další ostrovní FVE 4 kWp v Brně

PříspěvekNapsal: ned čer 22, 2014 5:11 pm
od LubošV
Zdravím všechny ostrovníky,
a přidávám se do vašich řad s mojí střešní FVE, jedoucí od 1.1.2014 v plně ostrovním režimu. Na střeše RD situované ve 40° sklonu na jih osazeno 18 ks secondhandových poly panelů LDK 210Wp, vždy po 3 v sérii, solární regl Taiwan PCM 4080 z e-skutr, origo měnič SMA Sunny Island SI 6 OH, baterie NiCd Hoppecke 410L 80 ks /600 Ah plus 40 ks KPM 160P a 40 ks KPM 120P (vše paralelně napevno spojeno na 48V). Všechny baterky jsou repasované buď firmou (Hoppecke) nebo ty KPM jsem dělal repasi sám. Baterky uloženy v garáži spolu se zbytkem FVE - pokud nepřekročím 59,5V, tak z baterií opravdu neunikají žádné aerosoly dovnitř prostoru (jsem chemik a umím si emise hydroxidu sám změřit).
Pro zimu zatím ponechána možnost dobíjení baterek chargerem 1,5 kW/48V rovněž z e-skutr s tím, že při dosažení poklesu napětí na 44V se dům automaticky přepne na DS (ponecháno 1-fázové připojení 25A) a začnou se dobíjet baterky, dokud nedosáhnou 52V. Pak se charger automaticky odpojí, odpadne DS a měnič bez prodlevy najede do provozu.
Solární regl začíná tvrdě omezovat nabíjení aku po dosažení 59,5V, aby články neplynovaly, v tu chvíli najíždí 1-2 klimatizace a maří přebytky proudu chlazením podkroví, na jaře takto fungovaly 2 přímotopy celkem až 3 kW. Instalovaná FVE umožňuje bezproblémově odebírat z baterek pro měnič až 125A (hlídáno DC jističem OEZ) - tedy není problém současně mít puštěných 5-5,5 kW na AC. Měnič to skoro nepozná, prakticky vůbec nehřeje. Používané spotřebiče s větším příkonem: el. bojler 120 lt - 2,2 kW, konvice 2 kW, trouba 2 kW, klimy 0,5 + 1 kW na plný výkon, vysavač 1,2 kW naplno. Osvětlení domu LED + 1/3 úsporky vyšší kvality. Televize odhlášena, běží celý den 2 NTB a jeden LED monitor
Od března nemusím nijak omezovat spotřebu el. v domě, v zimě jsem pokud nesvítilo slunce déle jak 5 dní používal ohřev bojleru plynem z kotle přes malý okruh a omezoval troubu a občas i konvici (lze vařit na plynu). Poly panely dávají i při zatažené obloze aspoň 6-8A/48V, což průměrnou spotřebu domu v šetřicím módu skoro pokryje. Topení v domě na dřevo přes litinovou vložku 16 kW, rozvod tepla do podkroví vzduchem přes otvory ve stropě.
Zatím 100% spokojenost, vše funguje samo jak má. Instalace dělána home-made s pomocí kamaráda s elektrotechnickým vzděláním, na elměru natočeno za 6 měsíců asi 1600 kWh, z DS 0,0 kWh. Na zimu mám připravenu kompaktní origo dieselovou elektrocentrálu od Bundeswehru r.v. 1988 s motorem Hatz (koupena z ebay.de s natočenými 2 MH za 800 EUR i s dopravou), při 2 kW výstupního výkonu žere litr nafty hodinově. Jediný problém je výstupní napětí EC max. 32V - převodník DC/DC 2 kW- na 56V zatím nenalezen).
Kdo by měl zájem o fotodokumentaci, pošlete mi vaši mailovou adresu na: vyslouzil.lubomir@seznam.cz, něco čerstvého nafotím, zabalím a vám pošlu. Upozorňuji že instalace není profesionální, ale je funkční a doufám i bezpečná. Případné osobní návštěvy a výměna zkušeností vítány!!
E.ON-u zmar! :lol:

Re: další ostrovní FVE 4 kWp v Brně

PříspěvekNapsal: úte čer 24, 2014 9:42 pm
od SJM
LubošV píše: .. origo dieselovou elektrocentrálu od Bundeswehru r.v. 1988 s motorem Hatz, při 2 kW výstupního výkonu žere litr nafty hodinově. Jediný problém je výstupní napětí EC max. 32V - převodník DC/DC 2 kW- na 56V zatím nenalezen).


Takže úprava či výměna dynama-alternátoru?

Re: další ostrovní FVE 4 kWp v Brně

PříspěvekNapsal: stř čer 25, 2014 5:43 am
od pkougl
Zeptám sem, proč řešíte elektrocentrálu když máte přípojku na DS s nabíječkou? pro případ zhroucení sítě?

Re: další ostrovní FVE 4 kWp v Brně

PříspěvekNapsal: stř čer 25, 2014 7:44 am
od PavelR
tipl bych ze kvuli posledni mete - demontazi elmeru ? vzdyt to by mel byt zdejsi cil ....

Re: další ostrovní FVE 4 kWp v Brně

PříspěvekNapsal: stř čer 25, 2014 5:52 pm
od LubošV
Ano, PavelR to tipnul správně. Chci být na EON-u úplně nezávislý i v zimě, zatím to vychází překonat 20 totálně zatažených dní v roce. Úpravu centrály nepůjde zřejmě udělat jinak, než náhradou původního alternátoru jiným 2kW, s výstupem 56V DC. Nějaký na 28V z bagru mám, bude nutné ho převinout. Odkaz na pár posledních fotek je zde:
http://ulozto.cz/xEte2uTd/fve-zip

Re: další ostrovní FVE 4 kWp v Brně

PříspěvekNapsal: stř čer 25, 2014 6:25 pm
od gupa
LubošV píše: Jediný problém je výstupní napětí EC max. 32V - převodník DC/DC 2 kW- na 56V zatím nenalezen.


Pro chemika. Jediný nabíječ co vím, na DC, ale hodně vysoké, od 90 do 400V DC dělá Victron, Skyllu TG.

Jinak mám dotaz, jaké nastavení má Sunny, prý pro NiCd už firmware není k dispozici. Tak jak je to tedy nastaveno.

viewtopic.php?f=17&t=1748&p=29442&hilit=Sunny#p29442

Re: další ostrovní FVE 4 kWp v Brně

PříspěvekNapsal: stř čer 25, 2014 6:39 pm
od abrams
Zdravím ,

moc pěkná práce :yes: :handshake: a ta Beterkárna si velké B rozhodně zaslouží :shock: .
DC/DC měnič z 32VDC na 48VDC systém by se dal sehnat u MeaWelu , ale je to docela pálka :? , třeba tu sem našel SD 1000L 48V co umí z 19 až 72V DCin udělat 46 až 60V DCout ale pouze 1.000W za 7.250,-Kč http://www.mulac.cz/301-1000w/menic-napeti-dc-dc-19-72v-na-48v-1008w-21a-sd-1000l-48.htm :P .

Elektronům zdar *cloud*

Re: další ostrovní FVE 4 kWp v Brně

PříspěvekNapsal: stř čer 25, 2014 7:51 pm
od dracekvo
Zdravím,
před časem sem našel inzerát.
http://stroje.bazos.cz/inzerat/35333270 ... vagonu.php

Dynamo z vagónu 48v /3kw. Nehodilo by se?