Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pon bře 27, 2023 5:25 am
jiricek píše:Ahoj všem, právě instaluji na střechu 8x panelů 460Wp mají Voc 50,01V a Vmp 42,13V, mohu je dát do serie? Pokud budu počítat, že v zimě při sluníčku +15%, tak mi vychází:
50,01x8x1,15= 460,092 Voc celkově.
V specifikaci má Groowatt Voc max 450V a rozsah regulace 120V -430V.
Nebude lepší je dát seriovo/paraelně to budu mít 230,046V, bude třeba i lepší účinnost? než při vyšším napětí?
díky za radu
rezis píše:jiricek píše:Ahoj všem, právě instaluji na střechu 8x panelů 460Wp mají Voc 50,01V a Vmp 42,13V, mohu je dát do serie? Pokud budu počítat, že v zimě při sluníčku +15%, tak mi vychází:
50,01x8x1,15= 460,092 Voc celkově.
V specifikaci má Groowatt Voc max 450V a rozsah regulace 120V -430V.
Nebude lepší je dát seriovo/paraelně to budu mít 230,046V, bude třeba i lepší účinnost? než při vyšším napětí?
díky za radu
Asi bych neriskoval - nebo si to oměřil v zimě. Je to dost na hraně. Spíš bych šel do serioparalního řazení jak píšeš. Plus pak můžeš ještě přidal další panely
JackD píše:Chystám si druhé (stejné) FV pole, SPF 5000 ES se dá krásně propojit s již instalovaným měničem. Plánek viz. níže je ověřený skoro ročním provozem. Panely do serie. Rezerva dostatečná - při křištálovém počasí a studených panelech jedou snad na 120%. NEPODCENIT! Věřím, že může mít měnič rezervu .... ALE.
SPF 5000 mají v polsku za 3089 zl a SPF 3500 za 2350 zl. včetně wifi.
Do systému jsem zařadil dva el. bojlery - což je eqvivalent 2 pylontechu a v březnu namontoval dvě klimy 3,5 kW s topením do -15°C. Byla to nezbytnost, abych nenechal el na střeše. Ještě není prosinec a 5kWp pole dodnes dalo 4703 kWh. Druhé FV pole dělám pro jistotu, kdyby se prvnímu (něco) stalo a taky se člověk bohužel elektricky rozmlsal.
Ve schematu je fíčko na nic ... mám ho tam a je to nejvíc "nasraný spínač" co jsem zažil. V mých rozvodech TN-C ho naštve a vypne i můj pohled. Měnič použitý SPF5000 ES. Měnič si pylontechem rozumí napohodu. Nastavení LiPoFe není potřeba ani opravovat v nastavení growattu. Škoda jen, že baterie nejsou a ty co jsou stojí US3000 cca 40 litrů.
Nemám FV elektrárnu, nepotřebuji revizi, držím si záruku!
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků