Poskozeny panel pak muze byt jina pohadka a mozna mit jeste hlidac izolacniho stavu proti te strese by nebylo od veci

glottis píše:ja si to vysvetluju takto ... pravdepodobne se predpoklada, ze to bez uzemneni ani strechy ani ramu (jak by se taky ram zemnil a strecha ne, ze) neni takovy atraktant blesku a primo do skeneneho panelu, nebo nejakym preskokem pres ram a pak do panelu neni ta cesta, co si blesk vybere. Prece jen to ma nejaky kilovolt izolacni pevnost. Pravdepodobne se predpoklada, ze spis to rachne nekde kolem, do zeme, do stromu, k sousedovi, do manzelky co uklizi pluh. A pak ta T2 tam je jen na ochranu pred indukovanym napetim.
Poskozeny panel pak muze byt jina pohadka a mozna mit jeste hlidac izolacniho stavu proti te strese by nebylo od veci
Ahoj, díky za příspěvek. Ano, je tam jeden svod, další svod je hned na sousedním domě. Sousední dům znamená, že domy jsou nalepené na sobě a tvoří blok domů. Co potom přesně znamená roh objektu? Rok toho domu, což je ale fakticky administrativní pojem, protože fyzicky "dům" pokračuje sousedním domem včetně drátu hromosvodu. Myslím, že blesk nedbá na to, že v RÚIAN se jedná o různé stavební objekty.kodl69 píše:jeden svod na bytovým domě???? to jistě není "čisté řešení" když má být jeden na každých 15m obvodu pro LPS III, 10m pro LPS II... V ČSN EN 62305 je napsaný, že potřeba co nejdříve provést rekonstrukce hromosvodů pro splnění podmínek téhle normy. Platí od roku 2009. 14 let je asi málo na "co nejdříve" - a neboj, není to jenom u vás.
Leda by měl celej dům méně než 15m2, potom by to teoreticky vycházeloAsi, že. Navíc svody mají být přednostně v rozích objektu.
kodl69 píše:Ještě by mě zajímala ta izolovaná STA na plechové střeše, to mi nafoť detailně, ať se při pátku trochu zasměju...
Ano, myslel jsem, že pod střechou T1 a doma u vstupu T2, ale nevím, na co je připojit.kodl69 píše:Principem neizolovaného hromosvodu je pospojování všeho se vším na co nejvíce místech. Tím vznikne faradayova klec, do které vstupují vodiče jen přes přep. ochrany. A ty by měšly být na rozhraní zón, tj hned pod střechou. T1, a pak u zařízení, T1+T2. jak chceš s jedním svodem s uzemněním 9 ohm, udělatr faradayovu klec? tj uzemnění není nikde spojeno s PEN instalace, plynem, tady nějakej FV kabel CY 6mm2 připojenej k T1 maximálně shoří, a navíc zavlečeš do instalace nejenom bleskový proudy, ale i indukovaná přepětí, které se vyskytují častěj, než si dokážeš představit.