Příspěvekod Atman » stř čer 22, 2022 7:49 am

Dobrý deň páni, na mojej FVE konečne dorábam bleskozvod a prepäťovky, lebo pri každej búrke odpájať stringy a mať stres, kedy mi do panelov práskne blesk a odpáli komplet 12000€ investíciu ma už nebaví.
V pivnici v hĺbke 2m som dal tri 2m zemniace tyče a keďže nemám origo tester zemniacich odporov, zmeral som testerom bateriek odpor aspoň medzi jednotlivými tyčami. Výsledok je 22, 22 a 26 ohmov medzi troma tyčami vzájomne. Viem je to vlastne zmeraný odpor zeme medzi tyčami, ale dá sa z toho odhadnúť výsledný odpor uzemnenia ako celku?
Mne z toho laicky vychádza, keď je odpor medzi dvoma tyčami 26 ohm, tak jedna má potom asi 13 ohm a keď sú tri paralelne, tak výsledný odpor je podľa klasiky vzorca 1/R =1/R1+ atď = 7,7 ohm.
Dá sa to takto približne odhadnúť?
spolu 7kWp - JV 2kWp sklon 45°, JZ 5kWp sklon 55°, Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie, Victron Bluesolar MPPT 150/35, Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve na Victron Smartshunte.
?
Atman
 
Příspěvky: 179
Registrován: ned čer 20, 2021 9:09 am
Bydliště: Západné Slovensko


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod cipis » stř čer 22, 2022 11:43 am

Vždyť ti to změří každý revizní technik. A hlavně budeš mít papír pro pojišťovnu, že je (bylo :D ) vše ok.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2543
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Odpor zemničov

Příspěvekod Atman » stř čer 22, 2022 12:05 pm

Celú FVE som si samozrejme postavil sám, preto som na tomto fóre. Revízie a poistenie nemám ani nechcem.
spolu 7kWp - JV 2kWp sklon 45°, JZ 5kWp sklon 55°, Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie, Victron Bluesolar MPPT 150/35, Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve na Victron Smartshunte.
?
Atman
 
Příspěvky: 179
Registrován: ned čer 20, 2021 9:09 am
Bydliště: Západné Slovensko


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod fatter » stř čer 22, 2022 12:26 pm

A kadial ti prechadzaju zvodove vodice cez dom do pivnice? Neviem ci zaviest zopar sto kV do pivnice v pripade blesku je dobry napad
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
?
fatter
 
Příspěvky: 229
Registrován: čtv led 18, 2018 12:11 pm

Lokalita: Bratislava

Re: Odpor zemničov

Příspěvekod Atman » stř čer 22, 2022 1:01 pm

To je zvod z prepäťoviek izolovanou CYA 25mm2 a nad pivnicou je len dielňa na ktorej sú panely a do dielne vchádzajú stringy a hneď prepäťovky. Dom je mimo. Žiaľ panely a konštrukcie sú pripojené k bleskozvodu, ktorý bude mať samostatné zemnenie, lebo nie je možné dodržať vzdialenosť "s", preto aj prepäťovkám robím extra dobré zemnenie, nie len pripojenie na PEN. Tie dve zemnenia budú ešte vzájomne prepojené na úrovni vstupu do zeme, o tom sú siahodlhé diskusie a rozporuplné názory, ja som to zhodnotil že toto riešenie má viac výhod.
spolu 7kWp - JV 2kWp sklon 45°, JZ 5kWp sklon 55°, Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie, Victron Bluesolar MPPT 150/35, Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve na Victron Smartshunte.
?
Atman
 
Příspěvky: 179
Registrován: ned čer 20, 2021 9:09 am
Bydliště: Západné Slovensko


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod bublich » stř čer 22, 2022 2:33 pm

Pokud máte AC ampermetr do ca 10A a AC voltmetr do 250V a umíte s tím měřit tak SZ.
Uživatelský avatar
bublich
podporuje fórum
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát črc 10, 2020 11:42 pm


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod Atman » pon črc 11, 2022 12:36 pm

Tak som konečne keď nebol nikto doma aby som ich neohrozil premeral adrenalínovou voltampérovou metódou moje zemniče a spokojnosť preveliká :yes: .
Meral som "Bublichovou voltampérovou metódou" natvrdo fáza na uzemnenie cez 2400W rýchlovarku a odpor uzemnenia pre zvodiče prepätia ( 3x2m zemniace tyče + 3x2m roxory v pivnici v hĺbke 5m ktoré boli pôvodne ako doplnenie zemnenia meniča) je 3,8 ohm, odpor zemnenia bleskozvodu z panelov ( 2x2m zemniaca tyč + 2x1,8m zemná skrutka priemeru 80mm pod altánom) je 5,1 ohm a a keď už som bol rozbehnutý, premeral som aj existujúci bleskozvod na dome, ten má ako celok 5,6 ohm.
Pre vyrovnanie potenciálov ešte prepojím na úrovni zemniacich tyčí zemniacu sústavu bleskozvodu a sústavu zemnenia zvodičov a PEN.
Máme napriek dlhému suchu pol metra až meter pod zemou vlhký mazľavý íl a ten ako vidím je perfektne vodivý. Zakábloval som zvodiče a dnes dorobím bleskozvod na streche s panelmi a prepojenia panelov so zbernou sústavou a hotovo :D , môžem kľudnejšie spávať.
spolu 7kWp - JV 2kWp sklon 45°, JZ 5kWp sklon 55°, Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie, Victron Bluesolar MPPT 150/35, Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve na Victron Smartshunte.
?
Atman
 
Příspěvky: 179
Registrován: ned čer 20, 2021 9:09 am
Bydliště: Západné Slovensko


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod bokser01 » pon črc 11, 2022 1:33 pm

Atman píše:Tak som konečne keď nebol nikto doma aby som ich neohrozil premeral adrenalínovou voltampérovou metódou moje zemniče a spokojnosť preveliká :yes: .
Meral som "Bublichovou voltampérovou metódou" natvrdo fáza na uzemnenie cez 2400W rýchlovarku a odpor uzemnenia pre zvodiče prepätia ( 3x2m zemniace tyče + 3x2m roxory v pivnici v hĺbke 5m ktoré boli pôvodne ako doplnenie zemnenia meniča) je 3,8 ohm, odpor zemnenia bleskozvodu z panelov ( 2x2m zemniaca tyč + 2x1,8m zemná skrutka priemeru 80mm pod altánom) je 5,1 ohm a a keď už som bol rozbehnutý, premeral som aj existujúci bleskozvod na dome, ten má ako celok 5,6 ohm.
Pre vyrovnanie potenciálov ešte prepojím na úrovni zemniacich tyčí zemniacu sústavu bleskozvodu a sústavu zemnenia zvodičov a PEN.
Máme napriek dlhému suchu pol metra až meter pod zemou vlhký mazľavý íl a ten ako vidím je perfektne vodivý. Zakábloval som zvodiče a dnes dorobím bleskozvod na streche s panelmi a prepojenia panelov so zbernou sústavou a hotovo :D , môžem kľudnejšie spávať.


mohl by jsi mi popsat v SZ jak změřit?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 718
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod cipis » pon črc 11, 2022 1:59 pm

Proč do SZ?
Stačí využít Ohmův zákon R = U/I :)
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2543
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Odpor zemničov

Příspěvekod bokser01 » pon črc 11, 2022 2:30 pm

cipis píše:Proč do SZ?
Stačí využít Ohmův zákon R = U/I :)


Já jsem pako máš pravdu :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 718
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod mihlit » pon črc 11, 2022 2:46 pm

To počítáte, že odpor na straně DS je nula nebo jak?
?
mihlit
 
Příspěvky: 388
Registrován: ned říj 17, 2021 6:43 pm


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod bokser01 » pon črc 11, 2022 3:28 pm

mihlit píše:To počítáte, že odpor na straně DS je nula nebo jak?


Tak pokud se nepletu mělo by být na DS max 2ohm a méně ne?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 718
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod bokser01 » pon črc 11, 2022 4:22 pm

No musím zkusit třeba tu rychlovarku Zatím jsem jen otestoval že v zásuvce mám 236V a L vůči mojí zemi přes 60W žárovku bylo napětí 234V ve stejnou chvíli...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 718
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod kodl69 » pon črc 11, 2022 8:03 pm

a kalkulačku máš? měřil jsi proudem 0.26A a napatí ti pokleslo o 2V (lepší měřit hned napětí mezi uzemněním a N, a ne to počítat)
tj odpor uzemnění je 2V/0,26A=7.7 Ohm. Origo měřák na revize to měří proudem až 10A, ale zároveň si hlídá, aby na tom uzemnění nebylo víc než 50V. Odpor uzemnění rozvodné sítě jako celku je tak malý, že není potřeba do tohoto zahrnovat, obvykle pod 0.5 Ohmu.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6769
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod bokser01 » pon črc 11, 2022 8:12 pm

kodl69 píše:a kalkulačku máš? měřil jsi proudem 0.26A a napatí ti pokleslo o 2V (lepší měřit hned napětí mezi uzemněním a N, a ne to počítat)
tj odpor uzemnění je 2V/0,26A=7.7 Ohm. Origo měřák na revize to měří proudem až 10A, ale zároveň si hlídá, aby na tom uzemnění nebylo víc než 50V. Odpor uzemnění rozvodné sítě jako celku je tak malý, že není potřeba do tohoto zahrnovat, obvykle pod 0.5 Ohmu.


Díky za výpočet já na to šel furt blbě a počítal 234/0,26 což je blbost samozřejmě... 7,7ohmu je pěkný na 2 zakopané tyče 2,5m hluboko v místě kde do jámy již zatékala i spodní voda při zvednutí potoka. Přidám ještě jednu zemnící tyč někde po cestě ať je to ještě lepší.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 718
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod eman » pon črc 11, 2022 9:37 pm

To do rychlovarky zapojíte fázi a uzemníte ji na tu tyč? To musí vyrazit chránič ne?
?
eman
 
Příspěvky: 495
Registrován: pát srp 31, 2012 8:20 pm


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod cipis » pon črc 11, 2022 10:04 pm

Proto to musíš zapojit na okruh, který nemáš na chránič (třeba pro chladničku).
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2543
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Odpor zemničov

Příspěvekod Martin P » pon črc 11, 2022 10:20 pm

Jen mne tak napadlo: na bateriích je cca 53V DC. Dal by se s tím taky změřit odpor uzemnění? Jeden pól na uzemnění a druhý přes žárovku na tyč zatlučenou někde opodál?
Nebo je to blbost?
S-UPS.
První blok.
Čtyři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/300Wp, západ 3x3/235Wp, východ II 3x3/240Wp =9855Wp). Čtyři regly PCM 60X, tři baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah, třetí Lifepo4, nominál 500Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Druhý blok.
14 x 450Wp. Regulátory: První 4 x 450Wp, druhý 6 x 450Wp, třetí 4 x 450Wp. Celkem 6,3kWp.
Přes pomocnou sběrnici připojeno na hlavní sběrnici.
?
Martin P
podporuje fórum
 
Příspěvky: 526
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod glottis » pon črc 11, 2022 10:52 pm

Martin P píše:Jen mne tak napadlo: na bateriích je cca 53V DC. Dal by se s tím taky změřit odpor uzemnění? Jeden pól na uzemnění a druhý přes žárovku na tyč zatlučenou někde opodál?
Nebo je to blbost?


melo by to fungovat ... jeden pol baterie na zlutozelenej (referencni zem) v baraku a druhej na zemnic co bys chtel merit. A zmeris proud. Bude pravdepodobne pak do 10A. Zarovku tam davat nemusis s tak nizkym napetim. Odpor pod 5ohmu a tedy 10A nevim jestli nameris. Rychlovarku nebo zarovku tam zapojujou aby omezili proud z tech 230v protoze kdyz bude mit zemnic 5 ohmu, potece tam 46A a vyrazi to jistic az v kiosku.
?
glottis
 
Příspěvky: 991
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am


Re: Odpor zemničov

Příspěvekod cipis » pon črc 11, 2022 11:31 pm

Měří se to pomocí DS, protože, jak bylo výše napsáno, je ten odpor uzemnění DS tak malý, že se může zanedbat. Takhle do toho zatahuješ chybu toho domácího.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
SinusPro 2000 S, Epever 8420, 6420, 2x 4210, 5x 4415, Tr 150/70
3x CARSPA 2kW, 1x CARSPA 4kW, iPower+ 3kW (dva bojlery a žebříky, světla, chladničky, "lehké" zásuvky)
1 kW "nabíječka" 24 V
15 912 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
?
cipis
Moderátor
 
Příspěvky: 2543
Registrován: pon srp 16, 2021 8:31 pm
Bydliště: blízko Brna

Lokalita: blízko Brna
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Další

Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'