Stránka 1 z 2
Odpor zemničov
Napsal: stř čer 22, 2022 8:49 am
od Atman
Dobrý deň páni, na mojej FVE konečne dorábam bleskozvod a prepäťovky, lebo pri každej búrke odpájať stringy a mať stres, kedy mi do panelov práskne blesk a odpáli komplet 12000€ investíciu ma už nebaví.
V pivnici v hĺbke 2m som dal tri 2m zemniace tyče a keďže nemám origo tester zemniacich odporov, zmeral som testerom bateriek odpor aspoň medzi jednotlivými tyčami. Výsledok je 22, 22 a 26 ohmov medzi troma tyčami vzájomne. Viem je to vlastne zmeraný odpor zeme medzi tyčami, ale dá sa z toho odhadnúť výsledný odpor uzemnenia ako celku?
Mne z toho laicky vychádza, keď je odpor medzi dvoma tyčami 26 ohm, tak jedna má potom asi 13 ohm a keď sú tri paralelne, tak výsledný odpor je podľa klasiky vzorca 1/R =1/R1+ atď = 7,7 ohm.
Dá sa to takto približne odhadnúť?
Re: Odpor zemničov
Napsal: stř čer 22, 2022 12:43 pm
od cipis
Vždyť ti to změří každý revizní technik. A hlavně budeš mít papír pro pojišťovnu, že je (bylo

) vše ok.
Re: Odpor zemničov
Napsal: stř čer 22, 2022 1:05 pm
od Atman
Celú FVE som si samozrejme postavil sám, preto som na tomto fóre. Revízie a poistenie nemám ani nechcem.
Re: Odpor zemničov
Napsal: stř čer 22, 2022 1:26 pm
od fatter
A kadial ti prechadzaju zvodove vodice cez dom do pivnice? Neviem ci zaviest zopar sto kV do pivnice v pripade blesku je dobry napad
Re: Odpor zemničov
Napsal: stř čer 22, 2022 2:01 pm
od Atman
To je zvod z prepäťoviek izolovanou CYA 25mm2 a nad pivnicou je len dielňa na ktorej sú panely a do dielne vchádzajú stringy a hneď prepäťovky. Dom je mimo. Žiaľ panely a konštrukcie sú pripojené k bleskozvodu, ktorý bude mať samostatné zemnenie, lebo nie je možné dodržať vzdialenosť "s", preto aj prepäťovkám robím extra dobré zemnenie, nie len pripojenie na PEN. Tie dve zemnenia budú ešte vzájomne prepojené na úrovni vstupu do zeme, o tom sú siahodlhé diskusie a rozporuplné názory, ja som to zhodnotil že toto riešenie má viac výhod.
Re: Odpor zemničov
Napsal: stř čer 22, 2022 3:33 pm
od bublich
Pokud máte AC ampermetr do ca 10A a AC voltmetr do 250V a umíte s tím měřit tak SZ.
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 1:36 pm
od Atman
Tak som konečne keď nebol nikto doma aby som ich neohrozil premeral adrenalínovou voltampérovou metódou moje zemniče a spokojnosť preveliká

.
Meral som "Bublichovou voltampérovou metódou" natvrdo fáza na uzemnenie cez 2400W rýchlovarku a odpor uzemnenia pre zvodiče prepätia ( 3x2m zemniace tyče + 3x2m roxory v pivnici v hĺbke 5m ktoré boli pôvodne ako doplnenie zemnenia meniča) je
3,8 ohm, odpor zemnenia bleskozvodu z panelov ( 2x2m zemniaca tyč + 2x1,8m zemná skrutka priemeru 80mm pod altánom) je
5,1 ohm a a keď už som bol rozbehnutý, premeral som aj existujúci bleskozvod na dome, ten má ako celok
5,6 ohm.
Pre vyrovnanie potenciálov ešte prepojím na úrovni zemniacich tyčí zemniacu sústavu bleskozvodu a sústavu zemnenia zvodičov a PEN.
Máme napriek dlhému suchu pol metra až meter pod zemou vlhký mazľavý íl a ten ako vidím je perfektne vodivý. Zakábloval som zvodiče a dnes dorobím bleskozvod na streche s panelmi a prepojenia panelov so zbernou sústavou a hotovo

, môžem kľudnejšie spávať.
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 2:33 pm
od bokser01
Atman píše:Tak som konečne keď nebol nikto doma aby som ich neohrozil premeral adrenalínovou voltampérovou metódou moje zemniče a spokojnosť preveliká

