Příspěvekod karelw » úte led 17, 2023 9:34 pm

Zdravím všechny,
pár týdnů provozuju Growat 5kW/48V, 4,5kWp panelů a 100Ah Linon. Časem se ukázalo že v 100Ah aku není bezedná, ale i v tomto období bych mohl uložit i více. Tak jsem pořídil ještě jeden stejný pack. První aukulátor mám připojený přes jeden jistič LVN-100C-1 a odpojuju jen kladný pól. Na počátku mi to přišlo jako ideální řešení. Po dalším studování to vidím trochu v jiném světle. Kvůli druhému aku to budu muset poněkud překopat a rád bych se vydal lepší cestou. Jističe na ss nefungují optimálně pro oba směry toku proudu. Taky by se měly odpojovat oba póly. I když poučky od Victronu doporučují opak. Takže to vidím spíše na dva páry OPVP... Přiměřené pojistky 50A? Dále by mě zajímal nějaký elagntni způsob propojení těch pojistkových odpojovačů. Myslím mezi odpojovači a měničem. Je tam třeba spojit tři vodiče asi 35mm2. Jen kvůli nim se mi tam nechce cpát kus sběrnice. Nemáte prosím nějaký nádad.
Děkuji
?
karelw
 
Příspěvky: 21
Registrován: ned říj 30, 2022 7:22 pm

Lokalita: Napajedla

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod Soban » úte led 17, 2023 10:41 pm

Proč odpojovat - pol?

U victronu se to nedoporučuje z jednoho důvodu protože jsou zařízení propojena datovým kabelem který není galvanicky oddělen a pak by přes jejich uzemění (- pol) tekl proud a když poteče tenkým kabelem proud to nechceš......

Normálně pojistky, na spojení kabelů existují i svorkovnice.

Třeba 2x25mm2 a 2x16mm2 https://www.eshop.eleman.cz/svorkovnice ... eda-na-din
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 2013
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod cipis » úte led 17, 2023 11:23 pm

Protože norma. U SELV máš oba vodiče pracovní, tudíž se musí jistit oba. U PELV máš jeden vodič přizemněn, tudíž se jistí jen ten druhý. Takže jestli je akumulátor na mínus pólu uzemněn, tak stačí pojistka na plusu. Pokud je to celé v luftě, musí se jistit oba.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2691
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod kodl69 » stř led 18, 2023 1:02 am

Já osobně raděj volím cestu uzemněnýho - pólu, viz dokumenty Victron. Ušetříš ztráty v jištění, a zem je prostě jedna, je jedno, jestli AC nebo DC. Propojení 3x 35mm2: Tohle: https://ebc.elima.cz/produkty/ulk120-di ... ktro-becov a to ti možná bude malý. potom dva izolátory a 10cm pásoviny 40x5mm jsou vlastně strašlivě levný...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6907
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod Diablo1st » stř led 18, 2023 7:08 am

Na to spojenie je najlepšie použiť klasický busbar. Aspoň bude možné bez problémov rozšíriť FVE v budúcnosti.
Ale dá sa použiť aj niečo takéto.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp 280/85 + MP2 5kVA + 15x280Ah + JK BMS
?
Diablo1st
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1067
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY


Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod karelw » stř led 18, 2023 6:41 pm

Zdravím všechny a děkuju za rady.
Použiju dva páry OPVP14-2, pro každý aku jeden s odpojáním obou pólů. Rozbočovací svorkovnice od elemana vypadá dobře a aj cena super. Mít další DIN lištu která by byla nad pojitskama ideální řešení. Ale tu tam nemám. Dostat pojisky a svorky na jednu nebude už tak elegantní, ale pořád schůdné. Od začátku jsem přemýšlel i o výrobě propojek z pásoviny. Všude jsem narazil jen metrové kusy. Nevíte, dají se někde pořídit i kratší kusy? Diky
?
karelw
 
Příspěvky: 21
Registrován: ned říj 30, 2022 7:22 pm

Lokalita: Napajedla

Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod bokser01 » ned led 29, 2023 7:36 pm

Chlapi doporučíte mi nějakou pojistku na kterou se mohu spolehnout? Současně mám každý měnič jištěný pojistkou 200A měla by to být autopojistka... Vše funguje ok jen při odběru 60A už docela teda hřeje. Neměnil bych to, ale říkám si že jistit měniče v hodnotě 26tis pojistkou za 39kč může být cesta do pekla... :D Rád bych něco co nestojí tisíce nějakou válcovku ideálně na DIN. Ještě se tu porozhlídnu po foru ale zeptám se třeba doporučíte něco ověřeného :)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 822
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod FRSO » ned led 29, 2023 7:49 pm

bokser01 píše:Chlapi doporučíte mi nějakou pojistku na kterou se mohu spolehnout? Současně mám každý měnič jištěný pojistkou 200A měla by to být autopojistka... Vše funguje ok jen při odběru 60A už docela teda hřeje. Neměnil bych to, ale říkám si že jistit měniče v hodnotě 26tis pojistkou za 39kč může být cesta do pekla... :D Rád bych něco co nestojí tisíce nějakou válcovku ideálně na DIN. Ještě se tu porozhlídnu po foru ale zeptám se třeba doporučíte něco ověřeného :)

Já používám jen tyto typy, dle proudu měniče, nic nehřeje, mají malý úbytek.
https://eshop.neosolar.cz/dc-mega-pojistka-200a-32v/
5,4 kWp JJZ, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 16.4.2023 4000 kWh, k 18.5.2023 4539 kWh
?
FRSO
 
Příspěvky: 2065
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm


Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod bokser01 » ned led 29, 2023 8:14 pm

Díky za typ. Zkusím je, ty moje fakt při odběru nad 80A už na nich neudržíš prst a představa že odhoří a zničí minimálně MPPT v měniči mě děsí...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 822
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod rottenkiwi » ned led 29, 2023 8:19 pm

Len pozor na napatie 32 V / 80 V, a tie mega su velmi pomale poistky.

https://www.littelfuse.com/~/media/auto ... asheet.pdf

Zalezi od toho, co to ma vypnut, tu je dobre poradane:

https://electronics.stackexchange.com/q ... l-breakers
How fungi changed REC Lion ChatGPT on ESP32 Solar Tracker SPA_SRA Laser lightning rod
Prajem si, aby vsetci moji susedia, na celej ulici mali konecne BEVs. Toyota bZ brand.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 5270
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK


Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod bokser01 » ned led 29, 2023 8:41 pm

Tak vzhledem k tomu že mé baterie jsou schopny dát přes 4000A tak počítám že v případě průseru odhoří raz dva. Alespoň doufám. ono stejně má pojistku i měnič v sobě ale radši tam mám ještě zálohu kdyby došlo k něčemu po kabelech.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 822
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Jištění / odpojování akumulátoru

Příspěvekod ElektroEzs » sob úno 04, 2023 5:01 pm

Jak resite nouzove odpojeni baterie? U panelu mam jistic s vyrazeci civkou ale co k baterii? Diky
JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
?
ElektroEzs
podporuje fórum
 
Příspěvky: 429
Registrován: stř zář 21, 2022 9:03 am



Zpět na Elektroporadna

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků