Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod ACDC » ned čer 19, 2022 6:31 pm

Na elektrice jeden tvrdí, že to to je stejně na nic. Na ELEKTRICE.CZ! Spíš mne zajímá, proč se tak zdůrazňuje jištění přívodu od panelů, když ta pojistka nemůže nikdy vypadnout. Vždyť je to zdroj proudu. Je tam spíš jako odpojovač, ne.
3,5kW teoreticky, RESACS, Pb 4,8kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 254
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am


Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod rva » ned čer 19, 2022 6:37 pm

Někdo má více stringů paralelně. A pokud u jednoho dojde třeba ke zkratu, tak proud z těch sousedních přepálí pojistku.
Jiný má regulátor, který nemá FV panely oddělené od sítě (např. vysokonapěťové "Axperty"). Pokud dojde při závadě k uzemění některého pólu, přepálí se pojistka.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 2829
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am


Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod ACDC » ned čer 19, 2022 7:06 pm

To jo. Ale jeden samotný string..
3,5kW teoreticky, RESACS, Pb 4,8kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 254
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am


Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod Soban » ned čer 19, 2022 7:33 pm

Dva paralelně nepotřebují pojistku - případně stačí jedna společná.

Víc jak dva stringy potřebují pojistky každý samostatně.

Jinak potřebuješ to odpojit, vytáhneš pojistku.......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod ACDC » ned čer 19, 2022 8:03 pm

No, mám v jednom stringu + a - , OPV 10. Odpojit jen jeden pól a sahat na to se bojím.
3,5kW teoreticky, RESACS, Pb 4,8kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč
?
ACDC
podporuje fórum
 
Příspěvky: 254
Registrován: pon kvě 09, 2022 7:31 am


Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod FRSO » ned čer 19, 2022 8:36 pm

ACDC píše:No, mám v jednom stringu + a - , OPV 10. Odpojit jen jeden pól a sahat na to se bojím.

Tak si odpoj oba když je tam máš a bojíš se :lol:
5,4 kWp JJZ, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
Od 6 března 2022 vyrobeno k 9/6 1000 kWh, k 17/8 2000 kWH, k 1.10.2022 už 2500 kWH, k 27.12.2022 3000 kWh, k 14.3.2023 3500 kWh, k 28.3.2023 3720 kWh
?
FRSO
 
Příspěvky: 1991
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm


Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod bokser01 » ned čer 19, 2022 8:44 pm

Mě by zajímalo kdyby hořelo někde v baráku mimo měnič... Jak by hasiči třeba věděli jak ho vypnout... Protože ten můj má sice tlačítko off JENŽE když je k dispozici síť = nevypne se, FV výkon jede = nevypne se. Jediná možnost je prostě nechat měnič měničem a mít někde vyrážeč AC za měničem. Kdyby hořelo u měniče tak je to horší... Já udělal raději komplet DC rozvod mimo barák z venku na nehořlavém podkladu a do místnosti vede pak už jen + a - z panelů. Baterky mají všechny pojistky takže kdyby něco blaflo v měniči tak pevně věřím že pojistky od baterky odhoří. Na problém narážím u panelů... Pokud dojde ke zkratu PV strany v měniči tak se domnívám že pojistky nepřehoří protože mám 10,5A nominál max a pojistky mám 12A protože 10A by bylo na hraně. stringy 4S4P. AC strana by se vyrazila to je ok. Jak máte vy pořešené kdyby se v bedně šlusnul PV vstup aby to odpojilo měnič od PV?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,2kWp stringy 4S4P. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 1,4kWp stringy 4S1P + 2S1P, Baterie 9,6KWh olovouhlik (4x JPC12-200), Celek tedy 4,6kWp
?
bokser01
 
Příspěvky: 718
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm


Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod Soban » ned čer 19, 2022 8:56 pm

Co je to za blbost že se měnič nevypne?

