AC bojler a elektrická bezpečnosť

Napsal: stř bře 27, 2013 2:33 pm
od dedo
Predpokladám, že nie všetci z tých, čo posielajú prebytky do "obyčajného" bojlera cez SSR z meniča, majú ten menič s galvanickým oddelením od batérií. V praxi to znamená, že akékoľvek pripájanie zeme na výstup neoddeleného meniča (je jedno, či na "nulový kolík", alebo na jednu z výstupných svoriek) spôsobuje průšvih: viď https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6#p981

So spotrebičmi 2. triedy samozrejme nebýva problém, ale ako bezpečne pripojiť spotrebič triedy prvej - bojler?

Jediné, čo mi napadá, je "prehlásiť" rozvod do bojlera za IT rozvod (rozvod s dvomi fázami) a opatriť ho hlídačem izolačního stavu. Samozrejme, okrem výmeny meniča, čo v dnešnej finančnej situácii... Mnohí to poznáme :wall:

Riešil to niekto?

Re: AC bojler a elektrická bezpečnosť

Napsal: stř bře 27, 2013 6:50 pm
od tomas
A nebo měnič upravit tak, aby byl galvanicky oddělený ;)
Ten hutermann-hi3000 tu mám rozebraný a největší problém je galvanicky oddělit zpětnou vazbu regulující napětí v 325Vdc meziobvodu. Ve spínaných zdrojích k tomu používají optočleny nebo oddělovací zesilovače:
http://www.gme.cz/optocleny-izolacni-oddelovace/

Příklad zapojení galvanicky oddělené regulace napětí v měniči je zde:
http://www.seekic.com/uploadfile/ic-cir ... 178107.jpg

Pro napájení řídícího obvodu KA7500 pro řízení výstupního střídače lze použít DC/DC měnič s galvanickým oddělením např:
http://www.gme.cz/dc-dc-menice-do-dps/a ... -p332-245/

Potom už stačí jen přeškrábat jednu vodivou cestu na plošném spoji. ;)

Re: AC bojler a elektrická bezpečnosť

Napsal: čtv bře 28, 2013 7:30 am
od dedo
;) Perfektný nápad!
Teraz už len pozháňať schému toho môjho číňana http://www.ebay.com/itm/SPANNUNGSWANDLE ... 4773927%26
Do obkresľovania sa mi veľmi nechce...