Stránka 2 z 2

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

PříspěvekNapsal: ned črc 03, 2022 6:07 am
od Dagus
Jinak posun fáze sled fází si zjistíš normálně vadaskou.

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

PříspěvekNapsal: ned črc 03, 2022 7:47 am
od marko250
Díky za návod s vadaskou,ale nemám ji :-) a elektrikář příjde zapojovat do hodin tak to nechám už na něm.
Co se týká sběrnice a baterky,tak bylo plánováno + a - na každou stranu,ale po složení baterky jsem se dostal na 2,8m a to tam fakt nemám k dispozici,proto se články zahly v půlce a bedna má 1,4m.No a teď ke sběrnici ta má průřez 3x40mm=120mm2 a odpojovače měničů 10x10mm=100mm2 takže silně předimenzováno a je jedno z které strany je baterka,ta je na sběrnici připojená 4x18=72mm2. Co se týká 230AC tak tady je všude 10mm2,jen propoj na kostru měniče 4mm2(30mm délka) ,takže opět předimenzováno.

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

PříspěvekNapsal: ned črc 03, 2022 2:44 pm
od Soban
I když je sběrnice předimenzovaná tak potom ty měniče budou mít stejně rozdílné napětí na svorkách baterie.

Když to bude z obou stran tak sice taky bude úbytek napětí, ale všechny měniče budou mít stejné napětí.

Uvidíš za provozu....

Já mám 24V a jedna baterka je na 5m 25mm2 kabelu a při 2kW už je poznat rozdíl v napětí....

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

PříspěvekNapsal: stř črc 13, 2022 7:40 pm
od marko250
Takže něco z provozu 3f Revo 5.5kW. Při nechtěném testu přetížení,kdy drahá polovička majitele pustila myčku,troubu a majitel ještě bojler,se to vše potkalo na jednom měniči,hold někteří elektrikáři by měli dostat klackem po hřbetovině.Zapojit toto na jednu fázi je zvěrstvo,nicméně měnič se zhroutil,jelikoš 3.7+2.4+2.4kW+volnoběžka na dobu delší než pár sekund jej poslalo mimo.Nebyl jsem u toho,ale po telefonátu a přítomnosti jsem našel všechny tři měniče s errorem 13/14/15 fáze mimo.Vypl jsem tedy všechny a začal nahazovat od 1/2/3,ale stále to nešlo,tak jsem vypl přívody a odvody 3x 230VAC a nechal naběhnout jen na baterku,pak jsem nahodil DS do nich ať se sesynchronizují s napětím DS a následně až zapl vývody do domu.Samozřejmě paní domácí nechala ty dvě věci zaplé(trouba/myčka) tak to neprošlo v tom prvním pokusu nahození,ale až s tím druhým bez zátěže.Neměl jsem zaplou funkci přepnutí při přetížení,která se nastavuje v menu na konci společně s velikostí proudu a časem po kolika s se má přepnout na DS.Nyní již nastaveno a povolán elektrikář(bohužel né prvotní tvůrce) aby poladil to rozložení na fáze.Nicméně největší obavy jsem měl při používání auto dílny,kde je kompresor Orlík s 5.4kW motorem,soustruh podobně ,CO,Tig a jiné perly na 3f,byly ovšem zbytečné a jede vše jak má.
Revo MPPT ale měří o 0.2V blbě baterku,tak jsem musel přenastavit menu s voltážema ať to odpovídá,jinak Bulk/Float funguje bezvadně a 14kWp do tří MPPT řádně regulují,BMS s 4A udržuje nezvykle přesně na 0.002V Mikelovy články a je jedno v jaké fázi využívání,či nabíjení,vybíjení,nebo udržování jedou parádně pospolu,ale 4hodiny jsem to rozděloval dle dodaných štíků kapacity,možná to i někdo fakt změřil :-) . Hlučnost MPPT je docela značná při nabíjení.Co mi vadí je ,že není žadné vnitřní počítání toků energií v REVO.Ukazují jen momentální stavy.Za ty prachy zatím dobrý.

