Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Napsal:
sob bře 18, 2023 2:21 pm
od stribi
To si ma potešil už som myslel že vyriešim jeden problém a druhý sa objaví. Ako píšem som len začiatočník, a montovala mi to firma problém bol že baterku som si dokúpil až dodatočne, preto som to nevedel dobre nastaviť. Ďakujem.
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Napsal:
sob bře 18, 2023 2:50 pm
od Soban
U vysokonapěťových mppt se pod položkou PV zobrazuje napětí té sběrnice!
Už jsme to někde řešily že mu to píše velké napětí na PV. Vem měřák a přímo změř na svorkách od panelů. Za provozu tam musí být max 430V.
Jinak pokud to při SBU přisosává z DS tak vyzkoušej SOL co bude dělat a jak se to bude chovat.
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Napsal:
sob bře 18, 2023 8:10 pm
od bokser01
SOL by mu mělo fungovat OK. Tato funkce nám to vyřešila u verze PRO 3kw 24V na SBU to taky přicucávalo na SOL se tomu tak neděje.
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Napsal:
ned bře 19, 2023 7:56 pm
od stribi
Ano prepol som to na SOL a baterku na Li namiesto USE všetko teraz šlape, meral som to napetie ale merák mi pri 400 začal zase rátať od nuly, tak neviem.
Re: MUST 3kw HV MPPT 450V

Napsal:
ned bře 19, 2023 9:56 pm
od Soban
Podle mě to bude OK i s tím napětím.