Re: Heron s AVR -článek

Napsal:
stř lis 16, 2022 3:50 pm
od kodl69
Nabíječku v jednom multiplusu. Přepnout do režimu "charger only" a nastavit co nejvyšší možnost rozptylu frekvence a napětí.
Proč kupovat něco, co už máš. Ostatně proč máš 3f systém? Někdo ti nakukal, ze s tím v zimě budeš krmit 3f tepelný čerpadlo?
Re: Heron s AVR -článek

Napsal:
stř lis 16, 2022 4:42 pm
od Denis30
Nenakukal, tepelné čerpadlo nemám a taky mi je jasné, že by to asi v zimě moc neklaplo...
3f systém už máme doma od pradávna...svařečky, cirkulárky, čerpadla, wap, atd....
Nabíječku v jednom multiplusu? Můžeš mi to prosím upřesnit, kde bych mohl načíst více?
Takže elektrocentrálu připojím přímo na AC vsup Multiplusu, namísto jedné fáze od distributora?
Děkuju
Re: Heron s AVR -článek

Napsal:
stř lis 16, 2022 4:48 pm
od mihlit
Teď jsi nejsem úplně jistý, jestli ta varianta s jen jedním multiplusem jde použít u 3f zapojení. Mám takový pocit, že tam je to všechno nebo nic.
Re: Heron s AVR -článek

Napsal:
stř lis 16, 2022 5:01 pm
od Denis30
Jestli tomu dobře rozumím - pokud bych přepnul Multiplus do režimu charger only, tak mi potom ale ten Multiplus nebude nic posílat na AC OUT a budu bez jedné, nebo všech fází. Čili budu pouze nabíjet baterky, ale dům bud potmě. Je to tak?
Re: Heron s AVR -článek

Napsal:
stř lis 16, 2022 5:11 pm
od mihlit
Běžně, pokud se zapne nabíječka (je zapnutá v menu a vypne se ignore AC in), tak začne nabíjet a při tom je multiplus v bypassu, takže dům potmě nebude. Tam jde o to, že při 3f zapojení jsou spojeny a chovají se jak jeden a tuším, že nepůjde přepnout na nabíjení jen jeden. Stejně tak netuším, jak moc by se mu líbilo, kdyby dostal AC in jen na jedné fázi a ostatní byly mrtvé, asi by to vyhodnotil jako "není síť" (určitě bych nezkoušel dát L1 centrálu a L2, L3 ze sítě, protože nebude dodržen posun fází)
Re: Heron s AVR -článek

Napsal:
stř lis 16, 2022 6:57 pm
od Denis30
No, takhle jsem to úplně nechtěl, aby byl Multiplus v bypass a výstup elektrocentrály šel přímo do rozvodu domu. V takovém případě by to musel být určitě invertor a i v takových případech jsem slyšel o problémech. Více by se mi líbilo, kdyby elektrocentrála opravdu jen cpala energii do baterek - nebyla ba to lepší cesta výstup 230V AC usměrnit a poslat přes MPPT?
Re: Heron s AVR -článek

Napsal:
stř lis 16, 2022 7:13 pm
od mihlit
Já na to mám cccv zdroj, což ale se slušnou účinností není nijak levná věc (45A tehdy za 15 nyní za 20tis). K mppt, tak ač bych spíš čekal problémy, tak se zdá, že by to snad i mohlo fungovat...
https://community.victronenergy.com/que ... ead-p.htmlJen ale pozor, že 230 V po usměrnění není 230 V stejnosměrných ale cca 325 V, což MPPT 250/xx spolehlivě odpálí
Re: Heron s AVR -článek

Napsal:
sob lis 19, 2022 10:03 am
od Denis30
mihlit píše:Já na to mám cccv zdroj, což ale se slušnou účinností není nijak levná věc (45A tehdy za 15 nyní za 20tis). K mppt, tak ač bych spíš čekal problémy, tak se zdá, že by to snad i mohlo fungovat...
https://community.victronenergy.com/que ... ead-p.htmlJen ale pozor, že 230 V po usměrnění není 230 V stejnosměrných ale cca 325 V, což MPPT 250/xx spolehlivě odpálí
JJ, je mi to jasné, bylo by asi vhodné nejdříve použít před usměrněním toroidní autotransformátor a srazit AC výstup z elektrocentrály např. na 110V.