Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned bře 24, 2019 10:36 am
Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Hybridní FVE :Solax 3f 5.0T . 18x290Wp (5.22kW) + 5xPylontech 2,4hWh 48V (12kWh) použitý elektroměr CHINT DTSU666 .
Po prvotním nadšení jak vše skvěle funguje jsem si všiml ,že přetoky do DS dle 4Q elektroměru ČEZ jsou daleko větší než ukazuje Solax ...vyměnili jsme tedy elektroměr za typ Eastron SDM630-Modbus V2 .Nyni je již naprostá shoda v měření s ČEZ ,ale o to je větší zklamáni ...při naprosto slunečném dni a nastavení Power export 0 W mám feed-in 7,74kWh a odběr z DS 8,67kWh ...+ vlastní spotřeba 20,66kWh - Phase power balance jsem měl zapnutý i vypnuty ,ale bez znatelného výsledku ...,power faktor OFF .Baterie byly ráno na 34% a během dne jen hodnota stoupala ..Očekával bych hodnoty spotřeby a přetoků kol 1KW a ne kol 7-9 kWh ...
Nevím jestli je to na reklamaci ...resp.jaké přetoky by max.měly být ..dík za každou radu ..
Po prvotním nadšení jak vše skvěle funguje jsem si všiml ,že přetoky do DS dle 4Q elektroměru ČEZ jsou daleko větší než ukazuje Solax ...vyměnili jsme tedy elektroměr za typ Eastron SDM630-Modbus V2 .Nyni je již naprostá shoda v měření s ČEZ ,ale o to je větší zklamáni ...při naprosto slunečném dni a nastavení Power export 0 W mám feed-in 7,74kWh a odběr z DS 8,67kWh ...+ vlastní spotřeba 20,66kWh - Phase power balance jsem měl zapnutý i vypnuty ,ale bez znatelného výsledku ...,power faktor OFF .Baterie byly ráno na 34% a během dne jen hodnota stoupala ..Očekával bych hodnoty spotřeby a přetoků kol 1KW a ne kol 7-9 kWh ...
Nevím jestli je to na reklamaci ...resp.jaké přetoky by max.měly být ..dík za každou radu ..
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Jestli není problém v tom, že poté, co jste se stal šťastným majitelem 3-fázové elektrárny, se vaše smlouva s distributorem změnila na 3 smlouvy, na každou fázi zvlášť. Takže když budete na L1 odebírat 2 kW a na fázi L2 dodávat 2 kW, tak v době před elektrárnou se to vyhodnotí jako nula a nic se neplatí. Teď se to vyhodnotí, že odebíráte 2 kW (a ty zaplatíte - třeba 5 Kč/kWh) a současně dodáváte 2 kW (a za ně dostanete něco zaplaceno dle smouvy s obchodníkem - třeba 0.5 Kč/kWh).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Tohle téma není na řešení na tomto fóru. To sem nepatří. To si reklamuje u dodavatele.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 3343
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Umi ten menic fazovou nesymetrii zateze? Tedy zatizim L1 napr 2kw a on zacne tlacit 2kw i v L2,3 ve kterych neni kam takze to tece ven. Nektery menice se prej takto chovaji - v nasich podminkach je to nepouzitelny.
Toto by vysvetlovalo pretoky i pres zakazanou dodavku do site.
Lze to jednoduse zjistit klestakem. Nebo pokud ma predrazeny elmer moznos zobrazit vykony a smery ...
FRSO proc by nebylo? Treba se zjisti co jsem uvedl ja a ostatni budou vedet ze od tohoto menice ruce pryc...
Toto by vysvetlovalo pretoky i pres zakazanou dodavku do site.
Lze to jednoduse zjistit klestakem. Nebo pokud ma predrazeny elmer moznos zobrazit vykony a smery ...
FRSO proc by nebylo? Treba se zjisti co jsem uvedl ja a ostatni budou vedet ze od tohoto menice ruce pryc...
-
- Příspěvky: 951
- Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
- Bydliště: Skoro u SK
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Franto mě to třeba zajímá, když sháním podobné zařízení.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
-
- Příspěvky: 3343
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
At tazatel vypne cele barak a zapne jen jedinou zatez na jakekoliv fazi idealne nejakou vetsi a sleduje co delaji ostatni faze. Uvidime
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Umí.PavelR píše:...Umi ten menic fazovou nesymetrii zateze?...
