Abych to upřesnil - bere si prvních 0,3 až 0,7A které se spotřebovávají, a jenom v případě že je zakázán Grid Feeding.SJM píše:To je nějakých 70W -150W, docela hodně, musí to i pěkně topit.joseff píše: pokud je Studer neustale "pripojeny" k DS (tzn. sepnute transfer relay)..., tak si z DS neustale bere nejakych 0,3 - 0,7 A.
Je to proto že když je přifázován k síti, nedokáže udělat na milivolt stejné napětí jako je v síti a proto pokud je zakázán Grid Feeding radši to napětí udělá o pár mV níže, radši aby to teklo k nám, za to není pokuta jako kdyby ty 0,3- 0,7A teklo ven a člověk nemá povolení dodávat do sítě.