.
Meral som "Bublichovou voltampérovou metódou" natvrdo fáza na uzemnenie cez 2400W rýchlovarku a odpor uzemnenia pre zvodiče prepätia ( 3x2m zemniace tyče + 3x2m roxory v pivnici v hĺbke 5m ktoré boli pôvodne ako doplnenie zemnenia meniča) je
3,8 ohm, odpor zemnenia bleskozvodu z panelov ( 2x2m zemniaca tyč + 2x1,8m zemná skrutka priemeru 80mm pod altánom) je
5,1 ohm a a keď už som bol rozbehnutý, premeral som aj existujúci bleskozvod na dome, ten má ako celok
5,6 ohm.
Pre vyrovnanie potenciálov ešte prepojím na úrovni zemniacich tyčí zemniacu sústavu bleskozvodu a sústavu zemnenia zvodičov a PEN.
Máme napriek dlhému suchu pol metra až meter pod zemou vlhký mazľavý íl a ten ako vidím je perfektne vodivý. Zakábloval som zvodiče a dnes dorobím bleskozvod na streche s panelmi a prepojenia panelov so zbernou sústavou a hotovo

, môžem kľudnejšie spávať.
mohl by jsi mi popsat v SZ jak změřit?
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 2:59 pm
od cipis
Proč do SZ?
Stačí využít Ohmův zákon R = U/I

Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 3:30 pm
od bokser01
cipis píše:Proč do SZ?
Stačí využít Ohmův zákon R = U/I

Já jsem pako máš pravdu

Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 3:46 pm
od mihlit
To počítáte, že odpor na straně DS je nula nebo jak?
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 4:28 pm
od bokser01
mihlit píše:To počítáte, že odpor na straně DS je nula nebo jak?
Tak pokud se nepletu mělo by být na DS max 2ohm a méně ne?
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 5:22 pm
od bokser01
No musím zkusit třeba tu rychlovarku Zatím jsem jen otestoval že v zásuvce mám 236V a L vůči mojí zemi přes 60W žárovku bylo napětí 234V ve stejnou chvíli...
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 9:03 pm
od kodl69
a kalkulačku máš? měřil jsi proudem 0.26A a napatí ti pokleslo o 2V (lepší měřit hned napětí mezi uzemněním a N, a ne to počítat)
tj odpor uzemnění je 2V/0,26A=7.7 Ohm. Origo měřák na revize to měří proudem až 10A, ale zároveň si hlídá, aby na tom uzemnění nebylo víc než 50V. Odpor uzemnění rozvodné sítě jako celku je tak malý, že není potřeba do tohoto zahrnovat, obvykle pod 0.5 Ohmu.
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 9:12 pm
od bokser01
kodl69 píše:a kalkulačku máš? měřil jsi proudem 0.26A a napatí ti pokleslo o 2V (lepší měřit hned napětí mezi uzemněním a N, a ne to počítat)
tj odpor uzemnění je 2V/0,26A=7.7 Ohm. Origo měřák na revize to měří proudem až 10A, ale zároveň si hlídá, aby na tom uzemnění nebylo víc než 50V. Odpor uzemnění rozvodné sítě jako celku je tak malý, že není potřeba do tohoto zahrnovat, obvykle pod 0.5 Ohmu.
Díky za výpočet já na to šel furt blbě a počítal 234/0,26 což je blbost samozřejmě... 7,7ohmu je pěkný na 2 zakopané tyče 2,5m hluboko v místě kde do jámy již zatékala i spodní voda při zvednutí potoka. Přidám ještě jednu zemnící tyč někde po cestě ať je to ještě lepší.
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 10:37 pm
od eman
To do rychlovarky zapojíte fázi a uzemníte ji na tu tyč? To musí vyrazit chránič ne?
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 11:04 pm
od cipis
Proto to musíš zapojit na okruh, který nemáš na chránič (třeba pro chladničku).
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 11:20 pm
od Martin P
Jen mne tak napadlo: na bateriích je cca 53V DC. Dal by se s tím taky změřit odpor uzemnění? Jeden pól na uzemnění a druhý přes žárovku na tyč zatlučenou někde opodál?
Nebo je to blbost?
Re: Odpor zemničov
Napsal: pon črc 11, 2022 11:52 pm
od glottis
Martin P píše:Jen mne tak napadlo: na bateriích je cca 53V DC. Dal by se s tím taky změřit odpor uzemnění? Jeden pól na uzemnění a druhý přes žárovku na tyč zatlučenou někde opodál?
Nebo je to blbost?
melo by to fungovat ... jeden pol baterie na zlutozelenej (referencni zem) v baraku a druhej na zemnic co bys chtel merit. A zmeris proud. Bude pravdepodobne pak do 10A. Zarovku tam davat nemusis s tak nizkym napetim. Odpor pod 5ohmu a tedy 10A nevim jestli nameris. Rychlovarku nebo zarovku tam zapojujou aby omezili proud z tech 230v protoze kdyz bude mit zemnic 5 ohmu, potece tam 46A a vyrazi to jistic az v kiosku.
Re: Odpor zemničov
Napsal: úte črc 12, 2022 12:31 am
od cipis
Měří se to pomocí DS, protože, jak bylo výše napsáno, je ten odpor uzemnění DS tak malý, že se může zanedbat. Takhle do toho zatahuješ chybu toho domácího.