Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: ned úno 18, 2018 7:51 am
od redcrown
Ahoj, nějaké další poznatky s provozem GB Aku?
Díky

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: úte kvě 08, 2018 12:20 pm
od tomas
Aktuální nastavení měniče.
MyPower_Management.png

Parameters_setting.png

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: úte kvě 08, 2018 9:09 pm
od Lucano88
S tím to nastavením to bere ze sítě neustále +/- 90W? jak to je s přetoky? Nějaký záznam?
Já se už snad blížím ke spuštění...

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: úte kvě 08, 2018 10:15 pm
od tomas
Lucano88 píše:S tím to nastavením to bere ze sítě neustále +/- 90W?

Proč 90W? V ustáleném stavu nebere/nedodává nic, tedy v závislosti na nastavení, kalibraci a toleranci měřidel (i elektroměr distributora má toleranci měření, jeden bude ukazovat třeba +1W a jiný -1W a třetí 0W, proto je tam ta kalibrace). V neustáleném stavu reaguje na zapínání a vypínání spotřebičů a snaží se vykompenzovat jejich činný výkon. Samozřejmě že tam je nějaká regulační prodleva (i chyba měření tak jako u každého měřícího přístroje) která je dána už i tím že jde o sinusový (často i nesinusový) průběh proudu který se neustále mění. A vyhodnotit směr toku a velikost energie není u střídavého napětí jednoduché zvláště když se můžeme pohybovat ve čtyřech kvadrantech.
Lucano88 píše:jak to je s přetoky? Nějaký záznam?

viz. předchozí strana tohoto tématu.

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: čtv črc 12, 2018 12:39 pm
od tomas
Koho by zajímalo jak to GreenBonO-Aku funguje v podobné elektrárně tak zde je video:
viewtopic.php?f=4&t=737&p=74851#p74851

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2018 2:02 pm
od NOPARasito
Ahoj,
můžu se zeptat co ta sranda stala?
Hlavně ty baterie cca.8kw/h?
Stačí mi nástřel v řádech 10.000.
Díky

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2018 3:01 pm
od youda
Tenhle battery box stoji lehce pres sto tisic. Najdes ho na eskutr.cz.

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2018 3:29 pm
od NOPARasito
No prave, vcelku 120tis je drba a jeste dle meho nazoru s pasivnima clankama misto kompletni rizene BMS ;-(.

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2018 3:34 pm
od youda
To se asi koukas vedle. Tyhle boxy maji celkem chytrou BMS, da se to ovladat z PC a taky to loguje udaje na hostovany server v internetu. Jedine co to nema je prelejvani...proste to jen pali jako vetsina balanceru. Mne osobne by to asi nevadilo, aspon je to jednodussi, tudiz snad i spolehlivejsi.

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2018 4:29 pm
od NOPARasito
Tudiz rikam, nema to aktivni BMS, za ty prachy trochu podceneny, vse co vyhazuje energii do tepla nemuze byt stabilnejsi a mimochodem dobrej balancer s trvalym cca 100A a spickove 250A je do 1500kc. Logovani na internet je pro hracicky, kteri stejne zjisti, ze je to k nicemu. Pokud udelas ostrovni system, kterej zije vlastnim zivotem a ty se max. kouknes ze sviti, tak nechas vyprat klidne i 5 pracek po sobe ;-))).

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2018 4:55 pm
od NOPARasito
NOPARasito píše:Tudiz rikam, nema to aktivni BMS, za ty prachy trochu podceneny, vse co vyhazuje energii do tepla nemuze byt stabilnejsi a mimochodem dobrej balancer s trvalym cca 100A a spickove 250A je do 1500kc. Logovani na internet je pro hracicky, kteri stejne zjisti, ze je to k nicemu. Pokud udelas ostrovni system, kterej zije vlastnim zivotem a ty se max. kouknes ze sviti, tak nechas vyprat klidne i 5 pracek po sobe ;-))).

Ja osobne delal pack 6,9kw (960ks lifepo4 26650)vcetne balanceru kterej clanky porad rovna za material 77.000. Diagnostika baterie k nicemu, nikdy jsem to nepotreboval a to jedu z 95% na ostrov, jen horkovzdusnou troubu a nejaky nedopojeny blbosti mam na E-on a to jim taky jedine necham, at si taky neco vydelaj ;-D))).
Ted skladam pack z 18650 a tusim zkoncim na 10kW/h a cenou nekde kolem 48 i s balancerem. Samozrejme moznost pouzit stare clanky z cehokoli po jejich diagnostice.

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2018 9:01 pm
od rottenkiwi
A ako rýchlo ich balancér vyrovná, keď budú max. rozhodené ?
1 mesiac ? 1 deň ? Či jednu hodinu ? Resp. aký je max. vstupný a výstupný balancovací prúd BMS ?
1 , 10 alebo 30 A ?

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: sob črc 21, 2018 9:35 pm
od NOPARasito
Rekl bych ze balancovani se neuvadi v radech A ale mA, a vcelku je jedno jestli to bude v radech hodin nebo dnu, ale spise prevence k rozhozeni. Napr. kdyz jsem skladal pack, tak nebyly baterie stejne nabite, a cca. druhy den jiz chodily spolu jak pri nabijeni/vybijeni/ i float.
To je z me zkusenosti. Dle meho formovat to pouze nahore v max. nabitem stavu treba Lifepo4 3,6V nic moc. Ja je osobne nenabijim pri 16S na vice jak 56V, tak by me zajimalo jestli by chodily spolu.

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: pát pro 28, 2018 10:30 am
od tomas
Aktualizované a opravené schéma zapojení s funkčním přepínáním topného tělesa mezi DS nízkou sazbou a přebytky.
schema_zapojeni.pdf


Pokud GreenBonO_Aku zaznamená přebytky tak si pomocí relé K5 a relé KA1 prioritně přepne topné těleso pomocí stykačů KM1 a KM2 z nízké sazby na přebytky. Pokud nejsou přebytky tak se topné těleso odpojí a případně přepne na nouzový ohřev nízkou sazbou z distribuční sítě pokud je zrovna nízký tarif a teplota v nádrži nedosáhla teploty nastavené na termostatu t1.
Nastavení relé K5 v GreenBonO_Aku:
download/file.php?id=8606&mode=view

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: ned dub 07, 2019 3:09 pm
od tomas
Toto zaznamenává 4Q elektroměr distributora u elektrárny s Infinisolarem se zakázanou dodávkou do sítě a fázovou regulací přebytků. Je to z distribučního portálu https://dip.cezdistribuce.cz kam elektroměr posílá data a jsou to 15 minutové průměry.
data pro výrobu
vyroba_DS.png

Špička v 9:45 má 13W. V 11.30 se akumulátor nabil a fázová regulace začala přebytky pouštět do topných těles, to způsobilo mírný nárůst regulační výchylky a ve 12:30 uběhlo do distribuční sítě 35W. V 18:15 už regulace přebytků ustávala. Další 6W špička byla ve 22:45.

data pro spotřebu
spotreba_DS.png

Tady je vidět že od cca 2 hodin do 6 hodin se měnič vypíná a spotřeba je pokrývána nízkým tarifem cca 650W trvalé spotřeby.
Potom jsou hodnoty od 18W do 45W v čase 9:45 a dále to klesá ještě níže. Fázová regulace zde v činném výkonu nejde vůbec poznat, pouze v jalovině (světle modrá čára).

Re: FVE 3 fáz. 5,3kW RD Český Těšín

PříspěvekNapsal: ned dub 07, 2019 3:55 pm
od tomas
A takto to vypadá za celý březen 2019
vyroba_DS_mesic.png

Do sítě uteklo 2,3528 kWh vlivem regulační výchylky a rychlosti, ale to nevadí za to se nic neplatí.
A maximální 15 minutová špička byla 0,065 kW (29.03.2019 16:00), za toto se platí sankce dle tabulky:
viewtopic.php?f=7&t=2886&start=60#p63232
a v tomto případě za březen to je 0,065x36=2,34Kč. Ale nevím kdy se to účtuje, elektrárna už je v provozu od 19.12.2016 a ještě na to nepřišla žádná faktura od distributora. Asi čekají až toho bude více, nebo na to kašlou protože se to nevyplatí fakturovat.

Za celý minulý rok 2018:
- maximální přetok do DS: 0,143 kW (01.07.2018 11:45)
- dodávka do DS: 100,7315 kWh
- spotřeba z DS: 3 183,8692 kWh
- špička odběru z DS: 8,108 kW (28.01.2018 19:45)

špička přetoku 143W byla v 7. měsíci, tak tady je:
cervenec_2018.png

1_7_2018_dodavka_DS.png

1_7_2018_spotreba_DS.png

V těch 11:45 je špička v dodávce i odběru, takže někdo asi zapnul a vypnul nějaký výkonný spotřebič. V monitoringu akumulátoru jsme našel že BMS zrovna v tu dobu i odpojila nabíjecí bistabilní releé nabitého akumulátoru od 11:29:11 do 11:58:47, takže v této době do fungovalo bez možnosti nabíjení akumulátoru a pracovalo to jen na měnič s GreenBonO-Aku.