Zapojenie Akumulacnej nadrze
-
- Příspěvky: 767
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Tak proč je kotel ráno horký? Protože je z litiny? To je snad blbost. To čerpadlo musí mít také možnost někde tu vodu nasávat. Jestli 3ctv pracuje správně tak při těch 60st přepne na výstup z kotle a trubka z AN se uzavře. Když má kotel ráno 70st tak 70st musí mít i spodní trubka mezi kotlem a AN.
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ved ma!ved som to pisal ze cela akumulacka je nahriata. Od vrchu po spodok rovnako.
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 1905
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ahoj chova se mi to stejne. Ohrivam aku nadrze na zpatecce mam 55. No a je to jednoduche. Pokud mas ohraty vecer nadrze na 55 a vic tak je prave prdel to ze z nadrzi se nasava tepla voda jelikoz je cela sestava nahrata. No a ta jde do zpatecky pres 3c ventil. No a prave sranda je to ze tohle napr spusti obehovy cerpadlo kotle ktere tlaci teplou ven z kotle. No a protoze se porad nasava tepla a na ty z nadoby je tepla na zpatecce porad tak proste kote odebira teplo z nadob pres zpatecku.Pawel píše: ↑úte lis 14, 2023 7:41 pm Tak proč je kotel ráno horký? Protože je z litiny? To je snad blbost. To čerpadlo musí mít také možnost někde tu vodu nasávat. Jestli 3ctv pracuje správně tak při těch 60st přepne na výstup z kotle a trubka z AN se uzavře. Když má kotel ráno 70st tak 70st musí mít i spodní trubka mezi kotlem a AN.
Neni to naskodu pokud je kotel v obyvaku.
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Preto potrebujem ovladat cerpadlo kotla aj tym spalinovym termostatom..
Ak mam nakurene vo vnutri tak vypne mi cerpadlo kurenia a ked este aj dohori v kotli tak potom voda zbytocne cirkuluje z akumulacky do kotla do momentu pokial by sa spodok neochladil
Ak mam nakurene vo vnutri tak vypne mi cerpadlo kurenia a ked este aj dohori v kotli tak potom voda zbytocne cirkuluje z akumulacky do kotla do momentu pokial by sa spodok neochladil
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ja tam preto chcem dat ten spalinovy termostat presne pre toto co pises aj ty.Vitek píše: ↑úte lis 14, 2023 7:45 pmAhoj chova se mi to stejne. Ohrivam aku nadrze na zpatecce mam 55. No a je to jednoduche. Pokud mas ohraty vecer nadrze na 55 a vic tak je prave prdel to ze z nadrzi se nasava tepla voda jelikoz je cela sestava nahrata. No a ta jde do zpatecky pres 3c ventil. No a prave sranda je to ze tohle napr spusti obehovy cerpadlo kotle ktere tlaci teplou ven z kotle. No a protoze se porad nasava tepla a na ty z nadoby je tepla na zpatecce porad tak proste kote odebira teplo z nadob pres zpatecku.Pawel píše: ↑úte lis 14, 2023 7:41 pm Tak proč je kotel ráno horký? Protože je z litiny? To je snad blbost. To čerpadlo musí mít také možnost někde tu vodu nasávat. Jestli 3ctv pracuje správně tak při těch 60st přepne na výstup z kotle a trubka z AN se uzavře. Když má kotel ráno 70st tak 70st musí mít i spodní trubka mezi kotlem a AN.
Neni to naskodu pokud je kotel v obyvaku.
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 743
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Pokud budes kupovat spalinovy termostat tak se vyhni tomuhle https://www.vasetopeni.cz/termostat-spa ... 1867cz793/ dvakrat jsem ho reklamoval nesvedci mu byt primo na kominu. Nakonec jsem musel vzit ESBE.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Hod sem link na ten esbe ked tak... 

Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 743
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
ESBE CTF151
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 804
- Registrován: pon kvě 19, 2014 11:38 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Za ty prachy už se dá koupit plnotučný regulátor pro kotel:
https://sklep.pwkey.eu/pl/p/RK-2001W4/60
(Je to totožný typ, co se dává do Attack SLX Profi a mám ho doma v kotli.)
https://sklep.pwkey.eu/pl/p/RK-2001W4/60
(Je to totožný typ, co se dává do Attack SLX Profi a mám ho doma v kotli.)
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ja mam svoj system, len tam potrebujem este domontovat ten termostat....luky píše: ↑stř lis 15, 2023 10:49 am Za ty prachy už se dá koupit plnotučný regulátor pro kotel:
https://sklep.pwkey.eu/pl/p/RK-2001W4/60
(Je to totožný typ, co se dává do Attack SLX Profi a mám ho doma v kotli.)
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 743
- Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
- Lokalita: okolí Teplic
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Je fakt ze stal kolem 2tis ten esbe to je fakt:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Pani mam taky dotaz, ze ktory zonovy ventil objednat...
1: https://www.bola.sk/zonovy-ventil-so-se ... m-43101200
https://www.bola.sk/admin/files/e_produ ... zubaku.pdf
2: https://www.regulus.sk/sk/ventil-gulovy ... 225-230-1p
https://www.regulus.sk/download/katalog ... -11288.pdf
3: https://www.regulus.sk/sk/ventil-zonovy ... y-lk-525-1
https://www.regulus.sk/download/tech-li ... -16283.pdf
ktory stychto ventilov by ste mi doporucili..ja sa neviem akosi rozhodnut..
alebo mozno aj iny ked mate typ..
dakujem
1: https://www.bola.sk/zonovy-ventil-so-se ... m-43101200
https://www.bola.sk/admin/files/e_produ ... zubaku.pdf
2: https://www.regulus.sk/sk/ventil-gulovy ... 225-230-1p
https://www.regulus.sk/download/katalog ... -11288.pdf
3: https://www.regulus.sk/sk/ventil-zonovy ... y-lk-525-1
https://www.regulus.sk/download/tech-li ... -16283.pdf
ktory stychto ventilov by ste mi doporucili..ja sa neviem akosi rozhodnut..


alebo mozno aj iny ked mate typ..
dakujem
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 767
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Jen můj názor. Ten třetí bude mít kvalitnější spodek (ventil). Dvojka je obyčejný kulák s motorem. Co tyto ty co mají vratnou pružinu nebrat. Prý to po čase zlobí.https://www.elventil.cz/zonove-ventily-dvoucestne
-
- Příspěvky: 148
- Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
- Lokalita: Bojnice
- Systémové napětí: 24V
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Bojnice
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
ja mam doma namontovanych niekolko tychto od roku 2014. zatial plna spokojnost. co sa tyka vyberu ventilu, nechal som si poradit toto. Je dobre, ked sa ventil otvara a zatvara postupne, aby nevznikali razy v potrubiach. je to tichsie a nesiri sa zvuk cvakania po systeme.Migel píše: ↑čtv lis 23, 2023 5:56 pm Pani mam taky dotaz, ze ktory zonovy ventil objednat...
1: https://www.bola.sk/zonovy-ventil-so-se ... m-43101200
https://www.bola.sk/admin/files/e_produ ... zubaku.pdf
2: https://www.regulus.sk/sk/ventil-gulovy ... 225-230-1p
https://www.regulus.sk/download/katalog ... -11288.pdf
3: https://www.regulus.sk/sk/ventil-zonovy ... y-lk-525-1
https://www.regulus.sk/download/tech-li ... -16283.pdf
ktory stychto ventilov by ste mi doporucili..ja sa neviem akosi rozhodnut..![]()
![]()
alebo mozno aj iny ked mate typ..
dakujem
Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N
LiFePO4 - 8S, 24 Ah
Lion - 7S, 120 Ah
panely - recyklovany odpad
Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
LiFePO4 - 8S, 24 Ah
Lion - 7S, 120 Ah
panely - recyklovany odpad
Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
To vyzera ze je ten č.2 stych co som pisal..
Ja to chcem dat k bojleru uz ked je nakureny tak nech mu zavrie privod..a potom som rozmyslal este na vystup z AN do radiatorov..
Ja to chcem dat k bojleru uz ked je nakureny tak nech mu zavrie privod..a potom som rozmyslal este na vystup z AN do radiatorov..
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- Příspěvky: 767
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Mezi AN a radiátory by měla být nějaká regulace teploty vody a tam se používá 3cetný ventil s plynulou regulací.
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Lenze stratifikacia funguje aj ked tam je 3cv ventil a ked chcem aby mi voda v AN vydrzala ked nepotrebujem kurit tak by to mal na starosti tento zonovy ventil (momentalne to robim rucne)
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
-
- podporuje fórum
- Příspěvky: 7219
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Ty asi myslíš termocirkulaci, ne stratifikaci. Ale jinak si asi rozumíme...
Stratifikace je rozvrstvení kapaliny podle teplot.
Stratifikace je rozvrstvení kapaliny podle teplot.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr.,MPPT 250/100, 16S a různě P cca 300Ah Winston, MP II 5000,( Ex Powerjack 8kW, Ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 767
- Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
Je to samotíž. Když tam bude ventil s motorem tak ten se může zavřít.
-
- Příspěvky: 596
- Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
"Teplotná stratifikácia predstavuje vrstvenie objemu zásobníka podľa teploty riadeným ukladaním tepelnej energie do vrstiev s rovnakou alebo podobnou teplotou. Chladnejšia a ťažšia voda sa drží pri dne, teplejšia stúpa smerom nahor, t. j. voda s hustotou ρ je privádzaná vždy pod vrstvu, ktorá má nižšiu hustotu. "
Ano kodl myslel som toto aby neunikalo teplo z AN samotiazne...
Ano kodl myslel som toto aby neunikalo teplo z AN samotiazne...
Zatial ... 10 panelov Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
1x Epever 8415 AN
1x Epever I-Power Plus 5000 (ťahá celý dom okrem varnej dosky a trúby)
8 kusov 13s Li-ion 48V 380Ah
a stále v štádiu budovania (rozširovania)