Jistič regulátor-baterie X EP solar
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4927
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Jistič regulátor-baterie X EP solar
Hoj, co se stane, když budu mít jistič mezi regulátorem EP solar a bateriemi a tento vyletí a kdesi je prý psáno, že EP solar nesmí být v provozu bez připojených baterií ?
[JISTIC]
Ať hledám jak hledám, http://shop.mypower.cz/shopfile?Navod_Tracer.pdf našel jsem jedině že detekce systémového napětí se řeší jen při bootu .. ale co se stane když odpojíme baterie třeba během absorbce, za plného provozu .. když tam bude mezi bateriemi jistič a rozpojí se .. (z kdo ví jakého důvodu). Regulátor za provozu ztratí kontakt s bateriemi. Ví někdo co to udělá?
Sem slyšel, že se to prej nesmí .. EP solar nechat fungovat bez baterií .. .. ale nevím.. Otázka je zdali zůstane nastavení a zdali je elektronika uvnitř v tu chvíli napájena z panelů ... a bude si pamatovat nastavení systémového napětí v momentě připojení baterií a to je právě tuším jeden z problémů, kvůli kterému je nedoporučováno provozovat EP solar bez baterií .. Co si o tom kdo myslí ?
Kód: Vybrat vše
A != B & B != A
if (A == B) fail();
Ať hledám jak hledám, http://shop.mypower.cz/shopfile?Navod_Tracer.pdf našel jsem jedině že detekce systémového napětí se řeší jen při bootu .. ale co se stane když odpojíme baterie třeba během absorbce, za plného provozu .. když tam bude mezi bateriemi jistič a rozpojí se .. (z kdo ví jakého důvodu). Regulátor za provozu ztratí kontakt s bateriemi. Ví někdo co to udělá?
Sem slyšel, že se to prej nesmí .. EP solar nechat fungovat bez baterií .. .. ale nevím.. Otázka je zdali zůstane nastavení a zdali je elektronika uvnitř v tu chvíli napájena z panelů ... a bude si pamatovat nastavení systémového napětí v momentě připojení baterií a to je právě tuším jeden z problémů, kvůli kterému je nedoporučováno provozovat EP solar bez baterií .. Co si o tom kdo myslí ?
-
- Příspěvky: 2680
- Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
- Reputace: 266
- Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Re: Jistič regulátor-baterie X EP solar
Skusal som sice len obycajny pwm cina regulator za 15€ co snim spravy. Rozblikal sa ako blazon, stale chcel nabehnut, no nestihol kedze mal malo napatia s panelov a zhasol a toto robil vkuse. Podla mna mu to dobre neurobi...
No samozrejme epsolar je kvalitnejsi, ale ako sa bude spravat radsej netestujem.
No samozrejme epsolar je kvalitnejsi, ale ako sa bude spravat radsej netestujem.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Victron Energy, 12kWh Pylontech+GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,6kWp, FRONIUS AC Coupling+VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
-
- Příspěvky: 51
- Registrován: sob čer 25, 2011 8:44 pm
- Reputace: 4
- Bydliště: Přerov
Re: Jistič regulátor-baterie X EP solar
Máme ověřené dva případy, kdy se regulátor pokazil, když zákazník odpojil baterie za chodu systému při plném výkonu.
Pojistky nebo jističe mezi regulátor a baterii patří, ale musí být dimenzované cca 30-50% nad max. provozní proud , aby rozeply POUZE v případě zkratu nebo fatální poruchy regulátoru. V takovém případě už je jedno, co na to regulátor řekne, ochrana proti vyhoření má přednost.
Obecně samozřejmě regulátory ani měniče nesnáší odpojení baterií za chodu.
Pojistky nebo jističe mezi regulátor a baterii patří, ale musí být dimenzované cca 30-50% nad max. provozní proud , aby rozeply POUZE v případě zkratu nebo fatální poruchy regulátoru. V takovém případě už je jedno, co na to regulátor řekne, ochrana proti vyhoření má přednost.
Obecně samozřejmě regulátory ani měniče nesnáší odpojení baterií za chodu.
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jistič regulátor-baterie X EP solar
K tomuto bohužel můžu taky něco říct. Nainstaloval jsem z obavy před poškozením LiFePO "motorizovaný" bateriový odpojovač. Odpojí ho pokles či nárust napětí mimo meze a to pro sichr vícenásobně snímáno. Po 3 letech od nákupu komponentů jsem to slavnostně zažehl a po 1 a půl dnu provozu a při slunečném počasí tento bateriák použil, proto že se mi zdálo že je cosi cítit. Nebyl to dobrý nápad. V EPsolaru 4215 bych od "ucha" tipl oblouk, o smradu už nebylo pochyb a pro dým jsem ho ani neviděl.... Před tím jsem studoval návod docela poctivě, ale o tomto tam nebyla ani zmínka. Pokus o oživení mne stál litr ( mosfety a elyty co jsou fikaně zalité silikonem) a stejně jsem ho nerozdýchal. Stejně fungoval dle mne blbě. Při napětí na aku 13,1 (se zátěží cca 40A) se obtěžoval dodávat 10A, a to docela slunko pralo. 600W pole. Už mám objednaný Tristar a před odpojením aku od kterého nechci ustoupit, instaluji odpojení pole. Nechci to prubovat znovu s Tristarem.
-
- Příspěvky: 4092
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace: 670
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Jistič regulátor-baterie X EP solar
Kladne poly od tri FV poli mam vedeny pres 3-fazovy stykac. Pres pomocne kontakty je ovladano bistabilni rele na vystupu z baterie. Pri zavade stykac odpoji panely od epsolar i obou menicu axpert a odpoji se baterie. Uz se to parkrat bez nasledku stalo (pri velkem pretizeni menice, ktery napaji civku stykace).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3403
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Reputace: 243
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 36
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jistič regulátor-baterie X EP solar
Nebylo by jednoduzsi odpojovat jen pole? Neni zdroje, neni zvyseneho napeti. Podpetim poze vypnout menic?
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
- Reputace: 258
Re: Jistič regulátor-baterie X EP solar
No a jak to vyresi problem se zkratem na vystupu regulatoru? A z toho vyplyvajici kour...... zde je zdrojem baterie. A to sakra tvrdym zdrojem.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Příspěvky: 92
- Registrován: úte zář 13, 2011 3:18 pm
- Reputace: 4
- Bydliště: Bratislava
Re: Jistič regulátor-baterie X EP solar
Zatial mi odisli dva regulatory (BZ Products MPPT 500 a Epsolar 4215RN), pravdepodobne dlhodobym (aspon z ich pohladu) pretazenim maximalnym prudom (bohuzial oba som mal v tom case bez aktivneho chladenia) a spravalo sa to vzdy rovnako, prerazene vystupne mosfety a bohvie co este, regulator fungoval iba ako skrat medzi panelmi a baterkou, cize napatie na paneloch kleslo na uroven baterii a do baterie siel iba prud panelov. Regulatory okrem trocha plastoveho smradu nevykazovali ziaden dym a scernanie.brumlaj píše:No a jak to vyresi problem se zkratem na vystupu regulatoru? A z toho vyplyvajici kour...... zde je zdrojem baterie. A to sakra tvrdym zdrojem.
-
- Příspěvky: 741
- Registrován: úte čer 24, 2014 8:23 pm
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Jistič regulátor-baterie X EP solar
Prostě to chci jistit proti čemukoliv. Je úplně jedno co způsobí vysoké či nízké napětí aku. Odpojit od všeho a basta. Dokonce uvažuji i o tom že by se odpojily pro sichr i balancéry. I ten se může pokazit, i když by mu asi trvalo dost dlouho než by zmárnil 200Ah. Navíc to mám v plánu balancovat zdrojem, zdá se mi neefektivní balancovat při pařícím slunci. No a balancovalo by se až rozdíl napětí mezi kterýmikoliv články dosáhne určitého rozdílu a to kdykoliv. Jakou by jste zvolili diferenci pro balancování LiFePo? A nebo je to blbost a musí se balancovat častěji?
Admin edit: Tema balancovani life pokracuje zde. Drzme se predmetu tohoto tema - odpojeni EP solaru od baterii "zaziva".
Admin edit: Tema balancovani life pokracuje zde. Drzme se predmetu tohoto tema - odpojeni EP solaru od baterii "zaziva".
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů