další ostrovní FVE 4 kWp v Brně

Zdravím všechny ostrovníky,
a přidávám se do vašich řad s mojí střešní FVE, jedoucí od 1.1.2014 v plně ostrovním režimu. Na střeše RD situované ve 40° sklonu na jih osazeno 18 ks secondhandových poly panelů LDK 210Wp, vždy po 3 v sérii, solární regl Taiwan PCM 4080 z e-skutr, origo měnič SMA Sunny Island SI 6 OH, baterie NiCd Hoppecke 410L 80 ks /600 Ah plus 40 ks KPM 160P a 40 ks KPM 120P (vše paralelně napevno spojeno na 48V). Všechny baterky jsou repasované buď firmou (Hoppecke) nebo ty KPM jsem dělal repasi sám. Baterky uloženy v garáži spolu se zbytkem FVE - pokud nepřekročím 59,5V, tak z baterií opravdu neunikají žádné aerosoly dovnitř prostoru (jsem chemik a umím si emise hydroxidu sám změřit).
Pro zimu zatím ponechána možnost dobíjení baterek chargerem 1,5 kW/48V rovněž z e-skutr s tím, že při dosažení poklesu napětí na 44V se dům automaticky přepne na DS (ponecháno 1-fázové připojení 25A) a začnou se dobíjet baterky, dokud nedosáhnou 52V. Pak se charger automaticky odpojí, odpadne DS a měnič bez prodlevy najede do provozu.
Solární regl začíná tvrdě omezovat nabíjení aku po dosažení 59,5V, aby články neplynovaly, v tu chvíli najíždí 1-2 klimatizace a maří přebytky proudu chlazením podkroví, na jaře takto fungovaly 2 přímotopy celkem až 3 kW. Instalovaná FVE umožňuje bezproblémově odebírat z baterek pro měnič až 125A (hlídáno DC jističem OEZ) - tedy není problém současně mít puštěných 5-5,5 kW na AC. Měnič to skoro nepozná, prakticky vůbec nehřeje. Používané spotřebiče s větším příkonem: el. bojler 120 lt - 2,2 kW, konvice 2 kW, trouba 2 kW, klimy 0,5 + 1 kW na plný výkon, vysavač 1,2 kW naplno. Osvětlení domu LED + 1/3 úsporky vyšší kvality. Televize odhlášena, běží celý den 2 NTB a jeden LED monitor
Od března nemusím nijak omezovat spotřebu el. v domě, v zimě jsem pokud nesvítilo slunce déle jak 5 dní používal ohřev bojleru plynem z kotle přes malý okruh a omezoval troubu a občas i konvici (lze vařit na plynu). Poly panely dávají i při zatažené obloze aspoň 6-8A/48V, což průměrnou spotřebu domu v šetřicím módu skoro pokryje. Topení v domě na dřevo přes litinovou vložku 16 kW, rozvod tepla do podkroví vzduchem přes otvory ve stropě.
Zatím 100% spokojenost, vše funguje samo jak má. Instalace dělána home-made s pomocí kamaráda s elektrotechnickým vzděláním, na elměru natočeno za 6 měsíců asi 1600 kWh, z DS 0,0 kWh. Na zimu mám připravenu kompaktní origo dieselovou elektrocentrálu od Bundeswehru r.v. 1988 s motorem Hatz (koupena z ebay.de s natočenými 2 MH za 800 EUR i s dopravou), při 2 kW výstupního výkonu žere litr nafty hodinově. Jediný problém je výstupní napětí EC max. 32V - převodník DC/DC 2 kW- na 56V zatím nenalezen).
Kdo by měl zájem o fotodokumentaci, pošlete mi vaši mailovou adresu na: vyslouzil.lubomir@seznam.cz, něco čerstvého nafotím, zabalím a vám pošlu. Upozorňuji že instalace není profesionální, ale je funkční a doufám i bezpečná. Případné osobní návštěvy a výměna zkušeností vítány!!
E.ON-u zmar!
a přidávám se do vašich řad s mojí střešní FVE, jedoucí od 1.1.2014 v plně ostrovním režimu. Na střeše RD situované ve 40° sklonu na jih osazeno 18 ks secondhandových poly panelů LDK 210Wp, vždy po 3 v sérii, solární regl Taiwan PCM 4080 z e-skutr, origo měnič SMA Sunny Island SI 6 OH, baterie NiCd Hoppecke 410L 80 ks /600 Ah plus 40 ks KPM 160P a 40 ks KPM 120P (vše paralelně napevno spojeno na 48V). Všechny baterky jsou repasované buď firmou (Hoppecke) nebo ty KPM jsem dělal repasi sám. Baterky uloženy v garáži spolu se zbytkem FVE - pokud nepřekročím 59,5V, tak z baterií opravdu neunikají žádné aerosoly dovnitř prostoru (jsem chemik a umím si emise hydroxidu sám změřit).
Pro zimu zatím ponechána možnost dobíjení baterek chargerem 1,5 kW/48V rovněž z e-skutr s tím, že při dosažení poklesu napětí na 44V se dům automaticky přepne na DS (ponecháno 1-fázové připojení 25A) a začnou se dobíjet baterky, dokud nedosáhnou 52V. Pak se charger automaticky odpojí, odpadne DS a měnič bez prodlevy najede do provozu.
Solární regl začíná tvrdě omezovat nabíjení aku po dosažení 59,5V, aby články neplynovaly, v tu chvíli najíždí 1-2 klimatizace a maří přebytky proudu chlazením podkroví, na jaře takto fungovaly 2 přímotopy celkem až 3 kW. Instalovaná FVE umožňuje bezproblémově odebírat z baterek pro měnič až 125A (hlídáno DC jističem OEZ) - tedy není problém současně mít puštěných 5-5,5 kW na AC. Měnič to skoro nepozná, prakticky vůbec nehřeje. Používané spotřebiče s větším příkonem: el. bojler 120 lt - 2,2 kW, konvice 2 kW, trouba 2 kW, klimy 0,5 + 1 kW na plný výkon, vysavač 1,2 kW naplno. Osvětlení domu LED + 1/3 úsporky vyšší kvality. Televize odhlášena, běží celý den 2 NTB a jeden LED monitor
Od března nemusím nijak omezovat spotřebu el. v domě, v zimě jsem pokud nesvítilo slunce déle jak 5 dní používal ohřev bojleru plynem z kotle přes malý okruh a omezoval troubu a občas i konvici (lze vařit na plynu). Poly panely dávají i při zatažené obloze aspoň 6-8A/48V, což průměrnou spotřebu domu v šetřicím módu skoro pokryje. Topení v domě na dřevo přes litinovou vložku 16 kW, rozvod tepla do podkroví vzduchem přes otvory ve stropě.
Zatím 100% spokojenost, vše funguje samo jak má. Instalace dělána home-made s pomocí kamaráda s elektrotechnickým vzděláním, na elměru natočeno za 6 měsíců asi 1600 kWh, z DS 0,0 kWh. Na zimu mám připravenu kompaktní origo dieselovou elektrocentrálu od Bundeswehru r.v. 1988 s motorem Hatz (koupena z ebay.de s natočenými 2 MH za 800 EUR i s dopravou), při 2 kW výstupního výkonu žere litr nafty hodinově. Jediný problém je výstupní napětí EC max. 32V - převodník DC/DC 2 kW- na 56V zatím nenalezen).
Kdo by měl zájem o fotodokumentaci, pošlete mi vaši mailovou adresu na: vyslouzil.lubomir@seznam.cz, něco čerstvého nafotím, zabalím a vám pošlu. Upozorňuji že instalace není profesionální, ale je funkční a doufám i bezpečná. Případné osobní návštěvy a výměna zkušeností vítány!!
E.ON-u zmar!