Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: sob srp 14, 2021 7:18 pm
od Skrat
Je akorád.Příjde tam3x pojistkový odpínač na 3 stringi systém 24V. Dále 1x pojistkový odpínač(pouzdro na pojisku) na 48V systém 1 string 2s 60článek a 1x pojistkový odpínač na 48V systém 2s 72článek.Jednotlivé stingi zapojím rovnou do odpínačů + a - pol.Pak 6x přepěťovku na 130V-zapojenou na + i - pol každého celkového vývodu.Ještě je místo na další ch 6 přepěťovek.Zdvojnásobit,protože nejsou T1.Svorkovnice sem koupil do rozvaděče,maj 2x vývod 25kabel a 2x asi 8 kabel.Označení:HLAK 25-1/2 M2 GG.Vše se vešlo.Vše uchyceno na DIN lištu.
Samostatný odpínání FE panelů mám u regulátoru.Tam jsou jističe s vyrážecí cívkou a pro jistotu další přepěťovky.
Celková délka od Regulátoru k Kombiboxu ca 8 aš 10m.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: úte srp 31, 2021 11:38 pm
od LIX
Našiel som prepäťovku pod 600V, konkrétne 122V ktorá je vraj T1+T2+T3, ale neviem tá cena mi nesedí. Veď uznajte a napíšte vaše názory. Majú aj 170 a 180V...
Všeobecné info:
https://www.tme.eu/sk/details/obo-50985 ... n/frd-110/

PDF
https://www.tme.eu/Document/ba613b4144a ... 098492.pdf

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř zář 01, 2021 6:27 am
od kiksa
Vidim tam, ze je na AC...Na DC jsem taky videl nejmene na 500V.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř zář 01, 2021 10:19 am
od LIX
kiksa píše:Vidim tam, ze je na AC...Na DC jsem taky videl nejmene na 500V.


Je tam 86V AC alebo 122V DC

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř zář 01, 2021 2:16 pm
od cipis
To je ale průchozí a jen na 0,2A, takže absolutně nevhodné ...

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř zář 01, 2021 2:58 pm
od kodl69
to skrat: nevím, jestli to zdvojnásobení přepěťovek udělá z T2 přepěťovku uznatelnou jako T1. T1 musí pojmout řádově větší energii než T2, ne dvojnásobnou... To já jsem nikdy nenapsal, že to takhle jde použít.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: stř zář 01, 2021 5:54 pm
od Skrat
pro Mistra Kodl69.Tak nakonec sem to udělal takto: Do toho nerezového rozvaděče sem dal,pojistkové odpojovače na jednotlivé stringi,Přepěťovku T1 na DC 1000V a pak přepěťovku T2 130V.Vše pospojováno 16 drátem a uzemněno.Zároveň sem namontoval k regulátoru další nerezový rozvaděč.Vzdálenost od rozvaděčů ca 8-10m.Do rozvaděče u regulátoru jsem namontoval jističe s vyrážecí cívkou a další přepěťovou ochranu T2 130V.Vše řádně pospojováno.Tak snat dobrý.Jak bude čas dám foto.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: úte zář 20, 2022 9:41 pm
od kodl69
Tohle je kompromisní řešení, ale proč ne. T1 přepěťovky na nějakejch 200V nejsou běžný zboží. U čínské přepěťovky bych měl obavy o skutečný parametry, u varistorovejch dokážu změřit mA bod, ale nic jinýho, tj jestli při impulsu 20A neshoří jak papír netuším. Používám kde se má být T2 CITEL DS240S-xxxDC kde xxx je napětí. Jsou celkem levný a snad i fungují.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2022 11:01 am
od sanitka
Taky jsem dlouho vybíral a nakonec nahoru dám https://www.elfetex.cz/hakel-svodic-i-i ... ku-3114122 a dolů před MPPT https://ecoprodukt.cz/p/80426-svodic-pr ... v-dc-20458 což je k sehnání nejbližší tomu co potřebuju. (182V string x1,3=cca 240V a 250V MPPT)

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2022 11:10 am
od rva
Snad si každý nejprve přeměří, jaké napětí na fv vstupu oproti zemi má. Vysokonapěťové "Axperty" totiž tento vstup nemají izolovaný a oproti zemi tam klidně lítá napětí 700 V.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2022 5:00 pm
od Dobris22
rva píše:Snad si každý nejprve přeměří, jaké napětí na fv vstupu oproti zemi má. Vysokonapěťové "Axperty" totiž tento vstup nemají izolovaný a oproti zemi tam klidně lítá napětí 700 V.

Jak tedy nejlépe dimenzovat přepěťové ochrany a celkově jisteni/odpinani stringu pro axpert MAX II 8000kW? Mám v plánu string s VoC 379V. Popravdě jsem počítal s touto hodnotou a ne s tímto specifikem.
Doplním, že menic ještě nemám a zatím jsem chtěl nakoupit vše potřebné pro instalaci.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2022 5:43 pm
od soami
Vzhledem k tomu, že Axpert v manuálu požaduje DC jistič 600V mezi panely a měnič, tak pro SPD to bude minimálně to samé - spíše tedy vyšší.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2022 5:49 pm
od Dobris22
soami píše:Vzhledem k tomu, že Axpert v manuálu požaduje DC jistič 600V mezi panely a měnič, tak pro SPD to bude minimálně to samé - spíše tedy vyšší.

Díky. rva mě právě trochu vyděsil těmi 700V, do čehož by se nevlezl ani ten DC jistič.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: čtv říj 06, 2022 7:25 pm
od rva
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=46&t=7254&p=149865#p149909 mám záznamy z osciloskopu. Pokud někdo bude mít vyšší napětí stringu, bude se na jednom pólu vyskytovat vůči zemi ještě vyšší napětí.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: pát říj 07, 2022 1:33 pm
od Dobris22
Poprosím vás tedy o posouzení jištění stringu 379V 13,7A.

Odpínač + pojistky:
https://ecoprodukt.cz/p/80783-pojistkov ... 000v-20785
https://ecoprodukt.cz/p/78453-pojistka- ... 000v-18692
Svodič přepětí:
https://ecoprodukt.cz/p/82531-svodic-pr ... 000v-22185
a vypínač:
https://ecoprodukt.cz/p/80141-fotovolta ... lovy-20190

Axpert MAX II 8000W bude od panelů vzdálen cca 8-9-m. S tím souvisí kam umístit všechny tyto komponenty. Zda mít odpínač a svodič na půdě a vypínač u meniče, popřípadě jestli může být vše u měniče.
Díky za rady.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: pát říj 07, 2022 1:43 pm
od PetrDubi
Osobně bych použil u měniče DC jistič:
- bude levnější
- je možné k němu přidat vypínací cívku a vypnout ho dálkově nebo automaticky
- měl by ochránit měnič pokud se vypálí přepěťovka (vypálená přepěťovka zkratuje vstup měniče na kostru a tím vypálí MPPT, protože na vstupu MPPT je napětí proti zemi)

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: pát říj 07, 2022 2:04 pm
od rva
Dá se inspirovat u Číňanů. Tam mají rovněž solární elektrárny - namátkou https://www.aliexpress.com/store/group/Solar-combiner-box/1954509_40000001246519.html, kde mají i popis, co každý kombi box obsahuje. Taková krabice je dobrá pod každým fv polem. A u měniče něco na (nouzové) odpojení fv vstupu. K tomu používám AC stykače, funguje to, ale na odpínání 300 V DC to není určené.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: úte lis 01, 2022 6:50 am
od jova
PetrDubi píše:...vypálená přepěťovka zkratuje vstup měniče na kostru a tím vypálí MPPT, protože na vstupu MPPT je napětí proti zemi

Tohle je pro mě dost podstatná informace. Protože pokud je to tak na všech měničích, tak je většina zapojení přepěťové ochrany, uváděná na webu, špatně. :?

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: úte lis 01, 2022 6:59 am
od rva
Je to obvyklé například u vysokonapěťových (500V) "Axpertů". Ty do 150V mají FV vstup od AC výstupu oddělen.

Re: Přepěťová ochrana

PříspěvekNapsal: úte lis 01, 2022 7:24 am
od jova
To bude bohužel asi i můj případ :(
A to jištění mezi přepěťovkou a měničem pomůže?