Příspěvekod rimi » sob čer 02, 2012 8:09 pm

PavelR píše:Damy a panove pokud by nekdo chtel videt BLBCE tak reknete a ja Vam poslu svoji fotku.

Je to blby, ale stane se, nikdoi neni neomylny. Jsem koukal do menice co mam a tam je hned za pojistkou dioda, ktera ma za ukol hlidat prepolovani, a to je blbej CARSPA. Skoda, ze ten tvuj to nemel.
rimi
 
Příspěvky: 344
Registrován: čtv říj 13, 2011 9:45 am
Bydliště: Příbor

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod mopadzi » sob čer 02, 2012 9:32 pm

Taky jsem dva dny opravoval 3kw měnič...našel jsem problém opravil a ve finále jsem si spletl svorky a výstup měniče jsem připojil 230vAC...(byl to frekvenční měnič na pohony..) tak šel do šrotu....stane se
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
 
Příspěvky: 646
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod vata » sob čer 02, 2012 10:08 pm

Zdravím a soucítím :( Když je člověk utahaný, ztrácí opatrnost.
Mimochodem, divné je, že to nechytly ty pojistky. I můj Volcraft má na vstupu diodu, která při obrácené polaritě svede proud nakrátko přes pojistky.
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1408
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod Lui » ned čer 03, 2012 6:46 am

Ahoj...no to je fakt škoda... :( ...a ešte s tak velkým výkonom...ale teraz je to už aj tak jedno...
Ja som bol tiež "šikovný",keď som do výstupu trojfázového meniča (5kw) pripojil sieťovú elektriku...iba to puklo a fr. menič bol k ničomu... :( ...a to som ho mal ešte požičaný...odvtedy si dávam fakt večší pozor...
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 1116
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod mopadzi » ned čer 03, 2012 9:27 am

LUI píše:Ahoj...no to je fakt škoda... :( ...a ešte s tak velkým výkonom...ale teraz je to už aj tak jedno...
Ja som bol tiež "šikovný",keď som do výstupu trojfázového meniča (5kw) pripojil sieťovú elektriku...iba to puklo a fr. menič bol k ničomu... :( ...a to som ho mal ešte požičaný...odvtedy si dávam fakt večší pozor...

:lol: koukám, že tohle je běžné....můj kolega i já jsme také "zabodovali"... Mají to líp značit! U Miniregu se mi to nikdy nestalo...
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
BMW i3 BEV
mopadzi
 
Příspěvky: 646
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod PavelR » ned čer 03, 2012 9:28 am

luge píše:
PavelR píše:Rozvadec se krasne zeslozituje. Doplnil jsem proudove rele pac kdyz me jel bojler 2200W a zapla do toho lednicka tak to menic nedal. Ted kdyz vykon do baraku je vyzsi nez cca 300W tak me relatko pres stykac odpoji bojler. Zvlada i proudovy spicky takze menic nepada a ja jsem veselejsi :-)

Zdravím.
Ten menič ma mrzí. :(
Aby si myšlienkami od toho odbočil.Ako si presne zapojil a aké prudové relé s relátkom že ti odopne bojler keď ti ide do baráku viac ako 300W?Dobrí nápad.
Toto sa mi páči.Je to vlastne zužitkovanie prebytkov.To by som vedel využiť keď dopojím ďalšie panely.



Proudovou civkou rele proteka proud do baraku. pokud prekroci 1.6A cca tak rele vybavi a pres stykac odepne bojler.
PavelR
 
Příspěvky: 2583
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod PavelR » ned čer 03, 2012 9:33 am

K tomu menici chtel jsem jen v rychlosti prehodit 2500w za 5000w ajit delat neco jinyho. a kapku se nezadarilo. Ale muze byt hur.Proste pujdu do kseftu koupim sucastky a pak to na laboratornim zdroji zapnu a budto budu mit radost a nebo se pujdu vyplakat. :-)

To vata tam by musely byt sakra veliky diody aby to chytla dioda pres pojistku.
PavelR
 
Příspěvky: 2583
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod PavelR » stř čer 06, 2012 6:04 pm

Tak menic opraven. funguje ..... cekam uz jen na par poslednich soucastek. :celebrate2: :celebrate2: :celebrate2: :celebrate2: :celebrate2: :celebrate2: :celebrate2: :celebrate2:
PavelR
 
Příspěvky: 2583
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod Lui » stř čer 06, 2012 6:44 pm

No tak to gratulujem.... :yes: :yes: :yes: ...to sa len tak hocikomu nepodarí opraviť.... ;)
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh Pb *batt* , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 5xMPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) , BMV-600S , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 1116
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod PavelR » stř čer 06, 2012 6:49 pm

LUI píše:No tak to gratulujem.... :yes: :yes: :yes: ...to sa len tak hocikomu nepodarí opraviť.... ;)


nebylo to tak zly. 48x tranzistor na primaru 24 pojistek jeden tranzistor nevykonovy a 8vykonovych na sekundaru drahych jako cert
PavelR
 
Příspěvky: 2583
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod luge » stř čer 06, 2012 9:27 pm

PavelR píše:
LUI píše:No tak to gratulujem.... :yes: :yes: :yes: ...to sa len tak hocikomu nepodarí opraviť.... ;)


nebylo to tak zly. 48x tranzistor na primaru 24 pojistek jeden tranzistor nevykonovy a 8vykonovych na sekundaru drahych jako cert

No fajn.Neviem čo sa deje včera sa mi porúčal môj menič. :( Neviem čo sa stalo večer vypol.Vymenil som jednu zo štyroch 20A poistiek ktorá bola vypálená, zapnem prásk znovu zhorela.Narozdiel od teba som nijako do ničoho nezasahoval.
luge
 
Příspěvky: 702
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod PavelR » stř čer 06, 2012 9:36 pm

luge píše:
PavelR píše:
LUI píše:No tak to gratulujem.... :yes: :yes: :yes: ...to sa len tak hocikomu nepodarí opraviť.... ;)


nebylo to tak zly. 48x tranzistor na primaru 24 pojistek jeden tranzistor nevykonovy a 8vykonovych na sekundaru drahych jako cert

No fajn.Neviem čo sa deje včera sa mi porúčal môj menič. :( Neviem čo sa stalo večer vypol.Vymenil som jednu zo štyroch 20A poistiek ktorá bola vypálená, zapnem prásk znovu zhorela.Narozdiel od teba som nijako do ničoho nezasahoval.


K tomuto velkej pozor pokud shori pojistka nejdriv vse omerit pak az menit. asi ti odesly nejaky spinaci tranzistory na primaru. hod fotku.
Druha vec kterou jsem zjistil.
Pote co jsem menic odpalil, rozdelal a dal se do opravy tak jsem nasel u dvou vykonovych tranzistoru nezapajeny !!! :shock: nozky. Takze si ted nejsem jisty zda by menic menil i kdyz bych jej neodpalil.
Po teto zkusenosti by asi bylo vzdycky nejlepsi novej menic z ciny rozebrat a prohlednout zda li je vse pripajene :!:
PavelR
 
Příspěvky: 2583
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod luge » stř čer 06, 2012 9:53 pm

PavelR píše:K tomuto velkej pozor pokud shori pojistka nejdriv vse omerit pak az menit. asi ti odesly nejaky spinaci tranzistory na primaru. hod fotku.
Druha vec kterou jsem zjistil.
Pote co jsem menic odpalil, rozdelal a dal se do opravy tak jsem nasel u dvou vykonovych tranzistoru nezapajeny !!! :shock: nozky. Takze si ted nejsem jisty zda by menic menil i kdyz bych jej neodpalil.
Po teto zkusenosti by asi bylo vzdycky nejlepsi novej menic z ciny rozebrat a prohlednout zda li je vse pripajene :!:

No ja som hneď menil.Aj tak neviem čo kde merať.Nevidno nikde žiadnu zmenu. :dontknow: Toto je nemecký Volcraft.Vyzerá to dnu kvalitne spracované.Pošlem ho na reklamáciu.Zatial budem musieť na malé spotrebiče zapojiť 300W trapez Victron.Len neviem ako sa budú správať led žiarovky.
luge
 
Příspěvky: 702
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod PavelR » stř čer 06, 2012 10:00 pm

luge píše:
PavelR píše:K tomuto velkej pozor pokud shori pojistka nejdriv vse omerit pak az menit. asi ti odesly nejaky spinaci tranzistory na primaru. hod fotku.
Druha vec kterou jsem zjistil.
Pote co jsem menic odpalil, rozdelal a dal se do opravy tak jsem nasel u dvou vykonovych tranzistoru nezapajeny !!! :shock: nozky. Takze si ted nejsem jisty zda by menic menil i kdyz bych jej neodpalil.
Po teto zkusenosti by asi bylo vzdycky nejlepsi novej menic z ciny rozebrat a prohlednout zda li je vse pripajene :!:

No ja som hneď menil.Aj tak neviem čo kde merať.Nevidno nikde žiadnu zmenu. :dontknow: Toto je nemecký Volcraft.Vyzerá to dnu kvalitne spracované.Pošlem ho na reklamáciu.Zatial budem musieť na malé spotrebiče zapojiť 300W trapez Victron.Len neviem ako sa budú správať led žiarovky.


Pokud je v zaruce je to dobry.
Prorazenej tranzistor nepoznas okem. no ikdyz nekdy kdyz se rozleti tak jo. Uvidis co reknou na reklamci. Jakej to byl vlastne vykon?
Ja ted jedu na 2500W menic a uz se tesim az pridam ten 5000W at jde vecer zapnout konvice a clovek se nemusi bat ze mu to shodi lednicka :)
PavelR
 
Příspěvky: 2583
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod luge » stř čer 06, 2012 10:12 pm

SDC12912.JPG
SDC12914.JPG
PavelR píše:
luge píše:
PavelR píše:K tomuto velkej pozor pokud shori pojistka nejdriv vse omerit pak az menit. asi ti odesly nejaky spinaci tranzistory na primaru. hod fotku.
Druha vec kterou jsem zjistil.
Pote co jsem menic odpalil, rozdelal a dal se do opravy tak jsem nasel u dvou vykonovych tranzistoru nezapajeny !!! :shock: nozky. Takze si ted nejsem jisty zda by menic menil i kdyz bych jej neodpalil.
Po teto zkusenosti by asi bylo vzdycky nejlepsi novej menic z ciny rozebrat a prohlednout zda li je vse pripajene :!:

No ja som hneď menil.Aj tak neviem čo kde merať.Nevidno nikde žiadnu zmenu. :dontknow: Toto je nemecký Volcraft.Vyzerá to dnu kvalitne spracované.Pošlem ho na reklamáciu.Zatial budem musieť na malé spotrebiče zapojiť 300W trapez Victron.Len neviem ako sa budú správať led žiarovky.


Pokud je v zaruce je to dobry.
Prorazenej tranzistor nepoznas okem. no ikdyz nekdy kdyz se rozleti tak jo. Uvidis co reknou na reklamci. Jakej to byl vlastne vykon?
Ja ted jedu na 2500W menic a uz se tesim az pridam ten 5000W at jde vecer zapnout konvice a clovek se nemusi bat ze mu to shodi lednicka :)

Je to len 1200W zatial.Ten 2500W má naprázno 0,5A?Bodol by mi viac presne keď zopne chladnička sú tam špičky.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
luge
 
Příspěvky: 702
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod PavelR » stř čer 06, 2012 10:23 pm

To zatim nevim jakej ma proud na prazdno uz 14dni kupuju baterku do meraku :-D
Tam kde ti hori ta pojistka budes mit na 99% prorazeny tranzistory co jsou na chladici u te pojistky.
Vypada to podle fotek jako pekna prace oproti cine. Akorat se me zdaji byt ty chladice maly i kdyz na ne funi vetraky. By me zajimalo jestli vydrzi nekolik hodin na 95% vykonu.
Ale pokud to mas v zaruce tak to resit nemusis.
PavelR
 
Příspěvky: 2583
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod Toul » čtv čer 07, 2012 10:15 am

TAk mám taky od i4wifi měnič 12V a 2500kW pure sine, zatim jsme ho pořádně nezatížil, tak ho raději ještě rozeberu a prohlídnu pájení. trošku mě zklamal odběr na prázdno cca 21W. výstup jsem měřil při zatížení nabíječkou na mobil a je tam skutečně krásná sinusovka.
Uživatelský avatar
Toul
 
Příspěvky: 306
Registrován: čtv dub 21, 2011 1:46 pm

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod PavelR » čtv čer 07, 2012 6:44 pm

Toul píše:TAk mám taky od i4wifi měnič 12V a 2500kW pure sine, zatim jsme ho pořádně nezatížil, tak ho raději ještě rozeberu a prohlídnu pájení. trošku mě zklamal odběr na prázdno cca 21W. výstup jsem měřil při zatížení nabíječkou na mobil a je tam skutečně krásná sinusovka.


ja u svyho proud na prazdno nemeril ale asi to bude stejny. co se da delat. sinus ma peknej a vydrzi i dlouhodobe plnou zatez
PavelR
 
Příspěvky: 2583
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod luge » čtv čer 07, 2012 7:35 pm

PavelR píše:To zatim nevim jakej ma proud na prazdno uz 14dni kupuju baterku do meraku :-D
Tam kde ti hori ta pojistka budes mit na 99% prorazeny tranzistory co jsou na chladici u te pojistky.
Vypada to podle fotek jako pekna prace oproti cine. Akorat se me zdaji byt ty chladice maly i kdyz na ne funi vetraky. By me zajimalo jestli vydrzi nekolik hodin na 95% vykonu.
Ale pokud to mas v zaruce tak to resit nemusis.

Menič odoslaný na opravu.Silno návyková tato energia.Za pár týždňov si človek tak zvykne,nazreť na ampermeter,voltmeter kolko kilowatov máme dnes :? TV bedna nemá šancu.Teraz tma.
Možno predsa to bola moja chyba keďže menič má na vstupe podla parametrov max 62A.A ja mám samozrejme poistku od batérií 70A :sm1: Bežali navyše ako obyčajne dve čerpadlá a asi keď zapla chladnička tak prask. :dontknow:
Neriešim to už len čakám. :)
luge
 
Příspěvky: 702
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: 2600W Žabčice

Příspěvekod PavelR » pát čer 08, 2012 7:15 pm

Tak uz mam na elmeru 90kwh a to ho nemam uplne od zacatku. snad pocasi dovoli a zitra udelam stovku :-)
PavelR
 
Příspěvky: 2583
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

PředchozíDalší

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'