Prostě zmáčknu tlačítko-vypínač a na výstupu AC napětí zmizí.
To že svítí displej a dobíjí baterky je OK.
Pokud to chceš vypnout tak zhodíš jistič co máš na přívodu no a odpojíš panely, a jako poslední odpojíš baterky.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1863
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc

Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod bublich » pon čer 20, 2022 2:25 am

No odpojit AC stranu samozřejmě není problem.Ovšem hašení střechy se stringem 500V apod. který rozumně za osvitu nelze vypnout už problem je.Mám kamaráda hasiče.Proto upřednostnuji bezpečné napětí a na HDS tabulku,že je tam skutečně jen toto napětí.To je první co hasiči odpojují a uvidí ji.Myslím,že Kodl tady nějakou takovou publikoval.Toliko můj názor.Jsou to jen lidé.
Uživatelský avatar
bublich
podporuje fórum
 
Příspěvky: 360
Registrován: pát črc 10, 2020 11:42 pm


Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod kodl69 » pon lis 07, 2022 12:03 am

pozdě, ale reaguji na tohle:
Ty obloukové ochrany AFDD od OEZ jsou i na DC napětí 24 až 72V
https://www.oez.cz/lma-16b-1n
Takže pro rozvody 48Vdc by to mohlo být použitelné.

Podle starších studií je energie oblouku potřebná na založení požáru cca 70W, proto se historicky používají Fi 300mA pro 230V. Pokud u těch 70W zůstaneme, tak pro 4A jištění a sériový výboj nám na energii výboje zbývá max. 50W pokud se ten výboj rozdělí rovnoměrně mezi spotřebič a výboj. Paralalelní výboj při 50V je sice možný, ale stačí dodržet izolační vzdálenost 0.1mm... Tj obloukové ochrany na 48V DC považuju za vyhazování peněz, pokud se nejedná o sklad výbušnin. Ostatně tam ani dřív nebylo Fi předepsáno... Dost často se pohybuji v zemědělství, kde ty instalace zrovna neoplývají udržovaností a perfektním stavem, ale funkční fI 300mA zatím vždy dokázalo zabránit požáru způsobeným el. instalací. Tj neznám případ, kdy by vznikl požár na instalaci za fi způsobený obloukem. Požáry od topidel a pod jsou samozřejmě jiná kategorie, ale na to oblouková ochrana stejně nefunguje.
Takže nebuďme blbci. Stačí se chovat "jako člověk" a není problém. V Mahenově divadle v Brně ještě poměrně nedávno byla v zázemí instalace 120V neizolovanými vodiči na izolátorech, v dosahu lidí, cca 2m vysoko, prostupy stěnami v keramických trubičkách, a ku podivu nikoho to nezabilo ani divadlo za těch skoro 100 let, co to tam bylo (původně na 110V DC z generátorů přes ulici, dnes zbořená EDISON GARDEN, pozděj 120V AC z trafa) nevyhořelo. Takže co? stačí se po té instalaci jednou za čas mrknout a používat komponenty tak jak se mají a je hotovo.
Citát od jinud: myslíte si, že každá další generace je chytřejší než předchozí? Já ne. V návodu pro uživatele š1000MB je napsaný, jak nastavit zapalování, ventilové vůle a regulátor dobíjení. V návodu pro moderní auta je napsaný, že nemáte pít chladicí kapalinu ani kyselinu z baterky...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
podporuje fórum
 
Příspěvky: 6769
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm


Re: Ochrana instalace proti požáru.

Příspěvekod Keraj » pon lis 07, 2022 10:37 am

No oheň je sice prevít, ale asi není potřeba být papežtějsí než papež.

Velký problém je ta infekční fotovoltaika, pojďme si stoupnout na izolační podložku než se o ní začneme bavit, aby nedošlo k přenosu potenciálu na síť přes zemnící vodič.........
FVE se využívají už dost dlouho na to aby bylo k dispozici jednoduché schéma obsahující předepsané potřebné ochranné prvky zaručující bezpečnou funkci dle napětí panelů/baterie, kdy dodržení schématu by zaručilo legitimitu instalace pro úřady či pojišťovnou.
Ale potom by asi nezbylo dost prostoru pro vnucování nepotřebného a možnost se napakovat za použití přídomku fotovoltaická/fotovoltaické.

Návody předpokládají uživatele blbce, kdy se v nich uvádí místo relevantních informací co proč a jak, pouze obecně známé zastrč to do zásuvky a hlavně to nejez. No pak se nelze divit že je nikdo nečte.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 2 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 2000-42-plus-T
2* 135Ah LiFePo na 48V
?
Keraj
podporuje fórum
 
Příspěvky: 64
Registrován: čtv dub 21, 2022 6:15 pm