Stránka 1 z 1

Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii

PříspěvekNapsal: úte říj 13, 2020 3:04 pm
od Hrebik
Zdravím, řeším následující zapojení. Na jedné fázi připojen Axpert Pip-5048. Na něm je připojena baterka a panely na střeše. Na druhé fázi připojen studer xtm4000-48 připojen na baterku, kterou nabíjí Axpert. Lze mít takto společnou baterku? Význam zapojení je následující. Pokud slunce svítí, nabíjí Axpert baterku a teoreticky i studer odebírá výstup z mptt reglu Axpert a tím pádem jsou obě fáze pokryté odběrem z panelů. Co studer nedá, to si docucne že site. Dává to smysl? Jde mi o to, že už mám Axperta a kupuju studer. Nechce se mi investovat do dalšího mptt a další baterie pro studer. Provozovat chci dvě fáze aby se líp rozlozily spotřebiče. Dík, za rady a případná doporučení.

Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii

PříspěvekNapsal: úte říj 13, 2020 3:27 pm
od rottenkiwi
No problem, ja mám takto 3000 Axpert a 5000 Victron + nejaké MPPT regle na 24 V.

Treba hlavne ošetriť hraničné prípady, napr. baterka / LiFe / bude na 49 V,
niekto zapne 4000 na Studeri a 5000 na Axperte, to bude 9000 / 49 / éta >= 184 A,
a náhle príde mrak, čo sa stane ?
Akú toleranciu bude mať na nejakom vedení + istení Studer a akú Axpert ?
9000 / 220 = 41 A. Ak to bude na jednej fáze z DS,
je tam potrebné istenie na vstupe ?
Chybové stavy, že vyletí fí a pod.
Vypnutie dobíjania cez Axpert ak majú baterky 16 x 3.55 V ?

Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii

PříspěvekNapsal: úte říj 13, 2020 4:07 pm
od Hrebik
Já to chci ale na dvě rozdílné fáze. Ne vše na jednu. Tím pádem nebude hrozit 9000w.

Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii

PříspěvekNapsal: úte říj 13, 2020 4:16 pm
od mobilik
Precitaj si ešte raz kiwiho odpoveď a hlavne vetu kde sa píše o A, čiže o prúde amperoch z batérie...

Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii

PříspěvekNapsal: úte říj 13, 2020 4:32 pm
od Hrebik
Měl jsem za to, že nastavím odběr z baterky pouze pro studer. Pokud nepůjde nic z panelu, tak by Axpert jel na bypass. Jinak by Axpert fungoval pouze jako nabíječka. Nebo je to chybná úvaha?

Re: Zapojení dvou ruznych měničů na jednu baterii

PříspěvekNapsal: úte říj 13, 2020 4:37 pm
od rottenkiwi
Ja to mám tiež tak, že keď Victron dáva nad 3500 W na AC a prišiel mrak
alebo je večer či noc, tak sa Axpert prepne na 25 A / 24 V dobíjanie
a tým sa šetrí LiFe, ale to chce nejakú automatiku, neviem či sa dá všetko
nastaviť pomocou Axperta, možno hej, mne to robí Arduino + relé + stykače.
Tým dokážem zabezpečiť pripojenie viacerých nabíjačiek ak je treba.