Napajedla 1880 Wp
Ostrovní FVE před rozšířením, většími úpravami, stěhováním, témata s nefunkčními odkazy, odstraněnými obrázky, atd.
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4926
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Re: Napajedla 1880 Wp
tak to mame a) skoro podobne pocasi b) relativne blizko na splk u kafe 
Edit: ... solárního kafe

Edit: ... solárního kafe
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
- Reputace: 16
Re: Napajedla 1880 Wp
Tak to veru nemáme
dedo2 to má ku mne iba pár km by som povedal 


3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4926
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Re: Napajedla 1880 Wp
Vliv odhrnuti snehu v pripade me FVE:
Podminky:
- 5mm vrstva ledu se snehem
- zatazene pocasi (mlha - difuzni, roztristene ale intenzivnejsi svetlo)
- snih sekly o uchytky, spodni hrany ramu a konstrukci u spodnich panelu.
- teplota venku 0 st.c.

11:56 - odhrnuti hornich panelu (FV1)
12:12 - odhrnuti horni trojice spodnich panelu (FV2)
12:22 - odhrnuti spodni trojice spodnich panelu (FV2)
Závěr:
a toš jako nic moc, ale pořád lepší než nic.. 140W je 1x moje spotřeba + 100W do baterek a to se taky počítá. Centrále se ale asi večer nevyhnu. No ještě uvidím. Kdybych to neudělal, tak už centrála asi hrčí.
Podminky:
- 5mm vrstva ledu se snehem
- zatazene pocasi (mlha - difuzni, roztristene ale intenzivnejsi svetlo)
- snih sekly o uchytky, spodni hrany ramu a konstrukci u spodnich panelu.
- teplota venku 0 st.c.

11:56 - odhrnuti hornich panelu (FV1)
12:12 - odhrnuti horni trojice spodnich panelu (FV2)
12:22 - odhrnuti spodni trojice spodnich panelu (FV2)
Závěr:
a toš jako nic moc, ale pořád lepší než nic.. 140W je 1x moje spotřeba + 100W do baterek a to se taky počítá. Centrále se ale asi večer nevyhnu. No ještě uvidím. Kdybych to neudělal, tak už centrála asi hrčí.

-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
- Reputace: 16
Re: Napajedla 1880 Wp
tiež som to dnes odpratal mal som tam asi 5cm čistého snehu ktorý držal na ráme panelov. Bohužial som to dal dole až teraz lebo som bol v škole a dosť ma mrzelo keď som videl že vonku slnko svieti asi hodinu bolo aj úplne jasno a ja som si blb ráno neprivstal o aspom 20 min a nedal tú robotu to omiesť 

3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4926
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Re: Napajedla 1880 Wp
Tak, objevila se zavada na centrale, ktera nelze resit hned, auto (pouzitelne jako DC elektrocentrala) mam v servisu, bude az zitra a tak dnes v noci si udelam zatezovy test co se stane kdyz proste nedobiju
Az zase zitra ze slunka (trosku mozna vyjde - dle predpovedi http://www.yr.no )... No neresitelne to neni, ale nejaky cas to potrva. Problem v rozvadeci elektrocentraly.
EDIT: prijimam tipy od jakeho napeti nastane (a jestli vubec nastane) strmy pad u baterek a nebo jestli to vydrzi az do rana .. Mam ted osvetleni odpojene od hlavnich baterek, DC osvetleni ted napajim baterkama z UPS, ktere vypadaly, ze jsou docela nabite, spotreba z hlavnich baterek snizena na uplne nezbytne minimum ..

EDIT: prijimam tipy od jakeho napeti nastane (a jestli vubec nastane) strmy pad u baterek a nebo jestli to vydrzi az do rana .. Mam ted osvetleni odpojene od hlavnich baterek, DC osvetleni ted napajim baterkama z UPS, ktere vypadaly, ze jsou docela nabite, spotreba z hlavnich baterek snizena na uplne nezbytne minimum ..
-
- Příspěvky: 585
- Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm
- Reputace: 6
Re: Napajedla 1880 Wp
Zátěžový test je krásné pojmenování pro uvedenou situaci, ve stylu J.Satinského z komedie století S tebou mě baví svět: "Když nejsou dobré zprávy ...".
-
- Příspěvky: 438
- Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
- Reputace: 8
- Bydliště: 580m n.m. na Vysočině
Re: Napajedla 1880 Wp
sem tu četl nedávno nějaké odhady optimistický na 2.6kWh a reálnější na 1.8kWh v baterkách
předvčerejškem se nejspíš plně dobilo, takže jen večer -0.2kWh, -0,23kWh včerejší bilance a dnes by to mělo být -0,65kWh jestli době počítám,
takže z 2.6kWh by mělo zbývat ještě 1,5kWh a to tak určitě nevypadá, že by byla baterka při 23,7V a minimální zátěži z větší půlky plná
z 1.8kWh by mělo zbývat 0,72kWh což je nějakých 40% a voltáž 23,7V tomu tak nějak odpovídá, ale spíš vidím v baterkách posledních 20procent
odhaduji, že vydržíš ještě 10 hodin do rána tak do 08:00.
i když teď se zvýšila spotřeba z 18W na 24W a voláž šla o 0,15V dolů...
a to se mi zdá o dost teda, hmm klesá to sakra rychle, s takovoudle se rána nedožiješ
a už to zase stouplo zpět nad 23,6... buď bug měření nebo černý odběr 
předvčerejškem se nejspíš plně dobilo, takže jen večer -0.2kWh, -0,23kWh včerejší bilance a dnes by to mělo být -0,65kWh jestli době počítám,
takže z 2.6kWh by mělo zbývat ještě 1,5kWh a to tak určitě nevypadá, že by byla baterka při 23,7V a minimální zátěži z větší půlky plná
z 1.8kWh by mělo zbývat 0,72kWh což je nějakých 40% a voltáž 23,7V tomu tak nějak odpovídá, ale spíš vidím v baterkách posledních 20procent
odhaduji, že vydržíš ještě 10 hodin do rána tak do 08:00.
i když teď se zvýšila spotřeba z 18W na 24W a voláž šla o 0,15V dolů...



2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh
/ start 05/2012 s 440Wp.

- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4926
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Re: Napajedla 1880 Wp
Predvcerejskem tesne pred a chvilu po zapadu slunce jsem jeste nutne precerpaval 400L vody, pac rozmrzlo, tak sem to hrnul do zasobniku v chate v suterenu, at zas nezmrzne a at mam aspon 1000L v zasobe. Toto cosi spapkalo a nebylo to mereno, pac AC spotrebu zatim jeste nemerim. To bude i ono mozna .. Ono to vypadalo jako by bylo dobito, ale ta voda se mela pustit daleko drive
Bohuzel ... nevystihal sem to.. Osekal jsem ted jeste spotrebu z hlavnich baterek jen na notebook, wifi, switch, arduino v rozvadeci (mereni proudu) a velleman (mereni napeti). NTB kdyz zacne setrit, tak to je tech 18W tipuju cele dohromady (ntb+wifi+switch+arduino+velleman). Jak se rozsviti podsviceni monitoru tak to stoupne..
2x LED osvetleni + nuceny obeh vzduchu v krbovkach krmim ze 3 12V 7.2Ah UPS baterek, ktere zitra jak zasviti oskar dobiju pripojenim k baterkam FVE ve 24V zapojeni. Podle napeti na nich to vypada ze to pojede jeste nekolik dni v kuse
Ofuk krbovek jede trvale ale osvetleni trvale asi nepojede, takze jako docela v klidu
Vypada to tu jako by se nic nedelo, akorat jeste jsem chtel prehodit i bedny na 4tou z 12V baterek z UPS ale nejak se jim nechce. Takze si uklohnim polivku, podivam se na startrek voyager S02E04 a pudu spat 
Ona bz ta spotreba sla osekat jeste vic, ale 18W .. to uz je docela luxus
EDIT: jak se tak na to divam tak bych rekl ze s 18-24W to napeti do rana bude rovne jak lať.
no uvidim ..

2x LED osvetleni + nuceny obeh vzduchu v krbovkach krmim ze 3 12V 7.2Ah UPS baterek, ktere zitra jak zasviti oskar dobiju pripojenim k baterkam FVE ve 24V zapojeni. Podle napeti na nich to vypada ze to pojede jeste nekolik dni v kuse



Ona bz ta spotreba sla osekat jeste vic, ale 18W .. to uz je docela luxus

EDIT: jak se tak na to divam tak bych rekl ze s 18-24W to napeti do rana bude rovne jak lať.

-
- Příspěvky: 20
- Registrován: pát lis 18, 2011 8:43 pm
- Reputace: 0
Re: Napajedla 1880 Wp
Pěkné : )
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4926
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Re: Napajedla 1880 Wp
Tak .. centrala opravena, vymenen rozvadec za podobny ze stejne centraly, ktera mela ale spatny motor. Pry jsou k dispozici nekde i detailnejsi technicke udaje k tomu rozvadeci. Treba tloustka dratu a pocet zavitu vinuti pro trafo by me docela zajimal, i kdyz dalo by se to urcite vypocitat.
Vadny rozvadec:

Trafo ktere resi regulaci napeti + usmernovac pro vinuti buzeni sly do medeneho a kremikoveho nebe. Duvodem bude IMHO prepeti, ktere vzniklo nejspise zkratem mezi zavity vinuti patrne uz dele nacateho trafa coz zpusobilo zahrivani trafa, coz byla pricina dalsich zkratu a timpadem regulace odesla uplne, takze na AC vystupu bylo ve finale 340VAC, coz dobijec pri poslednich dobijenich schvalil pouze po srazeni 500W topnym telesem, jinak se mu to pochopitelne nelibilo. Posledni dobijeni byla konecna, kdy uz explodovaly diody a timpadem nedoslo k nabuzeni civky, a ani nemelo jak k tomu dojit pres promlaceny usmernovac.
Rekl bych ze vse se muze pokazit, ani tahle vojenska centrala neni nesmrtelna, ale co se mi na ni libi je to ze je to opravitelne a vse je nahraditelne, popripade vyrobitelne. I to trafo se da prinejhorsim namotat. Diody neni zas takovy problem sehnat, nebo pouzit z neceho jineho atd.
A tos tak s centralou. Nechavam rozvadec pres prodluzku (5 kablu [2.5mm2]) z alternatoru mimo centralu, abych ho uchranil od vibraci, centrala beztak nebude mobilni a bude tu na stalo, myslim ze to bude jeste o neco lepsi, kdyz rozvadec bude mimo, prave kvuli vibracim.
schema:

Vadny rozvadec:

Trafo ktere resi regulaci napeti + usmernovac pro vinuti buzeni sly do medeneho a kremikoveho nebe. Duvodem bude IMHO prepeti, ktere vzniklo nejspise zkratem mezi zavity vinuti patrne uz dele nacateho trafa coz zpusobilo zahrivani trafa, coz byla pricina dalsich zkratu a timpadem regulace odesla uplne, takze na AC vystupu bylo ve finale 340VAC, coz dobijec pri poslednich dobijenich schvalil pouze po srazeni 500W topnym telesem, jinak se mu to pochopitelne nelibilo. Posledni dobijeni byla konecna, kdy uz explodovaly diody a timpadem nedoslo k nabuzeni civky, a ani nemelo jak k tomu dojit pres promlaceny usmernovac.
Rekl bych ze vse se muze pokazit, ani tahle vojenska centrala neni nesmrtelna, ale co se mi na ni libi je to ze je to opravitelne a vse je nahraditelne, popripade vyrobitelne. I to trafo se da prinejhorsim namotat. Diody neni zas takovy problem sehnat, nebo pouzit z neceho jineho atd.
A tos tak s centralou. Nechavam rozvadec pres prodluzku (5 kablu [2.5mm2]) z alternatoru mimo centralu, abych ho uchranil od vibraci, centrala beztak nebude mobilni a bude tu na stalo, myslim ze to bude jeste o neco lepsi, kdyz rozvadec bude mimo, prave kvuli vibracim.
schema:

- lwq
- Příspěvky: 465
- Registrován: úte dub 10, 2012 10:42 pm
- Reputace: 14
- Lokalita: Mělník
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8550
- Kapacita baterie [kWh]: 32
- Bydliště: MistyMountain
Re: Napajedla 1880 Wp
Trafo ti nekdo sikovny v okoli opravi urcite do tisicovky ... A ty diody budou zalezitost par korun ...
vyhoda vojenske techniky

-
- Příspěvky: 52
- Registrován: pon zář 03, 2012 1:48 pm
- Reputace: 0
Re: Napajedla 1880 Wp
Uz si sa niekde zminoval blizsie o tej elektrocentrale? Mozno mi par info uslo, ale celkom by ma zaujimalo viac (nejake parametre a tak).. 

-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
- Reputace: 0
Re: Napajedla 1880 Wp
Cau,
chtel jsem se zeptat na tvuj menic, jaky mas tet?
chtel jsem se zeptat na tvuj menic, jaky mas tet?
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4926
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
-
- Příspěvky: 166
- Registrován: úte zář 11, 2012 11:59 pm
- Reputace: 0
Re: Napajedla 1880 Wp
No chtel bych se zeptat na to, jak jste spokojeny. Jestli jde uzivat v zime pri nizkem vykonu panelu, protoze sam o sobe ma menic pri zatizeni spotrebu 5A, coz je okolo 100W, pokud pocitam spravne? Tak jestli se menic pri nizsim vykonu panelu, at uz kdyz je v lete zamraceno nebo je zima, da vubec pouzivat a neni treba na tyto obdobi mit nejaky 2KW menic v zaloze, aby se dalo vubec fungovat, alespon na svetlo?
Panely 2,5 Kw ,regulator PCM 8048,baterie 720 Ah, system 24v, menic 5000W
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4926
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Re: Napajedla 1880 Wp
Ja mam vsechno na DC.. Od pocitacu po osvetleni. Lednicku nemam, mrazak neprovozuju, vodu v kuchyni mam samospadem. Takze menic (i vzhledem k jeho standby spotrebe) zapinam dalkovym ovladanim z kuchyne a nebo primo na menici a to jen kdyz cerpam vodu, rezu primocarkou, peru, brousim retez od motorove pily, nebo na elektricky varic / rychlovarnou konvici. Pracka a el.varic samozrejme jen pokud prazi jako blazen a baterky jsou alespon hodinu dobite (jinak neperu a varim na plynu). Takze v tomto rezimu me ta 100W spotreba ani tak nejak netrapi. Na pripadnych trvalejsich 230 tu mam stale tu moji sbirku 12V malych menicu s modif. sinusem 200W, 300W a 600W.
Pro me je tedy hlavnim menicem ten maly 24/12 DCDC co tu mam. 230V u me jede skutecne jen kdyz je potreba, coz (jak jsem zjistil) potreba vetsinou neni. 200W mam na vypinac v kuchyni kdyz nabijim mobil, tuzkove baterky do baterky, fotak atd... 300W je v pohotovosti dole na pulce baterek trvale vyply nachystany s usporkou, kdyby bylo potreba dole svitit a z nejakeho duvodu jinak rozsvitit neslo. 600W je ted zaloha zatim lezici v polici a cekajici kdy se 200W nebo 300W odporouci.
PS: 600W opraveno diky jose(mu) tady z fora - vymena mosfetu a par soucastek kolem, moc diky.
EDIT: me se na tom MUSTUPS libi to velke toroidni trafo a ta jeho robustnost.
EDIT2: nikomu to nerikejte, ale videl jsem na vlastni oci jak tento menic (ne konkretne ten muj 3kW, jednalo se o 6kW) prezil bez uhony AC proud ze site na svem vystupu. Bez problemu odolal. Z jinych menicu v takovem pripade litaji soucatky vzduchem.
Pro me je tedy hlavnim menicem ten maly 24/12 DCDC co tu mam. 230V u me jede skutecne jen kdyz je potreba, coz (jak jsem zjistil) potreba vetsinou neni. 200W mam na vypinac v kuchyni kdyz nabijim mobil, tuzkove baterky do baterky, fotak atd... 300W je v pohotovosti dole na pulce baterek trvale vyply nachystany s usporkou, kdyby bylo potreba dole svitit a z nejakeho duvodu jinak rozsvitit neslo. 600W je ted zaloha zatim lezici v polici a cekajici kdy se 200W nebo 300W odporouci.
PS: 600W opraveno diky jose(mu) tady z fora - vymena mosfetu a par soucastek kolem, moc diky.
EDIT: me se na tom MUSTUPS libi to velke toroidni trafo a ta jeho robustnost.
EDIT2: nikomu to nerikejte, ale videl jsem na vlastni oci jak tento menic (ne konkretne ten muj 3kW, jednalo se o 6kW) prezil bez uhony AC proud ze site na svem vystupu. Bez problemu odolal. Z jinych menicu v takovem pripade litaji soucatky vzduchem.
-
- Příspěvky: 1095
- Registrován: sob zář 15, 2012 8:53 pm
- Reputace: 16
Re: Napajedla 1880 Wp
môj 500W modifikovaný sínus mal tú česť sa stretnúť so sietu ale viac krát to už neurobil



3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: ned úno 03, 2013 5:33 pm
- Reputace: 0
Re: Napajedla 1880 Wp
Dobry den.
Precital som vsetko co tu bolo popisane a chcel by som vediet ktore zariadenia alebo ktore zariadenie generuje vsetky udaje co su v grafok. potreboval by som si take nieco spravit na ostrovny system v lese 2 paneli 180 Wp 3 autobaretie 77 Ah a spotreba 15w pernamentne. Vopred dakujem za odpoved.
P.S.: Tie grafi sleduje skoro kazdy den.
Precital som vsetko co tu bolo popisane a chcel by som vediet ktore zariadenia alebo ktore zariadenie generuje vsetky udaje co su v grafok. potreboval by som si take nieco spravit na ostrovny system v lese 2 paneli 180 Wp 3 autobaretie 77 Ah a spotreba 15w pernamentne. Vopred dakujem za odpoved.
P.S.: Tie grafi sleduje skoro kazdy den.
- mypower.cz
- R.I.P.
- Příspěvky: 4926
- Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
- Reputace: 521
Re: Napajedla 1880 Wp
Zdravím,
Velleman PCS10 + Arduino Uno + proudové senzory Pololu + vlastni programatorska prace (Apache+PHP+MySql+RRDTool).
Velleman PCS10 + Arduino Uno + proudové senzory Pololu + vlastni programatorska prace (Apache+PHP+MySql+RRDTool).
-
- Příspěvky: 6
- Registrován: ned úno 03, 2013 5:33 pm
- Reputace: 0
Re: Napajedla 1880 Wp
a kedy som chcel kompletne riesenie dodat a spravit najdes si cas to zrealizovat ? platba v hotovosti a potreboval by som mozno aj technicku podporu. potom.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 0 hostů