Deye hybridný menič • Fórum | MyPower.CZ

Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte čer 06, 2023 6:15 pm


Deye hybridný menič

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
PředchozíDalší

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod Dagus » pát bře 17, 2023 10:31 am

Ono se na load dává to co je třeba a co žere a počká na DS se nechá na ten paralel. Třeba topení necháš na paralel a net, světla, a co uznáš za vhodný dáš na load. Jde o to, že většina má málo baterek a pak při výpadku DS když ti aku vytluče klimatizace a nejede ti lednice mi přijde přinejmenším hloupost.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
?
Dagus
podporuje fórum
 
Příspěvky: 1713
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod apiter » pát bře 17, 2023 1:26 pm

HonzaS píše:
michalchot píše:Ano, mám zapojený ongrid Solax X1 na tom GEN vstupu. Normálně to funguje i když je to jen 1 fázový ongrid....


Zkoušel jsi zapojit do GEN vstupu 1f generátor jako zdroj pro nabíjení baterie?
Já jsem to zkoušel, napětí na vstupu L1 bylo detekováno (zobrazení na LCD), ale k nabíjení nedošlo při jakémkoli nastavení v menu.
Zajímalo by mě, zda to vůbec jde. Mám model 3f/SUN-12K-SG04LP03-eu

Pak taky zda existuje někde repozitář s firmwary a postup flashe.

Dík h.


Zdravím, vyřešil někdo tento problém, jsem totiž schopný nastartovat generátor pomocí GEN signálu, ale měnič si z něj energii brát nezačne. Díky, Petr.
Uživatelský avatar
apiter
 
Příspěvky: 2
Registrován: pát bře 17, 2023 1:23 pm

Lokalita: Plzeň
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod apiter » pát bře 17, 2023 2:58 pm

Připojil jsem 3f centrálu, napětí to ukazuje, ale nabíjet to nezačne. Taky jsem zkoušel už kde co.
Uživatelský avatar
apiter
 
Příspěvky: 2
Registrován: pát bře 17, 2023 1:23 pm

Lokalita: Plzeň
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod Soban » pát bře 17, 2023 3:33 pm

Prostě centrála dodává nekvalitní napětí/proud/kmitočet?

Takže přemluvit měnič aby na to nebral ohled (v nastavení), případně pořídit kvalitní centrálu.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) -> na mppt v mustu + 2kWp (4x 500Wp 4S) -> victron 250/60 | MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V + REVO VM3200-24, 3.2kW/24V | 11kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
?
Soban
podporuje fórum
 
Příspěvky: 2031
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Bydliště: Zlaté Hory

Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod moiko » pát bře 17, 2023 6:25 pm

Ahojte

Mám deye 6kw/1f, zapojenie ostrov zatiaľ bez batérie. Po pripojení panelov negeneruje žiadnu energiu, výstupný výkon 0W. Na displeji sa zobrazuje len napätie, žiaden prúd. Nestretol sa niekto z vás s takýmto problémom?
?
moiko
 
Příspěvky: 11
Registrován: pon úno 27, 2023 11:30 am

Lokalita: Zilina
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod xmasin » pát bře 17, 2023 7:43 pm

Kamarád si pořídil tento měnič a budu mu ho pomáhat zprovoznit jako připojený hybrid s povoleným přetoky do DS. Teď jsem studoval manuál a nikde jsem nenašel jak zapojit omezení dodávky do DS přes HDO. Je na to někde nějaký návod nebo se to musí udělat odpojením měniče od sítě pomocí stykače?
?
xmasin
 
Příspěvky: 1747
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod teapack » sob bře 18, 2023 5:27 am

Dedikovaný vstup na ovládání (vypínání) nemá, je nutno to tedy vyřešit pomocí stykače.
Verze pro Austrálii je ovladatelná pomocí "DRM" signálu, EU verze nikoli...
Naposledy upravil teapack dne sob bře 18, 2023 5:34 am, celkově upraveno 2
?
teapack
 
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 1:09 pm


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod teapack » sob bře 18, 2023 5:28 am

Ahoj, máš v nastavení "Battery setting" zvoleno "No batt"?
Při nastavování je nutno na každé stránce změnu uložit tlačítkem ✓.

moiko píše:Ahojte

Mám deye 6kw/1f, zapojenie ostrov zatiaľ bez batérie. Po pripojení panelov negeneruje žiadnu energiu, výstupný výkon 0W. Na displeji sa zobrazuje len napätie, žiaden prúd. Nestretol sa niekto z vás s takýmto problémom?
?
teapack
 
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 1:09 pm


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod moiko » sob bře 18, 2023 12:03 pm

"teapack"
Ahoj, máš v nastavení "Battery setting" zvoleno "No batt"?
Při nastavování je nutno na každé stránce změnu uložit tlačítkem ✓.

V battery setting to je nastavene spravne. Skusal som uz rozne nastavenia, ale stale mi zobrazuje len napatie a ziaden prud, pricom z panelov tecie v kazdom stringu minimalne 8A.
Přílohy
deye.jpg
deye.jpg (21.89 KiB) Zobrazeno 137 krát
?
moiko
 
Příspěvky: 11
Registrován: pon úno 27, 2023 11:30 am

Lokalita: Zilina
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod rva » sob bře 18, 2023 12:09 pm

moiko píše:Po pripojení panelov negeneruje žiadnu energiu, výstupný výkon 0W. Na displeji sa zobrazuje len napätie, žiaden prúd.

No a jaké mají panely parametry (Voc, Vmppt) a kolik je jich ve stringu?
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 48 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
?
rva
 
Příspěvky: 2957
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod moiko » sob bře 18, 2023 1:56 pm

Zapojenie 2 stringy
2250Wp (6x 375Wp 6S) + 2250Wp (6x 375Wp 6S)

Parametre panelov Voc=41.1V, Vmp=34.6V, Imp=10,84A
?
moiko
 
Příspěvky: 11
Registrován: pon úno 27, 2023 11:30 am

Lokalita: Zilina
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod rva » sob bře 18, 2023 3:46 pm

No tak je asi něco špatně nastavené. Ty dva stringy mají napětí odpovídající jejich Voc, tedy tomu, že se z nich žádný výkon neodebírá.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 48 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
?
rva
 
Příspěvky: 2957
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod moiko » sob bře 18, 2023 5:28 pm

Presne, ziaden vykon sa z nich neberie., A co je zle nastavene netusim. Presiel som celu konfiguraciu a nenasiel som tam nic co by to mohlo blokovat. Budem rad, ak este niekto ma daky napad.
?
moiko
 
Příspěvky: 11
Registrován: pon úno 27, 2023 11:30 am

Lokalita: Zilina
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod rva » sob bře 18, 2023 5:40 pm

No a může vůbec fungovat bez baterie? Když se podívám na stránky výrobce s obecným popisem, tak tam vždy uvádí baterie. https://www.deyeinverter.com/news/industry-news/the-benefits-of-a-hybrid-inverter.html
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePO4 48 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
?
rva
 
Příspěvky: 2957
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod LIX » sob bře 18, 2023 6:34 pm

Možno hlúpa otázka, ale zapol si DC vypínač na lavej strane meniča? Ale zasa keby bol vypnutý neukazuje asi napätie. Ja som nič nepotreboval ani nastavovať aby sa spracovával výkon z panelov. Ale teda ja som mal pripojenú aj batériu.

EDIT: CT sondy máš pripojené? Pripojil si ich dobre? Ukazujú správne smer odberu? Odfoť aj nastavenia siete a tie všeobecné nastavenia čo sú tam. Napätie na sieti od dis je dobré? Nie je vysoké, alebo nízke?
?
LIX
 
Příspěvky: 845
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod moiko » pon bře 20, 2023 2:18 pm

DC vypinac je zapnuty inak by nebolo vidno napatie na vstupe. CT sondu nemam zapojenu. Napatie od DS je sice vyssie, ale v norme 235V.
Ostava to uz len vyskucat ci skutocne treba mat pripojene baterie, aj ked podla niektorych navodov na nete by to malo ist aj bez nich. Ked ich budem mat k dispozicii tak to vyskusam a dam update.
?
moiko
 
Příspěvky: 11
Registrován: pon úno 27, 2023 11:30 am

Lokalita: Zilina
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod teapack » stř bře 22, 2023 3:57 am

Mělo by to jet i bez baterie.
Píšeš, že nemáš zapojené měřicí trafo na vstupu, tím bych začal. (I když pokud nemáš nic na nezálohované části, nemuselo by to být nutné. Přesto bych ho tam, alespoň na zkoušku, dal.)
Všechnu zátěž máš napojenou na svorce LOAD? Není to ideálně označené, snadno se to blbě zapojí na vstup GEN.
Pak bych překontroloval v menu "System work mode" položku "Max solar power" - to limituje PV vstup.
Dále zaškrtnout "Zero export to load", nechceš li prodávat, odškrtnout "Solar sell".
"Zero export power" je pak výkon, který to bude trvale brát z gridu, aby omezil přetoky.
Další volby by měly být bez baterie automatické, ale kdo ví, co Číňan vymyslel. "Energy pattern" - load first. Na další stránce je "Time of use", to by se mělo týkat jen baterie a povolení jejího vybíjení a nabíjení.
?
teapack
 
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 1:09 pm


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod moiko » čtv bře 23, 2023 10:36 am

Cinan pisal, ze by to urcite malo ist aj bez baterie. Urobil sa upgrade SW, ale vysledok je stale rovnaky.
Zapojil som CT sondu, vsetky spotrebice su na LOAD, do GRID-u (nezalohovane) nieje pripojene momentalne nic. Nastavenia som presiel este raz.

Aktualne nastavenia
IMG_20230323_01.jpg
IMG_20230323_01.jpg (35.28 KiB) Zobrazeno 61 krát
Přílohy
IMG_20230323_06.jpg
IMG_20230323_06.jpg (38.45 KiB) Zobrazeno 61 krát
IMG_20230323_04.jpg
IMG_20230323_04.jpg (41.02 KiB) Zobrazeno 61 krát
?
moiko
 
Příspěvky: 11
Registrován: pon úno 27, 2023 11:30 am

Lokalita: Zilina
Chci prodávat energii a využít dotace: NE

Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod teapack » čtv bře 23, 2023 6:25 pm

Zkus přeci jen na další záložce zaškrtnout "Time of use" - v horní části a pak pro všechny časy zadej "Power" na maximum...
?
teapack
 
Příspěvky: 111
Registrován: ned říj 17, 2021 1:09 pm


Re: Deye hybridný menič

Příspěvekod misif » čtv bře 23, 2023 7:12 pm

Ostrov bez baterky, to asi těžko, buď to přifázuj nebo osaď baterií a uvidíš, vezmi někde pro test čtyři jakákoliv 12V olova, zapoj do série a uvidíš jak to naskočí.
?
misif
 
Příspěvky: 17
Registrován: čtv říj 06, 2022 9:22 am


PředchozíDalší

Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků