Re: Plán mého ostrovu

PříspěvekNapsal: pon dub 19, 2021 11:31 am
od Mirdazhor
Zdravím solárníky. Tak jsem uposlechl veškerých rad zde prezentovaných a můj ostrov na zahradě již zcela funguje. Nakonec jsem pro svůj 24 V systém zvolil 3x panel Amerisolar 320 W, regulátor Victron 150/35, měnič Victron 24/1200, 2x uhlíková baterie Solarfam 200 Ah, sledovač stavu BMV 700, balancer Victron, vše monitorované přes BT, plus odpovídající jištění a přepěťovky. Namísto na energii a údržbu náročného pivního chlazení jsem zakoupil lednici s mrazáčkem AMICA A++ s denní spotřebou 0,42 kWh, do této jsem instaloval výčepní kohout, přivedl hadici s Biogenem a dal sud dovnitř, takže mám chlazené točené ihned a hlavně kdykoliv k dispozici, navíc můžu dát do lednice další věci a to samé i do mrazáčku. I s občasným svícením 4x led 24/10W a nabíjením telefenu mi baterie při provozu lednice prozatím neklesla pod 95 %. Přes den, i když skoro vůbec nesvítí, panely v pohodě stíhají, v noci z jde z baterek jen ta lednice. Díky tedy všem za rady a doporučení, velké díky patří také Frsovi za konzultace.

Re: Plán mého ostrovu

PříspěvekNapsal: pon dub 19, 2021 11:43 am
od Mirdazhor
Jen mám ještě jeden dotaz. Při ECO módu měniče VICTRON 24/1200 mi tento padá a udává hlášku, že výstup je přetížen. jede na něj pouze ta lednice. Přitom při normálním módu měniče vše funguje jak má. Zkoušel jsem přes BT nastavit jiné parametry, avšak ten eco mod stále padá a měnič nefachá. Nevíte někdo co s tím? Jde mi o to, aby měnič zbytečně nejel naprázdno, když nemá odběr. Rozdíl ve spotřebě ECO/NORMAL je myslím že dost podstatný, a to 1W/10W.

Re: Plán mého ostrovu

PříspěvekNapsal: pon dub 19, 2021 4:22 pm
od FRSO
Mirdazhor píše:Jen mám ještě jeden dotaz. Při ECO módu měniče VICTRON 24/1200 mi tento padá a udává hlášku, že výstup je přetížen. jede na něj pouze ta lednice. Přitom při normálním módu měniče vše funguje jak má. Zkoušel jsem přes BT nastavit jiné parametry, avšak ten eco mod stále padá a měnič nefachá. Nevíte někdo co s tím? Jde mi o to, aby měnič zbytečně nejel naprázdno, když nemá odběr. Rozdíl ve spotřebě ECO/NORMAL je myslím že dost podstatný, a to 1W/10W.

Čau, ani ses neozval, čekal jsem, pokud ten měnič nerozjede tu lednici napoprvé a pak naběhne na podruhé v pohodě, tak máš špatně nastaveny ty časy-čas zap a prodleva, dej tam zap 1,5, popřípadě až 2 vteřiny a prodlevu 10 vteřin, napětí nastav na cca 227V a mělo by to fungovat, oni tam dělali na můj dotaz ty časy aby šli upravovat, předtím ty staré softy byli napevno a dělalo to na všech typech 500VA, 800VA i 1200VA jak píšeš, přívodní vodiče máš snad OK, kabel 16mm2 by měl stačit do délky 1m.

Re: Plán mého ostrovu

PříspěvekNapsal: úte dub 20, 2021 5:43 am
od Mirdazhor
Kabely mám 25 mm2 na cca 40 cm délky. Pojistka 125A. Padá to pouze v eco módu, normálně to jinak jede v pohodě. Zkusím zadat ty parametry, snad to bude tím.

Re: Plán mého ostrovu

PříspěvekNapsal: úte dub 20, 2021 5:59 pm
od FRSO
Mirdazhor píše:Kabely mám 25 mm2 na cca 40 cm délky. Pojistka 125A. Padá to pouze v eco módu, normálně to jinak jede v pohodě. Zkusím zadat ty parametry, snad to bude tím.

Jaké máš nastavené napětí na MPPT pro aku, Bulk 28,8V, Float 26,8-27 V ??

Re: Plán mého ostrovu

PříspěvekNapsal: čtv dub 22, 2021 8:19 am
od Mirdazhor
ABS 28,8, to 27,24, eq 28,2, vše jak doporučuje výrobce Aku. Jinak jsem v měniči zadal ty hodnoty 1,5 s a 10 s a už to maká i v ekomodu jak má. Díky za radu.

Re: Plán mého ostrovu

PříspěvekNapsal: čtv dub 22, 2021 5:11 pm
od FRSO
Mirdazhor píše:ABS 28,8, to 27,24, eq 28,2, vše jak doporučuje výrobce Aku. Jinak jsem v měniči zadal ty hodnoty 1,5 s a 10 s a už to maká i v ekomodu jak má. Díky za radu.

Tak to je OK, červená led by se neměla rozsvěcovat pří náběhu té lednice. :yes: