RomanH píše:zdravím dovolím si zapojit se do diskuze , tohle téma mě zajímá . Zjišťoval jsem si některé věci kolem elektroměrů a možnosti krátkodobých přetoků do sítě.
je důležité je elektroměr nastaven jsou v podstatě 3 možnosti
1. elektroměr počítá absolutní hodnotu v obou směrech .
2. elektroměr počítá hodnotu v obou směrech a podle směru proudu odečítá nebo přičítá .
3. elektroměr počítá spotřebovaný proud a při zpětném proudu rozsvítí červenou ledku a chybu zaznamená . Chybu nelze smazat vypnutím a zapnutím .
Nenašel jsem zatím odvahu zjistit jak se elektroměr zachová když by odemě mělo cosi téct zpátky do sítě
Přetoky do sítě si myslím můžou být problém , všichni kdo mají co do činění s Čezem tak mě varovali že by to nemusela být žádná sranda.
Viděl jsem snad už stovky elektroměrů "točící se různými směry", ale na 3. typ elektroměru jsem ještě nenarazil. Kde jste to zjistil?
Dodávku do sítě lze udělat i pomocí asynchronního motoru. Nám to dělá třeba naviják, když něco spouštím a brzdím motorem tak se elektroměr točí opačně, dělají to i některé výtahy atd..