Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte pro 01, 2020 7:24 pm


Ostrov v Trnave

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
PředchozíDalší

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod Vitek » ned srp 30, 2020 7:50 pm

Pokud zařízení s elyty stojí víc než půl roku je lepší použít před startem ( zasunutí nožovek ) nabíjecí rezistor, k omezení nabíjecího proudu do kondenzátorů na DC větvi. Dělal jsem to u střídačů také, stejně tak v minulé práci když jsme zapínali frekvenční měniče co byly 5 let ve skladu... je potřeba elektrolyty "naformátovat" a to malým proudem nabít na jmen provozní hodnotu.
To si myslím já a já mám takové reálné zkušenosti. Nicméně může to být u studerů i jinak....
19,92 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, makeskyblue 60A, logováno 16,2 kWp
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
 
Příspěvky: 1543
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod FRSO » ned srp 30, 2020 8:05 pm

DanoP píše:Tak dnes pribudli dalsie veci, tentoraz od fungpasung. Naucil som sa co je to EORI, a ze financna sprava vie urobit registraciu do 30 minut online!!! Celkovo to vyslo 337€ (z toho clo+DPH+colny poplatok 81€), doprava fedex objednane 18.8 dnes 27.8 zlozene ku dveram.
BSP500
IMG_20200827_104844.JPG

a MPPT 150/45 Tr - zaujimave je upozornenie na zakaz updatu.
IMG_20200827_104855.JPG

Jj, asi Victron dělá opatření na plagiáty, po upgrade zřejmě nebude nabíjet správně, nebo vůbec.
FRSO
 
Příspěvky: 1283
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod Vitek » ned srp 30, 2020 8:23 pm

FRSO píše:
DanoP píše:Tak dnes pribudli dalsie veci, tentoraz od fungpasung. Naucil som sa co je to EORI, a ze financna sprava vie urobit registraciu do 30 minut online!!! Celkovo to vyslo 337€ (z toho clo+DPH+colny poplatok 81€), doprava fedex objednane 18.8 dnes 27.8 zlozene ku dveram.
BSP500
IMG_20200827_104844.JPG

a MPPT 150/45 Tr - zaujimave je upozornenie na zakaz updatu.
IMG_20200827_104855.JPG

Jj, asi Victron dělá opatření na plagiáty, po upgrade zřejmě nebude nabíjet správně, nebo vůbec.

Asi a nebo? je to nějak podložené ? já si fang kupoval před 4 měsícema. tam varování nebylo. takže by mě zajímalo jak jsi k tomu přišel ? pokud to není domněnka ??? děkuji V.
19,92 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, makeskyblue 60A, logováno 16,2 kWp
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
 
Příspěvky: 1543
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » ned srp 30, 2020 8:34 pm

Kobra23 píše:
DanoP píše:Prve co ma zaskocilo ze nabehol do On rezimu, tazke som musel pouzit mensi nabijaci odpor miesto obvyklej ziarovky, na nabijanie elektrolytov.

Můžeš se více rozepsat? Dreambox mi vyprávěl, že když mu Matěj přijel spouštět ty jeho XTM, tak vzal právě žárovku a vše vybil přes ni.

Tie dva velke elektrolyticke kondenzatory (spolu 1mF) su pripojene paralelne k baterii, a pri odpojenom menici boli vybite.
Nemam to srdce nechat tieto kondenzatory nabijat skratovym prudom (co urcite neprospieva zivotnosti), tak ich nabijem pomocou ziarovky, alebo odporu a az potom definitivne zasuniem nozovu poistku (alebo odpinac).
Cize najprv paralelne k rozpojenej poistke pripojim ziarovku (odpor), pockam chvilku kym sa kondenzatory nabiju na napatie blizke napatiu baterie. Tymto opatrenim sa je pociatocny nabijaci prud obmedzeny odporom ziarovky (odporu), a az potom zasuniem poistku a odpojim nabijaciu ziarovku.
Studer to sice priamo nepise, len upozornuje na iskru ktora vznikne.
BatteryConnection.PNG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 718
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod redcrown » ned srp 30, 2020 9:33 pm

A jakou žárovku použít pro to XTMko?
redcrown
 
Příspěvky: 830
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod youda » ned srp 30, 2020 9:49 pm

Ja dal jako softstart kazdeho 5kW menice zarovku 230V 20W.

viewtopic.php?p=75095#p75095
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 3035
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod kodl69 » ned srp 30, 2020 10:11 pm

vidíš, já používám 48V/ 40W podobný jak https://www.elektro-svitidla.com/zarovk ... 078699.php ale kupoval jsem je jistě levněj. A nemám to tak sofistikovaně, naklapnu nožovku jedním koncem a mezi držák a konec pojistky přiložím patici žárovky.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5065
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod ota » pon srp 31, 2020 6:30 am

redcrown píše:A jakou žárovku použít pro to XTMko?

230V 100W tepelná koule 2 vteřiny žhne a kondíky jsou nabitý.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2156
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod Vitek » pon srp 31, 2020 6:44 am

Prosím Vás, žárovka je jedna z variant, nicméně každý ví že odpor zastudena bývá malý a že odpor za žhavého vlákna velký. Doporučuji použít rezistory např 50 ohm ( pro omezecní proudu cca na 1A při vybitých kondech a 50V baterce)
Klidně si dej i větší odpor jde jen o přednabití DC konvů, které po nabití stejně zapojíš na tvrdou baterii.
19,92 kWp,3xPIP5048mk,GBO a GBO AKU, 5xSSR + 1x klima 0-10V, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A, makeskyblue 60A, logováno 16,2 kWp
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56972
Vitek
 
Příspěvky: 1543
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » pon srp 31, 2020 7:25 am

Hodnotu odporu treba volit tak aby nabila kondenzatory. V mojom pripade ked menic nabiehal do zapnuteho stavu, tak bezna 40W halogenka na 220V nestacila, a pouzil som odpor 2,2 Ohm, lebo odber menica v zapnutom stave bez zataze je 0,2A.
Idealny by bol zdroj prudu, ale kto by sa s tym, vsak sa to robi parkrat v zivote.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 718
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod chatař » pon srp 31, 2020 7:30 am

Na nabití kondíků jsem u 3kW Axperta použil žárovku 100W/230V. Nezajiskřila, nežhnula, po pár minutách (pro sichr) jsem zacvakl pojistku - opět bez zajiskření, a bylo hotovo.
10S (8 REC 295Wp POLY + 2 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
chatař
 
Příspěvky: 716
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » ned zář 20, 2020 10:57 am

Tak som si doplnil zobrazovanie info zo studeru - test interface pre citanie udajov cez XCom232i, zatial BSP, lebo stale este bezim na PIP4048. Zatial si posialm udaje cez POST na server kde uz mi bezi vizualizacia udajov PIPu.
Test uz bezi niekolko dni, zatial bez problemov, priebezne testujem dalsie druhy parametrov (enumeracie a pod).
StuderDataWeb.PNG

Dalsi krok, ked bude cas, bude dorobenie posielania vo formate MQQT http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=122&t=6399&p=132195&hilit=Studer+MQQT#p132195
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 718
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » pon zář 28, 2020 6:02 pm

"Vdaka" zamracenemu pocasiu som zacal testovat prepinanie na DS na studeri. Prve poznatky oproti PIP4048MS (Axpert) su nasledovne:
1. v ostrovnom rezime (rozpojene transfer rele) ma studer lepsiu regulaciu vystupneho napatia - blikanie od direct drive motora pracky zmyzlo, ani teplovzdusna pistol uz ho nerozhadze.
2. prifazovanie (zopnutie transfer rele) je naopak pozorovatelne (ziarovka) - nastane kratky vypadok, toto sa mi zda u PIPa lepsie. Pozriem ci sa tam da este nieco upravit v nastaveni. Podla manualov trva vypadok max. 15ms.
Zda sa mi vsak, ze je rozdiel ci dojde k prifazovaniu z dovodu dosiahnutia hranicneho vykonu (prepnutie do boost rezimu) - vtedy je pripnutie na DS takmer nepozorovatelne, naopak ak ide o prepnutie z dovodu poklesu napatia baterie pod hranicnu hodnotu, vtedy je prebliknutie viditelnejsie.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 718
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod ikovlabs » úte zář 29, 2020 3:39 pm

Opravdu bude stacit na 10kW baterek a 2x xtm 4000 jeden 150/45Tr..?
ikovlabs
 
Příspěvky: 489
Registrován: úte črc 22, 2014 5:14 pm

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » úte zář 29, 2020 9:32 pm

Momentalne pouzivam PIP4048MS ako MPPT regulator, zatial som sa za 3 roky cez 30A nedostal. 10kW v bateriach sa v lete v pohode za den nabije, v zime je to horsie. Primarne som fangpusun 150/45Tr bral koli tomu aby som sa naucil robit s victron VE.Direct rozhranim a HEX protokolom pre komunikaciu s MPPT a mohol riadit regulator v BMS mode podla udajov z balancerov. Vo vyhlade bol potom original 250V/60A - planujem updatovat panely a vacsina sa uz robi s Voc blizko alebo cez 50V (v 3S to je cez 150V), ale ak sa bude dat chcem zostat pri 150V. Za tu cenu je ten fangpusun na pokusy dobry.
Hneva ma aj dost vysoka vlastna spotreba PIPa aj ked je vypnuty a ozije len MPPT regulator tak berie skoro 0.4A.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 718
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » pát říj 02, 2020 7:52 am

Pozeral som rano do logov a vyzera to tak ze ma opusta PIP4048. Asi sa nahneval ze ho uz pouzivam len ako MPPT regulator. Z logov som zistil ze mu neumerne stupla spotreba naprazdno (mierne cca tyzden dozadu, viac vcera a dnes) aj ked menic je vypnuty, dokonca aj ked sa komplet vypne (noc) tak stale berie okolo 1,4A. Povodne vo vypnutom stave bral menej ako 0,1A. Typujem to na odchadzajuci elektrolyt v DC casti co je spojena s akumulatorom. Rele v MPPT to nie je, to rozopina - skusal som aj odpojit odpojovace od panelov (ak by to bol spatny prud), ale odber zostal.
No nic aspon ma to motivuje dopojit fangpusuna (victron) 150/45. Inak MPPT vyzera ze stale funguje.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 718
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » úte říj 06, 2020 6:24 am

DanoP píše:"
2. prifazovanie (zopnutie transfer rele) je naopak pozorovatelne (ziarovka) - nastane kratky vypadok, toto sa mi zda u PIPa lepsie. Pozriem ci sa tam da este nieco upravit v nastaveni. Podla manualov trva vypadok max. 15ms.
Zda sa mi vsak, ze je rozdiel ci dojde k prifazovaniu z dovodu dosiahnutia hranicneho vykonu (prepnutie do boost rezimu) - vtedy je pripnutie na DS takmer nepozorovatelne, naopak ak ide o prepnutie z dovodu poklesu napatia baterie pod hranicnu hodnotu, vtedy je prebliknutie viditelnejsie.

Takze definitivne experimenty potvrdili, ze minimalne v prave testovanom kuse XTM je niekde chyba. Evidentne prifazovanie nedokaze prepnut menic -> DS v case do 15ms (nemylit si s casom na synchronizaciu ked este bezi vystup z menica). Ak je externe odpojena DS a na menici poziadavka na zopnute transfer rele, tak prechod z menica na DS je nepozorovatelny a co je zujimave aj zelena ledka pri tlacidle on svieti aj po prechode trvalo - neblika).
Podla zvuku pocut ze v tomto pripade cvakne len jedno relatko, zatial co pri pripojenej DS a prepnutie na povel Aux1. tam toho cvaka viac. Aux1 pritom rusi zakaz zopnutia transfer rele. V druhom pripade aj po prepnuti blika zelena ledka (podla popisu vraj signalizuje restart)
Neviem ci je to chyba SW (alebo mojho nastavenia) alebo HW (odchadzajuce rele ?).
Ak bude cas otestujem druhy kus XTM ci je to spravanie zhodne. K testu ma inspirovalo nemecke forum, kde popisovali podobne spravanie.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 718
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » úte říj 06, 2020 11:31 am

Prehodil som menice (tento je novsi z r. 2015). Prve co som si vsimol je kultivovanejsi chod relatok. Updatol som FW, resetol a nastavil parametre ako na prvom kuse. Co som si hned vsimol, niektore parametre mali ine default (oznacene hviezdickou) hodnoty. Prve testy zatial ukazuju ze prebliknutie pri vypnuti a zapnuti transfer rele (aj pod zatazou) ma prejavy podobne PIPu, teda citelne lepsie ako prvy kus. Testovanie som musel prerusit, lebo podla marfiho zakonov vypadla DS v 1/3 Trnavy (v tom nemam prsty). Este ze som to stihol nahodit. Budem to pozorovat a dam vediet. Ked bude cas pozriem na relatka v tom prvom menici.
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 718
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod kodl69 » úte říj 06, 2020 11:47 am

Trochu nechápu, co všichni řešíte s tím přepínáním za milisekundy. Předse to nepřepíná každej den několikrát, tak o co de?
Na druhou stranu já mám spoustu spotřebičů přímo na DC, takže nemám co přepínat. A nakonec ty hodiny na troubě vydrží i to schválně zpomalený přepnutí, který trvá víc než 1s, bez toho, aby se resetovaly.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 5065
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Ostrov v Trnave

Příspěvekod DanoP » úte říj 06, 2020 12:43 pm

kodl69 píše:Trochu nechápu, co všichni řešíte s tím přepínáním za milisekundy. Předse to nepřepíná každej den několikrát, tak o co de?
Na druhou stranu já mám spoustu spotřebičů přímo na DC, takže nemám co přepínat. A nakonec ty hodiny na troubě vydrží i to schválně zpomalený přepnutí, který trvá víc než 1s, bez toho, aby se resetovaly.

Ale ked sa mi vypne a zapne TV pri pozerani tak to zistim (teda pokial nespim). Pokial to funguje ako ma, to je cca 10-15ms, tak to TV nepozna a tak to ma fungovat (studer, pip). Ak to tak nefunguje tak je nieco zle, a treba zistit co, a opravit to aby nebol neskor este vacsi pruser.
Jesen a zima je prave obdobie ked sa u mna bezne prepina ostrov na DS vo vecernych/nocnych hodinach. V lete to byva po uprsanom tyzdni alebo manzelkinom multitaskingu (subeh nahrievania pracka, umyvacka).
1770Wp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45 + Studer XTM4048 + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 718
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

PředchozíDalší

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], marsal64 a 1 návštěvník

Reputation System ©'