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 4002
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Ono jestli ta nesymetrie může být třeba 0 - 5 kW do jedné fáze a nuly do ostatních, nebo jestli to je jen 0-2 kW do jedné a nuly do ostatních. To by pak spotřeba z DS mohla být způsobena tím, že 2 kW/fázi jsou málo.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 62 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 678
- Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Snad se dívám do správného datasheetu (SolaX-X3-Hybrid-HV 5.0T). Output AC, Max AC current 8.5A. Tedy nesymetrie sem, nesymetrie tam, více než 2kW na jedné fázi to nedává.
-
- Příspěvky: 3073
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
To vysvětluje tu spotřebu z DS - spotřebiče chtěly vyšší výkon, než kolik byl měnič schopen dodat.
Nevysvětluje to ale ten brutální přetok - pokud je v GUI nastaven feed-in = 0W, tak to prostě mělo nechat výkon na střeše a né ho poslat do DS.
Nevysvětluje to ale ten brutální přetok - pokud je v GUI nastaven feed-in = 0W, tak to prostě mělo nechat výkon na střeše a né ho poslat do DS.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
-
- Příspěvky: 3343
- Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
- Lokalita: Žabčice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 29139
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Chci prodávat energii: ANO
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
skoda ze tazatel neodpovida jestli udelal test nebo ne
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned bře 24, 2019 10:36 am
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Vyzkouším jak píšete ,ale zatím nebyly podmínky...Dnes ráno jsem dostal krátkou odpověď od Solaxu ,že mám zřejmě
velkou nesymetrii na jedné fázi ...oproti ostatním ..(proto jsem si tento měninič kupoval)...v čase největších přetoků byl připojen 1F bojler 2,2kW..
velkou nesymetrii na jedné fázi ...oproti ostatním ..(proto jsem si tento měninič kupoval)...v čase největších přetoků byl připojen 1F bojler 2,2kW..
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned bře 24, 2019 10:36 am
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
..jak píše Kostěj..vypadáto ,že budu muset vyměnit měnič za větší ..1OT ..
-
- Příspěvky: 1203
- Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
- Lokalita: Praha 6
- Bydliště: Praha 6
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Frso: pokud k tématu nemáš co říct, tak nic neříkej a už vůbec ne, že sem na forum nepatří. Je to informace stejně zajímavá a pro mnohé poučná, či potřebná jako mnoho dalších. Spousta uživatelů se může dostat do podobné situace a mohou se zde pak dočíst, v čem jejich problém může být. Omlouvám se, že jsem osobní ale frsův názor mě fakt nadzvedl.
Nemám rád tenhle stát.
-
- Příspěvky: 3204
- Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
- Bydliště: Vyškov
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
No tak frso možná směřoval k tomu že toto fórum má už při registraci poučku o dotacích a z největší pravděpodobností ta instalace z dotací proběhla a pokud je špatně instalace tak jak uživatel píše bude to reklamovat. To že to pro někoho může mít i plusových užitek z informací nepopírám( i když solax tu asi ani nikdo nemá ) ale poslední dobou tu vyskakují dotazy nováčků že jim něco nejede a firma si neví rady pak je jen otázka zda je lepší dodržet stanovy registrace nebo se spíš dopidit jak to opravit i pro někoho dalšího ale pointa tohoto fóra byla spíše pro lidi co si to dělají sami ne že si instalaci zaplatí a pak nemůžou dokopat firmu aby jim to sprovoznila tak jak to má být? nebo se mýlím zatím sem tu většinu systému viděl že si každý dělal sám nebo v kooperaci z někým ale pořád to nejsou instalace na klíč
-
- Příspěvky: 2409
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Ano, přesně tak to bylo ode mě myšleno a proto ta má výtka byla napsána. Na řešení těchto problémů je lépe zvolit SZ.diablo007 píše:No tak frso možná směřoval k tomu že toto fórum má už při registraci poučku o dotacích a z největší pravděpodobností ta instalace z dotací proběhla a pokud je špatně instalace tak jak uživatel píše bude to reklamovat. To že to pro někoho může mít i plusových užitek z informací nepopírám( i když solax tu asi ani nikdo nemá ) ale poslední dobou tu vyskakují dotazy nováčků že jim něco nejede a firma si neví rady pak je jen otázka zda je lepší dodržet stanovy registrace nebo se spíš dopidit jak to opravit i pro někoho dalšího ale pointa tohoto fóra byla spíše pro lidi co si to dělají sami ne že si instalaci zaplatí a pak nemůžou dokopat firmu aby jim to sprovoznila tak jak to má být? nebo se mýlím zatím sem tu většinu systému viděl že si každý dělal sám nebo v kooperaci z někým ale pořád to nejsou instalace na klíč
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 2579
- Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
- Bydliště: Třinec
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Pokud jde o legální elektrárnu a máte tedy 4Q elektroměr tak Phase power balance musí být v ČR zapnutý.
Psal jsem to už zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 565#p82504
Power faktor je regulace účiníku, pokud máte standardní připojení tak tam musí být Q(u) a definované body dle smlouvy.
Díky v ČR legalizovanému energetickému podvodu ve vyhodnocování 3 fázových toků energie v elektroměru nemá v ČR smysl instalovat 3f. hybridní měniče menšího výkonu než 10kW.
Ten váš 5kW má trvalý fázový výkon jen 1,6kW, takže větší fázovou nesouměrnost vyrovnat nedokáže. Výkon nad 1,6kW berete z distribuční sítě i když na jiné fázi do sítě dodáváte. V ČR mají vybrané měřící místa 3f. elektroměry virtuálně rozdělené na 3 kusy jednofázové.
Cena mezi Solaxem 5kW a 10kW je pár tisíc, zde se někdo snažil šetřit na nepravém místě.
Také vám to nabíjí akumulátory jen na 90-91%?
Psal jsem to už zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 565#p82504
Power faktor je regulace účiníku, pokud máte standardní připojení tak tam musí být Q(u) a definované body dle smlouvy.
Díky v ČR legalizovanému energetickému podvodu ve vyhodnocování 3 fázových toků energie v elektroměru nemá v ČR smysl instalovat 3f. hybridní měniče menšího výkonu než 10kW.
Ten váš 5kW má trvalý fázový výkon jen 1,6kW, takže větší fázovou nesouměrnost vyrovnat nedokáže. Výkon nad 1,6kW berete z distribuční sítě i když na jiné fázi do sítě dodáváte. V ČR mají vybrané měřící místa 3f. elektroměry virtuálně rozdělené na 3 kusy jednofázové.
Cena mezi Solaxem 5kW a 10kW je pár tisíc, zde se někdo snažil šetřit na nepravém místě.
Také vám to nabíjí akumulátory jen na 90-91%?
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
-
- Příspěvky: 11
- Registrován: ned bře 24, 2019 10:36 am
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Omlouvám se že jsem asi nedodržel podmínky fora ..,ale domnívám ,že můj příspěvek může upozornit na případné zájemce o tento měnič resp úvahu o jeho výkonu. Nyní již je zcela jasné jak píše Tomáš ,že jsem měl zakoupit měnič 10kW
ale bohužel jsem videl jen výkon 5kW bez pohledu na výkon do jednotlivých fází ..
Ano i mě se nabíjí baterie jen do 91% ,ale cca jednou za měsíc naskočí nabití skokově 100% .
O reaklamaci se nejedná ...špatný výběr měniče ..
ale bohužel jsem videl jen výkon 5kW bez pohledu na výkon do jednotlivých fází ..
Ano i mě se nabíjí baterie jen do 91% ,ale cca jednou za měsíc naskočí nabití skokově 100% .
O reaklamaci se nejedná ...špatný výběr měniče ..
-
- Příspěvky: 1779
- Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
- Lokalita: Šumperk
- Bydliště: Šumperk
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
člověk ale musí uznat, že tento systém střídače a baterie je asi radost instalovat. Je to všechno docela jednoduché a přitom né úplně blbé...
-
- Příspěvky: 2467
- Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm
Re: Solax hybrid 3f 5.0T - velké přetoky do DS
Ještěže jsme koukali na pohádky: "snadná cesta vede vždy do pekla Honzíku, pamatuj!". Dnes bohužel i do toho finančního.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
od pavelstnl » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid a nastavení měniče v Solax Cloud přes Web
- 3 Odpovědi
- 7599 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od pavelstnl
-
-
-
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
od adol » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 Hybrid G4 + Solax EV Charger G2 + Nord Genius 3000
- 3 Odpovědi
- 953 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
-
- 7 Odpovědi
- 6262 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od zbynek_
-
- 14 Odpovědi
- 1509 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od xmasin
-
- 2 Odpovědi
- 2834 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas