Použiju svoji modelovou situaci s otázkami, ale princip bude stejný i pro ostatní případy
První panelové pole bude 4x 275W v sérii, takže něco kolem 160V max. a 9A
Druhé panelové pole bude 2s2p z týchž panelů, takže cca 80V max. a 18A
Zde to vidím na pojistné odpojovače (odpínače ?) OPVP10
- v prvním případě s vložkou 10A nebo 12A
- v druhém 20A (nebo 25A ?)
Ale teď kde je umístit. Mělo by stačit jen na + pól samozřejmě. Ale vím, že tu jsou kolegové, co jistí pro jistotu všude oba póly. A pak je tu otázka, zda jistit jen těsně před reglem, a nebo i u panelů a mít tak možnost odpojit panely jak v technické místnosti, tak i na půdě.
A ještě dotaz k odpínači OEZ OPVP10. Lze ho odpojovat pod zátěží? Je to odpínač nebo odpojovač?
Dále:
1. pole bude napojené na BEL + bojler na AC výstupu, "pod" BELem pak z DC výstupu bude napájen Epsolar 5420AN + baterie LiFePo 24V/100Ah + měnič 24V/3000W
2. pole bude napojené přes Victron 100/50 na 2x12V Pb 100Ah paralelně + měnič 12V/1200W
1. pole:
- hned za BEL směrem k bojleru bych jistil klasickým domovním AC jističem 16A (+ proudový chránič? Měnič bych uzemnil). Jen nevím, jestli budou oba správně fungovat u obdélníkového průběhu, který z BELu leze. Ještě budu kontaktovat výrobce jak to doporučuje jistit on.
- mezi BEL a Epsolar asi nic rvát nebudu, bude vedeno co nejkratší cestou (30cm). V podstatě se jedná o bypass ze vstupu BELa na jeho výstup a na vstupu BELu bude ten odpínač. Zdá se mi to dostatečné.
- Epsolar 5420AN má max. výstupní proud 50A. Takže jak s jištěním směrem k baterii? Vím, že zde se doporučuje až 1,5 násobek proudu, aby se baterie odepnula opravdu jen v případě jasné havárie a ne často a nezničil se tak regulátor. Takže nějaký jistič 75A? Nebo tady nožovka? A na jeden nebo na oba póly?
- od baterie k měniči 24V/3000W chci použít odpínač RT18-125AM s válcovými pojistkami 125A. Mám doma jeden tento kus, uvažuji ještě o druhém na druhý pól.
- 220V výstup z měniče směrem ke spotřebičům bych jistil opět klasickým AC jističem 16A, co se používá pro domovní rozvody
2. pole:
- zde to bude jednodušší. Victron sice může dát až 50A, ale vzhledem k Pb bateriím (suma 200Ah) a požadavku nabíjení 1/10C ho chci omezit na 20A (30A max). A vzhledem k tomu, že Victronu by nemělo vadit odpojení baterie při zapojených solárech, tak bych ani příliš nepředimenzovával jištění k baterii. Vidím to na odpínač 25A (nebo 32A). Nebo tu nožovku. A zase je tu otázka počtu.
- no a mezi baterii a měnič, tam bych to jištění dimenzoval spíše podle nějakého rozumného odběru z baterie než podle max. výkonu měniče. Při 200Ah kapacitě spojených baterií bych viděl rozumný max. odběr kolem 50A. Pak jištění 63A. Při příznivých světelných podmínkách půjde odběr z Victronu i baterií společně, takže baterie nebude zatěžovaná ani těmi 50A. V horších podmínkách to půjde jen z baterie, ale to max. těch 63A . Navíc by to byla jen výjimka - souběh více spotřebičů za měničem v noci (to se nejspíš ani nestane).
Samozřejmostí je použití dostatečně dimenzovaných vodičů na všech popisovaných částech.
Tak a teď poprosím o konstruktivní polemiku nad tímto tématem (ne nad tím, že 4 panely jsou pro BEL + bojler nedostatečné

Díky všem