Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř čer 07, 2023 5:03 pm
teapack píše:Tak můj PIP-5048MKX už nabíjí i v ECO módu. Výrobce poslal opravený FW. Mám ho nainstalovaný cca týden. Po instalaci mi začal měnič špatně měřit napětí baterie (do té doby měřil celkem přesně). Naštěstí to lze uživatelsky zkalibrovat. Jiný neduh jsem zatím nezjistil.
teapack píše:Návody na kalibraci jsou zde (nepovedlo se mi připojit přes microUSB, s převodníkem RS232-USB nebyl problém):
napětí baterie: https://ulozto.cz/file/yef8CrxK8Oib/mk- ... c0AQt4Zj==
napětí panelů: https://ulozto.cz/file/vWXetfJ8uKCI/mkx ... k1GQuvZN==
proud z panelů: https://ulozto.cz/file/Rx10KnC1ZV8c/mkx ... EWG0gfATLl
komunikační program, kterým se to kalibruje: https://ulozto.cz/file/wVQ4wcY8xB2A/com ... 5uFGDjZj==
a jako bonus, kdyby se někomu hodil postup demontáže:
https://ulozto.cz/file/WIou08A7KLbQ/mkx ... W2IQSvZj==
Zde je i zmíněný update FW, ale pusťte se do toho pouze, pokud víte co děláte, nerad bych byl nařčen ze zničení měniče, kdyby se někomu update nevydařil... Alibisticky tedy píši, jen na vlastní nebezpečí: https://ulozto.cz/file/QdJMM9nYClki/mkx ... V4D2L2BN==
Postupoval jsem dle tohoto návodu: https://www.fve-mp.cz/aktuality/navod-n ... pp-solar-6 (bez aktualizace ovládacího panelu, ale pozor v části aktualizace ovládacího panelu je popsán restart a odpojení měniče před nahráním FW, to je třeba dodržet)
TomCat píše:Mate nekdo info jak se chova menic kdyz pri nabijeni ze solaru mu bms odpoji baterky? Prezije to ?
TomCat píše:Jo myslel jsem MPPT (je soucasti menice). Praveze spousta lidi pouziva BMS s odpojovanim minusoveho polu. Tak by me zajimalo jak to lidi resi? mate vice bateriovych poli? a spolehate na to ze "vypadne" pri poruse jenom jedno? Ale to uz je asik do jine casti fora. Kazdopadne ikdyz to Axpert prezil neni to pravidlem ze to musi prezit i do budoucna..
rva píše:Až na jednu sadu BMS baterie odpojí. U té poslední ne, u ní se odpojí panely, pak DS a až pak baterie.
rva píše:Stringy jsou připojené přes stykače. DS je připojené rovněž přes stykač. Paralelně připojené baterie jdou přes bistabilní relé.
Na jednu baterii je zapojeno BMS tak, že jenom monitoruje stav a pokud by byl článek mimo limit, odpojí panely, DS a spustí časovač a sirénu. Pokud včas nezareguje obsluha, časovač pomocí bistabilního relé odpojí baterie.
Běží to tak 5 let, chci to předělat, mám už připravené komponenty, ale protože to funguje, tak není velký tlak na předělání.
1. To poslední BMS je 2* historický celllog, který je jen na 8 článků a 24V, což trošku komplikovalo zapojení a navíc celllog pokrývá vlastní spotřebu jen z některých článků. Nahradí ho normální BMS.
2. Stykače stringů budou nahrazeny DS jističi s vyhazovací cívkou
3. Bistabilní relé je na hranici své zatižitelnosti, proto bude použito DC relé 300A.
rendy1 píše:Nazdar, mám na streche 10 ks panelov Amerisolar 400W, napatie naprázdno 49V, napatie v práci 40V a prúd 10A, ako by ste ich zapojili naPIP5048MKX? Všetky v jednom stringu, alebo 2 stringy po 5 panelov?
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků