Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 10:38 am
od chatař
Zdravím všechny. Mám takový problém. K bateriím mám připojeny dva nabíječe, Axpert + Victron 100/20. Dokud byl připojen jen Axpert, délku absorpce jsem neřešil - nechal jsem to na nabíječi. Teď ale zjištuji, že Victron mi žene baterie pořád do absorpce i když Axpert už je dávno ve floatu. Třeba čtyři hodiny, což mi přijde moc. Řeším to tak, že Victrona po nějaké době vypnu. Teď by mě ale zajímalo: kterému regulátoru mám věřit? Axpert nedobíjí, anebo Victron přebíjí? Teď babo raď.

Ještě bych dodal, že baterie nijak moc nevybíjím. Večer plně nabité mi v noci napájí jen ledničku a další drobnosti přes Carspu 600W, ráno nemám na baterkách nižší napětí než 24,6V. Takže několikahodinová absorpce mi připadá ujetá.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 11:42 am
od vlkazajac
1/ Máš pri batériach teplotné čidlo od Victrona ? Neviem, či Smart má vyvedený konektor.
2/ Skontroluj straty na vedení od panelov k regulátoru. Konfrontuj absorpčné napätie na regulátore a na svorkách batérie.
3/ Skús nastaviť na Victrone nižšie absorpčné napätie, kým je doba absorpcie neprimerane vysoká.
4/ Vieš odčítať prúd do batérie pred koncom absorpcie ?
5/ Neviem, či Tvoj Victron má nastavenie napätia pre návrat do absorpcie. Ak má, v nastavení ho zníž, lebo je možné, že chladnička svojimi "štósmi" pri štarte ho podlieza.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 11:58 am
od FRSO
chatař píše:Zdravím všechny. Mám takový problém. K bateriím mám připojeny dva nabíječe, Axpert + Victron 100/20. Dokud byl připojen jen Axpert, délku absorpce jsem neřešil - nechal jsem to na nabíječi. Teď ale zjištuji, že Victron mi žene baterie pořád do absorpce i když Axpert už je dávno ve floatu. Třeba čtyři hodiny, což mi přijde moc. Řeším to tak, že Victrona po nějaké době vypnu. Teď by mě ale zajímalo: kterému regulátoru mám věřit? Axpert nedobíjí, anebo Victron přebíjí? Teď babo raď.

Ještě bych dodal, že baterie nijak moc nevybíjím. Večer plně nabité mi v noci napájí jen ledničku a další drobnosti přes Carspu 600W, ráno nemám na baterkách nižší napětí než 24,6V. Takže několikahodinová absorpce mi připadá ujetá.
Tak si změn abs čas na fix a čas nastavený bude jako maximální, ale stejně si Victron měří ráno napětí a pak to ještě může snížit dle jeho velikosti, nebo máš nastavený malý proud pro ukončení nabíjení pro přechod do float.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 12:09 pm
od chatař
Děkuji oběma za cenné rady. Nějak to budu muset pořešit. Victron tam má nějaké nastavení, teplotní čidlo nemám. Pokud to nepůjde jinak, budu řídit délku absorpce podle Axperta, a pokud bude Victron přebíjet, tak ho prostě vypnu. Ztrátu na kabelech mezi baterií a Victronem mít nemůžu, Victrona mám u baterek.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 12:47 pm
od FRSO
chatař píše:Děkuji oběma za cenné rady. Nějak to budu muset pořešit. Victron tam má nějaké nastavení, teplotní čidlo nemám. Pokud to nepůjde jinak, budu řídit délku absorpce podle Axperta, a pokud bude Victron přebíjet, tak ho prostě vypnu. Ztrátu na kabelech mezi baterií a Victronem mít nemůžu, Victrona mám u baterek.
Tak při 20A z MPPT je ztráta na vodičích délky 1m: 4mm2 0,18V, 6mm2 0,12V, není potřeba nic ručně vypínat, vše se dá u Victron MPPT nastavit.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 1:29 pm
od chatař
Já to asi udělám tak, že absorpci nechám na Axpertovi (zdá se, že to dělá dobře) a u Victrona nastavím absorpční napětí třeba o desetinu vyšší, než float.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 1:38 pm
od FRSO
chatař píše:Já to asi udělám tak, že absorpci nechám na Axpertovi (zdá se, že to dělá dobře) a u Victrona nastavím absorpční napětí třeba o desetinu vyšší, než float.
To se bude málo nabíjet, float máš mít 26,8-27V, takže je blbost ABS u Victronu jen o 0,1V více, dej o pár desetin méně než má ten expert a vypínací proud na cca 3A, chce to vyzkoušet.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 2:37 pm
od chatař
Float mám na 27V. Zkusím si s tím ještě pohrát. A když na nic nepřijdu, Victron má v nastavení možnost "charger disabled", tak toho využiju.

Jsem důchodce, takže mám čas si s tou svou instalací hrát a hlídat jí.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 10:26 pm
od FRSO
chatař píše:Float mám na 27V. Zkusím si s tím ještě pohrát. A když na nic nepřijdu, Victron má v nastavení možnost "charger disabled", tak toho využiju.

Jsem důchodce, takže mám čas si s tou svou instalací hrát a hlídat jí.
Vždyť je to jednoduché ve Victron connect, v nastavení si otevři akumulátor a expert mode, tam se dá vše nastavit, šak máš Smart MPPT, pokud nebudeš vědět, tak mi napiš SZ.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 10:40 pm
od FRSO
Já to dělám většinou na chatách s lednicí tak, že používám na 12V systémy MPPT 100/20 verze Smart, panely 2S1P 285Wp, Aku Agm Hopecke 200-250Ah, takže přepanelováno, po ranním nabytí Aku a pokud je v provozu jen lednice a menší spotřebiče do 200W, tak to je většinou už po celý den ve floatu dokud svítí na panel. Takže to jede z Aku jen od večera do rána. Testoval jsem to s aku gel 100Ah po dobu 3 měsíců 5-7 a napětí nekleslo nikdy pod 12,4V za tu dobu.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: sob čer 12, 2021 11:05 pm
od Dagus
chatař píše:Já to asi udělám tak, že absorpci nechám na Axpertovi (zdá se, že to dělá dobře) a u Victrona nastavím absorpční napětí třeba o desetinu vyšší, než float.
Nechápu, koupíš si Victrona a necháš to na axpertovi. To je jako si koupit Mercedes a jezdit oktávkou, protože Mercedes má automatickou převodovku.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: ned čer 13, 2021 7:30 am
od chatař
To bude asi tím, Dagusi, že ten Victron bude chytřejší než já. Prostě se pořád učím. V Mercedesu bych se taky cítil víc nejistě než v Oktávce.
Re: Jak dlouhá absorpce pro zalité Pb?
Napsal: ned čer 13, 2021 7:42 am
od chatař
FRSO píše:Já to dělám většinou na chatách s lednicí tak, že používám na 12V systémy MPPT 100/20 verze Smart, panely 2S1P 285Wp, Aku Agm Hopecke 200-250Ah, takže přepanelováno, po ranním nabytí Aku a pokud je v provozu jen lednice a menší spotřebiče do 200W, tak to je většinou už po celý den ve floatu dokud svítí na panel. Takže to jede z Aku jen od večera do rána. Testoval jsem to s aku gel 100Ah po dobu 3 měsíců 5-7 a napětí nekleslo nikdy pod 12,4V za tu dobu.
Dík za cennou zprávu. Já jsem v nastavení na ten "expert mode" narazil, ale objevilo se mi tam nějaké varování, tak jsem do toho nehrabal, protože přece jen nejsem expert.

Teď už jsem to risknul, absorpci nastavil na 1h a koncový proud na 1A.