Vytěžování se Siemens LOGO!

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
skybor
podporuje fórum
Příspěvky: 159
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 6,2
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od skybor »

Panely ještě nejsou na střeše ale jak z nich vytěžit vše co sluníčko pošle už řeším. Díky tomuhle foru jsem načerpal neskutečně informací. Díky všem, kteří se o své zkušenosti dělí.
Napadlo mne, když už mi v rozvaděči cvrliká LOGO!, tak proč ho nevyužít. A první verze je na světě. Jednoduchý vytěžovák na základě napětí baterií. Uvažuju samozřejmě i o regulaci podle proudu (do a z baterii), případně i jiných závislostech. Uvažoval jsem i zakomponování předpovědí počasí, ale podle toho, co jsem zatím zjistil, tak ty veřejně dostupné servery s predikcí slunečního svitu moc úspěšné nejsou.
Přílohy
LOGO_vytezovak.jpg
SkyFVE 2,7 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 260Ah, 2x PowMr BE24, Green Cell INV20 2000W, SUSWE 2000W, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
Uživatelský avatar
LadaK
Příspěvky: 1
Registrován: ned čer 11, 2023 10:11 am
Lokalita: Břeclav
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 3,75
Kapacita baterie [kWh]: 0

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od LadaK »

Tak toto mě hodně zajímá.
Stavím FVE. Zatím uvažuji 1 string 3,75kWp. Příští rok bych chtěl dodělat 5,5kWp.
Řídit chci Siemens Logem. Zatím nemám zakoupeno, zajímám se o logo necelý měsíc a zjišťuji základní logiku.
Ovšem mám problém najít nějaký bočník či převodník co by dokázal měřit 100A při cca 50V DC a převést to na 0-10V či 0-20mA.
skybor
podporuje fórum
Příspěvky: 159
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 6,2
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od skybor »

Právě dneska zkouším první test vytěžovače. Trochu bojuju s parametry PI regulátoru.
Zatím to jede jen podle napětí na baterkách. Proud bych chtěl později měřit něčím takovým:

WCS1600 WCS1700 WCS1800 3-5V Hall Current Sensor Adjustable DC 100A 70A 35A
https://aliexpi.com/MRTk

No, já to zatím řídím Logem, protože mi Logo jede v rozvaděči a řídí i jiné věci, ale uvažuju, že to možná nakonec udělám se Siemens S7-200.
SkyFVE 2,7 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 260Ah, 2x PowMr BE24, Green Cell INV20 2000W, SUSWE 2000W, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
skybor
podporuje fórum
Příspěvky: 159
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 6,2
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od skybor »

Včera jsem testoval vytěžovač a choval se dost nestabilně. Dnes ráno bylo ideální počasí (jasno), tak jsem provedl nové testy. Automatiku jsem změnil na poloautomat, abych mohl do regulace aktivně zasahovat. A zjistil jsem, že problém vzniká hlavně v okamžiku, kdy se blíží napětí na baterkách absorbci a do regulace začne zasahovat MPPT regulátor s nabíječkou. Když jsem napětí na vytěžovacím regulátoru snížil, tak se to začalo chovat stabilněji. Nějaký tip, jak to pořešit? Nechat napětí na baterkách v době vytěžování níž ? Nebo to pořešit nějak jinak?
Přílohy
regulace03.jpg
FVE02.jpg
SkyFVE 2,7 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 260Ah, 2x PowMr BE24, Green Cell INV20 2000W, SUSWE 2000W, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 662
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 16
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od TomHC »

Ja mám teda len ON/OFF ohrev pre bojler, a mám nasledovné pravidlá. Nepoužívam nejakú spojitú reguláciu, lebo som sa rozhodol, že pri mojej kapacite batérií netreba :) A ohrev sa vypína zase podľa iných pravidiel...
Přílohy
HA-bojler-ohrev.png
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 662
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 16
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od TomHC »

Ešte ukážka PV power a SoC pri zapnutom ohreve bojleru (2 kW) od 9:40. Všetko ale samozrejme záleží od batérií, výkonu z panelov a odberu bojlera. A to mi beží aj filtrácia na bazéne a obe klímy, lebo odvlhčujem :)
Přílohy
bojer-ohrev-buffer.PNG
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
bol-St
podporuje fórum
Příspěvky: 294
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Lokalita: Opavsko
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9375
Kapacita baterie [kWh]: 30
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Bydliště: Hlučínsko

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od bol-St »

Aby se Ti vytěžování nebilo s MPPT regulací tak musíš nastavit vytěžovací napětí o cca 0,5 V níže než jsou nabité baterie. Já používám GrenBono aku a napětí plné baterie mám 51,7 V ale vytěžování mi začíná na 51,4 V . Situace se má tak, že celkový výkon osvícených panelů je po většinu dne vetší než zátěž z vytěžování a napětí baterie nakonec dojde k 51,7 V
Uživatelský avatar
fugas
podporuje fórum
Příspěvky: 2089
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od fugas »

Mám to nikoliv od napětí, ale od množství uložené energie. Pak mám ještě povoleno vytáhnout něco málo kWh z baterek a to v závislosti na ročním období. Proudový snímač 0-5V se dá v pohodě sehnat na Ali.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
skybor
podporuje fórum
Příspěvky: 159
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 6,2
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od skybor »

Díky všem za rekakce. Ze všech si něco beru.

@ TomHC: Samozřejmě cesta navýšení výkony (panelů nebo baterií) tady je vždy, ale není to úplně cesta, kterou bych se chtěl zatím vydat. Zatím řeším maximální využití toho co sluníčko posílá ;) Nicméně ty tvoje pravidla inspirativní určitě jsou. Díky za ně.

@bol-St: Správná myšlenka, která mne taky napadla. Největší problém je vzájemné ovlivňování dvou regulátorů. Jen u mne bohužel kvůlí nízké kapacitě baterií evidentně nestačí rozdíl 0,5 V.

@ fugas: Hele, taky inspirativní myšlenka. Přece jen množství energie uložené a množství energie potřebné je asi nejdůležitější parametr. Jen jsem zatím nenašel spolehlivý zdroj informace toho,kolik mi toho sluníčko další den pošle ;)
BTW. Proudový sensor z Ali již leží v šuplíku ;)
Naposledy upravil(a) skybor dne pon čer 12, 2023 8:01 pm, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 2,7 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 260Ah, 2x PowMr BE24, Green Cell INV20 2000W, SUSWE 2000W, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
skybor
podporuje fórum
Příspěvky: 159
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 6,2
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od skybor »

Dnes provedny další testy vytěžovače ...

Výsledek při dneší proměnlivé oblačnosti a záměrně odpojené části FV panelů rozhodně lepší než včerejší testy. Vytěžujíci regulátor po několka změnách parametrů PI regulátoru a napěťové výšce vytěžování krásně reagoval i na změny oblačnosti.
Přílohy
regulace12.jpg
FVE12.jpg
Naposledy upravil(a) skybor dne pon čer 12, 2023 8:05 pm, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 2,7 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 260Ah, 2x PowMr BE24, Green Cell INV20 2000W, SUSWE 2000W, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
skybor
podporuje fórum
Příspěvky: 159
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 6,2
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od skybor »

A ještě výsledky testu odpojení a připojení regulované zátěže. Po vypnutí vytěžovacího regulátoru krásně přebere regulaci MPPT regulátor a dostane baterie do stavu kam patří ;) Takže ještě doladit parametry a snad by to mohlo fungovat jak jsem si představolval ...
Přílohy
Absorbstion
Absorbstion
Float
Float
SkyFVE 2,7 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 260Ah, 2x PowMr BE24, Green Cell INV20 2000W, SUSWE 2000W, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
Mogul
Příspěvky: 73
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Lokalita: Litoměřice
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 48V
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od Mogul »

Moc pěkné. Škoda že to LOGO stojí takový ranec.
skybor
podporuje fórum
Příspěvky: 159
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 6,2
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od skybor »

No ranec? Jak kdy a kde ...
Přílohy
Logo.jpg
SkyFVE 2,7 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 260Ah, 2x PowMr BE24, Green Cell INV20 2000W, SUSWE 2000W, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
skybor
podporuje fórum
Příspěvky: 159
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 6,2
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od skybor »

Ale dělám na verzi vytěžovače postavené na S7-200, které jde na Ali koupit i dnes nové za cca 2kKč a bazarové za pár stovek ;)
SkyFVE 2,7 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 260Ah, 2x PowMr BE24, Green Cell INV20 2000W, SUSWE 2000W, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
skybor
podporuje fórum
Příspěvky: 159
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 6,2
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od skybor »

Tak, po úspěšném víkendovém zátěžovém gastrotestu,
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=112&t=11410
byl uveden vytěžovač v reálný život.

6:00 start výroby FVE
7:10 kávička ženušky z rychlovarky
7:20 moje kávička z kávovaru
8:35 baterky jsou na 27V a automaticky startuje vytěžovač
8:50 nějaká mikrovlnka
9:20 svačinková polívka
10:00 start pračky
atd.
a vytěžovač do bojleru stále jede a jede

a máme poledne - je vypráno a voda 70/50

no, budu muset vymyslet nějaký program pro naši miniFVE na odpoledne - asi trochu přihřejeme bazínek
Přílohy
FVE_Vyt.jpg
P_FVE.jpg
Bojler.jpg
spotreba.jpg
SkyFVE 2,7 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 260Ah, 2x PowMr BE24, Green Cell INV20 2000W, SUSWE 2000W, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 662
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 16
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od TomHC »

A u mňa s on/off vyťažovaním :) od obeda všetko hotovo, už len pračka a sušička...
Přílohy
Capture2.PNG
Capture.PNG
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
skybor
podporuje fórum
Příspěvky: 159
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 6,2
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od skybor »

Tak voda 80/60 by asi mohla pro dnešek stačit. Jdu vytěžovač přepnout na "bazínkový" bojler.

@TomHC: Nemám nic proti ON/OFF řízení, ale automatizace je prostě můj koníček (i světlo na WC se u nás zapíná automaticky ;) )
Přílohy
BojlerX.jpg
SkyFVE 2,7 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, olovo 24V 260Ah, 2x PowMr BE24, Green Cell INV20 2000W, SUSWE 2000W, HQ-INV1700W/24F + Siemens Logo! + RPi (Nodered, InfluxDB, Grafana)
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 662
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 16
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od TomHC »

Veď v pohode, každému podľa chuti, možností je milión ;)
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: Wemos D1 Mini Pro (ESP8266) a ESP32, RS485 & CAN -> MQTT
Mogul
Příspěvky: 73
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Lokalita: Litoměřice
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 48V
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od Mogul »

skybor píše:No ranec? Jak kdy a kde ...
No já to našel za 10k u Conradu. Na alicko jsem neoukal, pokud bych chtěl originál Siemens.

Cena do 2k je v pohodě.
PetrDubi
podporuje fórum
Příspěvky: 1112
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Chci prodávat energii a využít dotace: NE
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7090
Kapacita baterie [kWh]: 13
Souhlasím s podmínkami fóra: ANO

Re: Vytěžování se Siemens LOGO!

Příspěvek od PetrDubi »

Mogul:
Minulý týden se to tu řešilo v jiném vlákně a dával jsem tam odkaz na český eshop s originálními PLC, kde je cena 2500 Kč bez displeje a 3200 Kč s displejem - všechno ceny s daní. Řešil se tam i software a podobně.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4

Zpět na