Ten sled se nakonec vyřešil dle zapojení ze sloupu dle barev,co jsem ale zjistil po spuštění,že strašně kolísají napětí v DS,ale brutálně 229/243/249V a tak to lítá na všech různě a to je nové vedení a nedaleká pila je na svém trafu už.
Ještě k těm obavám ze zapojení baterky na jednu stranu,mohu jen potvrdit,že jste byli vedle,není žádný rozdíl v zátěži šiny jsou předimenzované jak jsem psal.

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

PříspěvekNapsal: stř srp 24, 2022 11:52 am
od marko250
Tak 3f FVE funguje bezvadně až na jednu věc.Díky mizernému rozhození spotřebičů na 3f dochází k souběhům na dvou měničích,které se po přetížení hodí do nouze a rozhodí 3f synchronizaci a vypnou produkci na AC straně.Nepomohlo zatím ani nastavení v menu,kde se volí velikost proudu a čas,kdy se to má přepnout na DS.Nastavil jsem nejdříve 130A a 5s ,ale nastala nouze,tak jsem to snížil na 110A a 3s,zatím FVE jede ,ale netuším jestli už došlo k přetížení.Jak jsem už psal tak elektrikář co dělal rozložení v domě by zasloužil napráskat,obě domácnosti se potkají vším co je v kuchyních na jednom měniči a pračky a žehličky zase na druhém a třetí se nudí.Majitel dostal seznam kde co jede a musí to s jiným elektrikářem rozházet v domě. Došlo už i na přepnutí vlivem nízkého napětí baterky a to bylo bez problémů i s návratem později zpět.Takže ještě potřebuji vymyslet to přetížení,jestli už je OK,nebo to prostě ve 3f zapojení nejde a shazuje to synchronizaci.

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

PříspěvekNapsal: stř srp 24, 2022 2:26 pm
od Diablo1st
Prednostné relé by nepomohlo?

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

PříspěvekNapsal: stř srp 24, 2022 8:08 pm
od marko250
Tam není problém s výkonem,ale s rozložením na fáze a než dojde elektrikář co to v domě rozdrátuje správně tak mě to už 2x přetížilo i přez nastavení proti přetížení. Je tam 3x5.5kW jmenovitého výkonu a podrží více se špičkou 3x11kW.

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

PříspěvekNapsal: pon lis 21, 2022 10:38 am
od marko250
Další zkušenosti s all-in krabicemi v 3f zapojení,nastala doba temna a když doleze baterka na přepínací napětí(49.6V) na DS,tak sice přepne,ale ty tři krabice devalvují baterku dál do STOP stavu(48V),kdy se ale vypne vše ,včetně DS do domu na vnitřních relé.Takže jsem nakonec musel povolit dobíjení z DS 10A od přepínacího napětí, po obnovení zpět na baterku(52V).Ano je to mrhání energie tak 20%,kdy to nejdřív jde z DS na DC a baterku a pak z baterky na 230VAC do domu,ale v tomto období dost často sníh zhodí DS a to teplo na ztrátách komfortně vytápí prostor s baterkou,tak je z toho nakonec užitek a baterka se má dobře.Spotřeba bude 3x80W což za tu noc klidně udělá 3kWh,takže tohle je velká nevýhoda běžících krabic,které jsou levné :-) . Někdo nějaký nápad jak to nastavit ,ať se po nouzi nepřepne relé DS/dům ?

Re: REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V

PříspěvekNapsal: pon lis 21, 2022 12:05 pm
od Camel
Já bych to v tomto období vůbec netrápil. Přepínačem sítí bych přepnul na DS a měniče povypínal. Co dají panely tak půjde do baterky a hotovo. V případě výpadku zajdu k měničům nahodím měniče a přepnu přepínač sítí, baterie bude na případný výpadek nabytá. Takhle to praktikuji v zimním období.