsní relé 63 A

Nový příspěvek od honzasl »

Občas se tady objeví poptávka po náhradě obyčejného stykače bistabilním, který by spotřebovával energii pouze k přepnutí. Nedávno jsem ho objevil přímo pod svícnem, kde je tma - v katalogu OEZ.

Kdo chce tedy přepínat až 63 A, je zde možnost.

http://www.oez.cz/produkty/mig-mechanic ... etova-rele
----------------------------------------
http://honzasl.blogspot.cz/
PavelR
Příspěvky: 3527
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 262
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Impulsní relé 63 A

Nový příspěvek od PavelR »

Tak to je mazec. Prave jsi mi vyresil 6W stale spotreby. Dekuji.
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2581
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 242
Bydliště: Třinec

Re: Impulsní relé 63 A

Nový příspěvek od tomas »

A větší proudy a různá napětí cívek jsou zde:
http://www.ops-ecat.schneider-electric. ... cp_id=Z021

Pro ovládání osvětlení vyrábí impulzní stykače i Hager
http://www.hager.cz/elektronicky-katalo ... le/544.htm
ale nemáme s nimi dobré zkušenosti. Nesnesou totiž trvalý proud cívkou a pokud se sekne tlačítko nebo jej někdo déle podrží, tak cívka shoří.
Nahradili jsme je elektronickými od Elka EP
http://www.elkoep.cz/produkty/elektroni ... -mr-41-88/
a těm je jedno jak dlouho trvá ovládací impulz.
I spousta dalších výrobců tyto impulzní (paměťové, bistabilní) vyrábí, ale u některých pozor na délku ovládacího impulzu.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO

Kdo je online