No troška som sa "obával" ,že si to robil takto....
Totižto kapacitnú skúšku musíš robiť tak,že po nabití ju musíš vybíjať prúdom povedzme pri KPM120 je to 24A,na bedničke je to večšinou napísané...
No a toto Ti ukáže štítkovú a teda aj reálnu kapacitu tej batérky.
Ja keď robím kapacitnú skúšku,tak pri tejto KPM 120 pri zaťažení cca 24A z nej dostanem cca 1,7 kWh.....čo je oproti štítkovej kapacite len cca 30-40%......
Ale keď ju zaťažím len 12A tak z nej vyjde 2,8 kWh,čo je samozrejme logické,ale to nie je reálna kapacita....
Cca 35kwp

, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion

+ 60V 198Ah Lifepo4

, 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp

,12V LiFePO4 60Ah

, epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus