Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned bře 07, 2021 3:55 pm


Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.

Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Příspěvekod pedro85 » ned říj 04, 2015 3:22 pm

Zdravim
Jiz nekolik dni se trapim otazkou uzemneni meho systemu,ktery mam v planu zapojit pristi vikend.Jedna se o stary zrekonstruovany dum uprostred niceho(nejblizsi distribucni sit je cca 7km).
V dome mam udelane rozvody:
2 okruhy kabel3x1.5mm svetla a dva okruhy kabel3x2.5mm zasuvky -vse oddelene v pojistkove skrini s hlavnim jisticem,kam napojim privod od menice. Zelene kabely ze vsech okruhu jsou pospojovane taktez ve skrini u hl.jistice.

Vybaveni:
6x260W panel

Baterie ROLLS 5000series 4x 6V 741Ah @C10
Studer Xt series: Inversor XTM 3500-24
regulator VT65
(+BSP,shunt 500mA,RCC-02)
Zapojeni PV systemu bude:

2Stringy pararelne,kazdy string slozen ze tri panelu v serii //(260w,8.37A,38.1Voc) x3= 780w,8.37A,114.3Voc//
kazdy string bude mit 10A pojistky primo u kazde serie,pak dolu kabel 2x2.5mm (cca 8m) do odpojovace,v nem se take oba stringy spoji paralelne a od tud jiz chci pokracovat kabel 2x6mm(cca 0.5m) do regulatoru.

Od regulatoru kabel 2x6mm(cca 1m)prez 70A pojistky do baterie,Z baterie kabel 2x70mm prez 300A pojistky do inversoru
a z nej:
AC OUT kabel3x2.5mm smer hl.jistic pojistkova skrin
AC IN kabel 3x2.5mm Prez zastrcku smer mala benzinova electro centrala(2.8kW).-ta ale nebude vzdy pripojena,proto na zastrcku.

kousek od te electrocentry bude zemnici tyc.

Jenze nevim jak pospojovat uzemneni PV panelu,N pol vsech zasuvek a svetel(ktere konci v poj.skrini).Inversoru,centraly(ktera nebude vzdy pripojena)a hlavneco mi lame hlavu je uzemneni neg.polu baterie.

Potrebuji vice zemnicich tyci? pak pospojovat je mezi sebou,ci ne?
pedro85
 
Příspěvky: 3
Registrován: sob říj 03, 2015 6:09 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Příspěvekod vla » ned říj 04, 2015 6:48 pm

Zemnících tzčí je potřeba tolik, aby měli v součtu odpovídající zemní odpor, to se musí změřit, odhadnout nelze.
Nemám rád tenhle stát.
vla
 
Příspěvky: 933
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Příspěvekod sitra » ned říj 04, 2015 7:33 pm

v paralelním součtu...
RT E2A
co nevím tak googlim... :-D
aktuálně experiment s Gridfree 1kW SUN-1000GH (45-90V) s 4x2x255Wp.

Původně: oplockého systém na přímý ohřev vody, 8x255Wp RENESOLA v sérii, boiler Dražice OKCE 200l. Úspora za rok 8tis Kč při D25d.Již po návratnosti investice...

Původně: 3,2kWp, Axpert MKS 3000/48, LiFePo 16x3,2V/200Ah. Napojen celý dům na 1f-úspora za rok 8tis Kč... S návratností nelze kalkulovat!
sitra
 
Příspěvky: 137
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Příspěvekod mobilik » ned říj 04, 2015 7:35 pm

Presne tak, a ak ich bude viac tak ich vzajomne pospojovat a vsetko uzemnit. Najlepsie si vytvorit niekde svorku kde sa vsetko uzemni a potom zviest kabel priamo do zemnica. :wink: Osobe by som dal isto aspon dva zemniace tyce. :wink:
mobilik
 
Příspěvky: 2538
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Příspěvekod pedro85 » ned říj 04, 2015 7:52 pm

Diky za prispevky.No dobre,Na to mereni bych si pak nekoho zavolal,kdyz tak by se pridali tyce. Ale kde a jak mam spojit N od inversoru se vsema nulakama.(to spojim v pojistkove skrini kam mam vyvedene vsecky zasuvky a svetla?) A co ten negativni pol u baterek? A co ta electrocentrala? To mam svest vsechny zelene do jednoho bodu a k tomu jeste propojit ''N'' od inversoru a jeste k tomu propokit negativni pol baterie? A teprve z tohoto bodu vedu zemnici tyc/tyce? U te baterie se mi to nezda,to mam zemnit DC na stejny centralni bod kde zemnim AC?
pedro85
 
Příspěvky: 3
Registrován: sob říj 03, 2015 6:09 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Příspěvekod sitra » ned říj 04, 2015 8:07 pm

N- spojíš se světle modrými, PE- se všemi zeleno-žlutými a uzemněním buď přímo nebo přes přep. ochranu.
Zemní vedení/uzemnění páskem, nebo 10-tkou FeZn drátem, svorky taktéž v elektrorodejně. Tyče, ochranný nátěr na svorkách v zemi.
Centrálu uzemníš Cu lankem minimálně 6mm2 (má být 16mm2) a lisovacím okem....
RT E2A
co nevím tak googlim... :-D
aktuálně experiment s Gridfree 1kW SUN-1000GH (45-90V) s 4x2x255Wp.

Původně: oplockého systém na přímý ohřev vody, 8x255Wp RENESOLA v sérii, boiler Dražice OKCE 200l. Úspora za rok 8tis Kč při D25d.Již po návratnosti investice...

Původně: 3,2kWp, Axpert MKS 3000/48, LiFePo 16x3,2V/200Ah. Napojen celý dům na 1f-úspora za rok 8tis Kč... S návratností nelze kalkulovat!
sitra
 
Příspěvky: 137
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Příspěvekod Frenky » ned říj 04, 2015 8:20 pm

Doporučuji prostudovat návod k obsluze STUDER VT-80 str. 44 a str. 45. Tam to všechno je. Potom ještě návod k obsluze STUDER střídačů (takový žlutý), tam jsou všechny možné varianty silového zapojení. Pokud navody nemáte, tak doporučuji stáhnout ze stránek výrobce. Oskenoval bych, ale teď tady nemam skener, naskenuji v praci a zítra pošlu.
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
 
Příspěvky: 768
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Doubravička

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Příspěvekod pedro85 » ned říj 04, 2015 8:31 pm

diky
neni zapoterbi, veskere navody mam vedle sebe. uz jsem do toho apendixu koukal nekolikrat.jen se tam neresi ma situace,alespon ji tam nevidim. Napriklad ta elektrocentrala a jeji uzemneni.ja ji budu mit na zastrcku.tzn.ze ze ji kdyz ji odpojim,tak teoreticky prijdu o cast zemneni.kazdopadne mate pravdu,jeste to budu muset projet nekolikrat,ale moc chytry z toho nejsem.
pedro85
 
Příspěvky: 3
Registrován: sob říj 03, 2015 6:09 pm

Re: Uzemneni ostrovniho systemu Studer s electrocentralou

Příspěvekod sitra » ned říj 04, 2015 8:33 pm

Proč přijdeš po odpojení zástrčky o část uzemnění?
Nepřijdeš, všechno je spojeno se vším a vodič je i zem jako taková :-D
RT E2A
co nevím tak googlim... :-D
aktuálně experiment s Gridfree 1kW SUN-1000GH (45-90V) s 4x2x255Wp.

Původně: oplockého systém na přímý ohřev vody, 8x255Wp RENESOLA v sérii, boiler Dražice OKCE 200l. Úspora za rok 8tis Kč při D25d.Již po návratnosti investice...

Původně: 3,2kWp, Axpert MKS 3000/48, LiFePo 16x3,2V/200Ah. Napojen celý dům na 1f-úspora za rok 8tis Kč... S návratností nelze kalkulovat!
sitra
 
Příspěvky: 137
Registrován: ned led 25, 2015 12:28 pm


Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků