Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned lis 29, 2020 4:45 pm


Ostrov v Trnave

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Předchozí

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod milhaus » úte říj 06, 2020 1:52 pm

DanoP píše:Podla zvuku pocut ze v tomto pripade cvakne len jedno relatko, zatial co pri pripojenej DS a prepnutie na povel Aux1. tam toho cvaka viac. Aux1 pritom rusi zakaz zopnutia transfer rele. V druhom pripade aj po prepnuti blika zelena ledka (podla popisu vraj signalizuje restart)
Neviem ci je to chyba SW (alebo mojho nastavenia) alebo HW (odchadzajuce rele ?).
Ak bude cas otestujem druhy kus XTM ci je to spravanie zhodne. K testu ma inspirovalo nemecke forum, kde popisovali podobne spravanie.


Možno bude mít vliv , to více cvakání: 1484 System earthing
standart je 1485 na Yes a 1486 na No.. pokud se spojí měnič se sítí tak se spojí i N a to může být to další cvaknutí.
Opravte mě pokud se pletu prosím.
Mám nastaveno 1485 na No a 1486 na Yes a cvakne jen jednou při připojení na síť.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
milhaus
 
Příspěvky: 163
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod josse » úte říj 06, 2020 2:21 pm

kodl69 píše:Trochu nechápu, co všichni řešíte s tím přepínáním za milisekundy. Předse to nepřepíná každej den několikrát, tak o co de?
Na druhou stranu já mám spoustu spotřebičů přímo na DC, takže nemám co přepínat. A nakonec ty hodiny na troubě vydrží i to schválně zpomalený přepnutí, který trvá víc než 1s, bez toho, aby se resetovaly.
Ber to tak že to je ukazatel že s relátky něco je a měli by se preventivně vyměnit než bude pozdě...

Nebo s něčím jiným.

Těm co mají malé baterky a nemají externí nabíječku to prostě často přepíná. Měl jsem to taky tak.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 1059
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » úte říj 06, 2020 3:50 pm

milhaus píše:Možno bude mít vliv , to více cvakání: 1484 System earthing
standart je 1485 na Yes a 1486 na No.. pokud se spojí měnič se sítí tak se spojí i N a to může být to další cvaknutí.
Opravte mě pokud se pletu prosím.
Mám nastaveno 1485 na No a 1486 na Yes a cvakne jen jednou při připojení na síť.

1485 mam na Yes a 1486 na No, nulaky su prepojene v hlavnom rozvadzaci na zem, takze nemusi byt nulak priechodzi, a ani sa prepajat na zem.
Pre zaujimavost prikladam komplet konfiguraciu oboch, trochu sa lisia nastavene napatia ktore som menil koli testom.
ObeKonfiguracie.xlsx
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 712
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod milhaus » úte říj 06, 2020 4:27 pm

Jasné , neřeším zda musí být nebo ne spojení N , ale pokud je to nastavené na 1485 Yes a 1486 No tak je tam to cvaknutí navíc, to jsem se snažil sdělit . :write:
milhaus
 
Příspěvky: 163
Registrován: úte úno 05, 2013 8:32 pm

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » úte říj 06, 2020 7:30 pm

Tak som vybral celu dosku z menica a musim povedat ze moc tam toho nieje. Tu je jeden z podozrivych
Studer_rele_HFE.JPG

Snad budu vsetky rovnake, napis vidim le na dvoch. Jedno rele original stoji okolo 6€.
Ked uz mam dosku na stole
Studer_XTM_4000_ZD.JPG

mozem porobit detaily, pozriet osadenie a pod. - konstrukteri LF menicov - dame foto budicov?
Najdlhsi svab je ST ULN2803A (na pravej strane pred tranzistormi), potom 2x MAX5035 na lavej strane, a vzadu vlavo hore je MC3415, spinacie tranzistory su IRFB4410. Zospodu hlavnej dosky je riadiaca doska s DSP TMS 320LF2407APGEA, obe dosky su prepojene cez 3 14 pinove konektory, zopar operakov 912I, 4x IR2010S (co tam robia drivre - na dlzke drah nezalezi?), nejake 74HC....
Treba sa pytat pofotim.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 712
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » úte říj 06, 2020 8:43 pm

Zatazovacia skuska po zamene - beziaca umyvacka, nahrievanie vody (cely dom cca 2,8kW) - prifazovanie na DS (lebo pokles napatia) prechod do boost rezimu - ziadne prebliknutie na ziarivke s indukcnym predradnikom (tie su podobne ako ziarovky velmi citlive na vypadky). Vyzera to velmi dobre.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 712
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod Vitek » úte říj 06, 2020 8:51 pm

snad vám ty studery nebudou dělat příliž velké vrásky a přetoky... nesuším jak to je řešeno v topologii měniče.
19,92 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, makeskyblue 60A, logováno 16,2 kWp
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
 
Příspěvky: 1541
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod kodl69 » úte říj 06, 2020 11:40 pm

4x IR2010S (co tam robia drivre - na dlzke drah nezalezi?
- ten les mosfetů pravděpodobně nebudí IR2010 přímo, a i kdyby, číňan v PJ má nejdelší dráhu od driveru k mosfetu cca 40cm, to je jinej extrém... Ohledně HW tam nic extrémního nečekej, v podstatě nejdůležitější je zpracování signálu a software, co odlišuje špičkovej měnič od čínské hrůzy...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5050
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » sob říj 24, 2020 3:49 pm

Potreboval som provizorne priamy pristup k seriovemu rozhraniu MPPT regulatora v pivnici zo stola pracovne, tak som po dlhom case oprasil moduly 433Mhz telemetrie. Pri regulatore je modul s TX/RX rozhranim, v notebooku mam USB modul.
Notebook USB modul vidi ako com port.
433MhzTelemetry_remoteSerial.JPG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 712
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » pon lis 16, 2020 3:41 pm

Dnes som nahradil telemetricke bezdrotove spojenie, VE.Direct-USB kablom od Fangpusungu. Co ma prekvapilo ze spotreba z USB je 23mA. Do buducna planujem napojenie cez galvanicke oddelenie priamo na rx/tx piny Orange pi. Piny uz mam otestovane, este spravit "board" s oddelovacmi (MAX22246 spotreba do 1 mA) vratane dc/dc zdrojov s malym odberom (SN6501).
VE.Direct_USB_Fangpusun.JPG

Foto otvoreneho prevodnika najdete tu http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=6447&p=133398&hilit=VE.Direct#p133398
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 712
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod dano » pon lis 16, 2020 7:42 pm

Prave dnes mi dorazil Fangpusun kabel po 54 dnoch.
dano
 
Příspěvky: 284
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » sob lis 21, 2020 5:32 pm

Dnes nastal den vymeny relatiek v XTM-ke z roku 2014. Prvy krok vybratie relatiek. Zacal som s relatkom K3 (prepajenie N na Gnd). Po chvilke som zistil, ze horucim vzduchom ani beznou odporovou pajkou to nepojde, a treba nasadit tazke zbrane - 250W pajku z medennym kladivkom. Problemom su silove kontakty rele, ktore su v tesnych prekovovenych otvoroch (3? vrstovy plosak), navyse ochladzovane velkou plochou. Potrebny je zdroj tepla s dostatocnou kapacitou tepelneho toku (teplota nemoze ist prilis hore, hrozi poskodenie prekovov). V ramci ulahcenia prace - znizenia teploty tavenia povodnej bezolovnatej pajky a zlepsenia tepelneho prechodu medzi kladivkom a spojom pridal som na spoje klasicku Sn60Pb40 pajku s tavidlom. Po tomto kroku bolo mozne relatka vytiahnut a odsavackou vycistit otvory.
StudReleVymena1.JPG
StudReleVymena2.JPG

Nasledovalo docistenie otvorov a osadenie novych rele. Najprv som zapajkoval ovladanie a potom prisla opat k slovu hruba sila a zapajkoval som pracovne kontakty. Vsetko cinoolovena pajka s tavidlom.
StudReleVymena4.JPG

Zvysky tavidla som nejak moc neriesil, je to bezoplachove tavidlo.
Dosky menica nie su chranene ziadnym lakom. Tu je doska uz opat na svojom mieste.
StudReleVymena5..JPG

Este k rele, su to 4ks rele typu HFE10-1/12-HST-L2 50A 277V ac. Je to bistabilne rele ktore sa ovlada napatovym impulzom 12V, presnejsie +12V je privedenych na stredny kontakt (5) a impulzne sa uzemni bud kontakt (1) pre zopnutie alebo kontak (2) pre rozopnutie. Stav zostava zachovany aj po vypnuti.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 712
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod Frenky » sob lis 21, 2020 6:10 pm

DanoP píše:Dnes nastal den vymeny relatiek v XTM-ke z roku 2014. .....


Ahoj, jaký byl důvod k výměně? Byl to preventivní krok, nebo se projevovala nějaká závada? Dík
18x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, AKU 48V LFP200Ah, 2x AKU DURATHON E4815. Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou.
http//95.85.214.80, viewtopic.php?f=3&t=4809
Uživatelský avatar
Frenky
 
Příspěvky: 729
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Doubravička

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » sob lis 21, 2020 6:15 pm

Dlhy cas prepnutia/synchronizacie na DS a divny zvuk relatok (http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=5609&start=20). Tak som ich pre istotu vymenil. Mam 2 ks menicov, takze mozem porovnavat.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 712
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod dano » ned lis 22, 2020 11:59 am

Dobra praca, som zvedavy ci bude nejaka zmena, ked to porovnas.
dano
 
Příspěvky: 284
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Předchozí

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'