Stránka 21 z 38
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pát říj 23, 2020 7:34 am
od Dagus
By mě zajimalo jaká by byla aplikace. Kam to zapojit. Vždyť to ma jen 4A relé. To znamená že by se tím napájela vyřazení cívka jističe pole? Nebo uspokojí někoho jen že to tam je a bude to signalizovat?
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pát říj 23, 2020 8:28 am
od kodl69
V lékařských prostorech stačí signalizace - ale tam je IT síť kvůli spolehlivosti, a funkčnosti při první poruše. Jinak sis sám odpověděl, a myslím, že správně. Co se mi ale nezdá, že ani Voltronic, ani Studer nemají u vysokonapěťových stringů to hlídání izolačního stavu vestavěné v regulátoru, když to má každej ongrid, kterej jsem viděl. Možná by nějakej uživatel mohl udělat test, stačí klasická 40W/230V žárovka zapojená mezi jeden pól stringu a zem. Mělo by to vypsat nějakou chybu a odpojit panely...
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pát říj 23, 2020 8:48 am
od DanoP
Niekde v manuali k VS120 som cital v suvislosti s ground fault protection, ze ak zvolim PV neuzemneny ziadny pol tak porovnava napatia na PV vstupe (voci zemi??) a ak tam zisti odchylku tak vyhlasi Ground Fault. Nic viac tam nebolo, ani aka odchylka a pod. V tomto sa mi vseobecne zdaju manualy studeru velmi skupe.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pát říj 23, 2020 12:13 pm
od josse
DanoP píše:Niekde v manuali k VS120 som cital v suvislosti s ground fault protection, ze ak zvolim PV neuzemneny ziadny pol tak porovnava napatia na PV vstupe (voci zemi??) a ak tam zisti odchylku tak vyhlasi Ground Fault. Nic viac tam nebolo, ani aka odchylka a pod. V tomto sa mi vseobecne zdaju manualy studeru velmi skupe.
To nestačí... To vím, ale jak to udělat aby to normě vyhovělo přesně ještě nevím.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pon lis 09, 2020 10:06 am
od kodl69
tak jsem si včera vyzkoušel zapojení panelů "leap frog" s 330Wp Jinko
https://shop.iftech.cz/monokrystalicke- ... y-ram.html s vývodama uprostřed. Každej druhej panel musel přijít "vzhůru nohama" jinak byly krátký kabely. Trochu makačka na bednu, ale dokázal jsem to. Škoda, že kabely ze středu panelu nejdou vyvázat ke konstrukci, ale prostě zůstaly pod panelama, i když jsem to stahoval dohromady. Tak snad jsou ty MC4 doopravdy vodotěsný.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pon lis 09, 2020 10:10 am
od Kobra23
Dělal jsem to úplně stejně.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pon lis 09, 2020 10:38 am
od Majkl
Ahoj, proč je třeba ty panely otáčet? Já myslel, že je to dělaný tak, aby když je dáš vedle sebe, tak je rovnou propojíš do série a vývody k regulátoru pak máš z opačných konců řady.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pon lis 09, 2020 10:51 am
od Marcus81
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pon lis 09, 2020 11:09 am
od Majkl
Áha, člověk se furt učí

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pon lis 09, 2020 11:12 am
od marsal64
Tak to jsem nepochopil..., u mne byl také leapfrog bez otáčení panelů, délka kabelů na to stačila tak akorát.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pon lis 09, 2020 1:32 pm
od youda
U klasických 60 a 72 článkových panelů bývá jedna krabice u horního okraje panelu. Tam se téměř vždy dá udělat leapfrog zapojení, bez nutnosti panely otáčet.
Naopak, panely typu half-cut mívají dvě malé krabice uprostřed panelu. Při leapfrog zapojení se pak stává, že kabel sice dosáhne k té bližší krabici, ale už ne k té vzdálenější, kam ho člověk zapojit potřebuje. Když se tedy každý druhý half-cut panel otočí, tak to vyjde přesně tak, že ty správné krabice jsou blíže k sobě a dráty vystačí.
60 cell
half-cut
leapfrog
Ve fotovoltaice je to tak, že celý ten ekosystém má nějaká pravidla a zavedení výrobci se jich drží. Například, to že se regly vyrábějí na určitá konkrétní napětí, není jen tak, ale výrobci reglů už při jejich návrhu počítají s tím, kolik panelů v sérii se na takový regl asi bude připojovat a jestli půjde o 60 cell, 72 cell, nebo jinou odrůdu poplatnou době vzniku.
Podobně také délky přívodních pigtailů každého panelu bývají navržené právě tak, aby se panely daly zapojit do leapfrogu. Na baráku je to detail, ale u polní FVE, kde má každé pole délku třeba 100m, je leapfrog velmi užitečný. Jinak by se tam utopily tuny měděných kabelů navíc, a za panely by zase plandala smotaná klubka pigtailů.
Ovšem pokud má někdo "štěstí", tak může narazit i na panely od prapodivných výrobců, jejichž pigtaily jsou kraťoučké jako prasečí ocásek a dosáhnou jen stěží pár cm přes rám panelu. Tam nezbývá než udělat zapojení lineární.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pát pro 25, 2020 5:03 pm
od Kobra23
Trochu jsem pokročil viz. foto. Bohužel jsem se teď zasekl na kabelech. Můj dodavatel je nemá skladem, což jsem nepředpokládal nebo hledám špatně.
Jaké kabely používáte?
1) Na 48V mezi střídači+regulátory a busbarem předpokládám použít CYA 70mm2 jemně laněný v rudé a tmavé modré barvě (v nouzi černou a jen konce barevnou bužírkou).
2) Z busbaru do baterií CYA 150mm2 jemné laněný. Ten se dělá asi jen černý, takže konce barevnou bužírkou
3) Přívody z jističů 25A do AC IN XTH a XTM jsem myslel nějakou licnu 3x4, ale mají jen CYKY-J 3G4
4) Vývody z XTH AC OUT přes 40A jistič jsem myslel nějakou licnu, ale mají jen CYKY-J 3G10
5) Vývody z XTM AC OUT přes 32A jistič jsem myslel nějakou licnu 3x6, ale mají jen CYKY-J 3G6
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pát pro 25, 2020 8:32 pm
od marsal64
Hezký vánoční večer. Kde nakupuješ?
Osobně jsem se naučil kupovat u EMAS (např.
https://www.emas.cz/h07v-k-70-c): mají leckdy mizerné popisy zboží na webu, ale nikdy mne zatím nezklamali logisticky, naopak: opakovaně mi dodali bez ptaní zdarma třeba dva tři dny po sobě nadvakrát, pokud nějaké zboží z objednávky bylo nikoli skladem ale "Na dotaz".
Já osobně budu kabely taky v nejbližších dnech/týdnech dělat, můj plán je ale skromnější: dva kusy 50x5 měděná pásovina a zbytek vše na 50mm2, jednotlivě k packům baterií per pack, měničům a asi i regulátorům.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pát pro 25, 2020 9:05 pm
od Kobra23
Nakupuji u KV Elektro, Aspera, Sonepar.
Zboží na objednávku není problém, ale musí se čekat a do toho svátky atd.
50mm2 je vhodné pro délky do 3 metrů od XTM, XTH nebo VS. Bohužel mám délky větší a nechci to "ojebat". Za ty stokoruny co za to dám navíc to nestojí a co kdyby byl za pár let upgrade a bylo by to poddimenzované.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: pát pro 25, 2020 11:43 pm
od marsal64
No, já to chtěl mít původně do Vánoc...
EMAS se vystrečoval, aby materiál dodal v průběhu jejich inventury (po jejich automatické odpovědi jsem jim slušně napsal, že pokud to dodají po 4.1., tak ruším objednávku, ale místo toho to dodali ve dvou dodávkách dva dny po sobě 2. a 3. den po objednávce).
Takže materiál mám, výmluvu nikoli, ale vánoční pauza má taky něco do sebe

.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: sob pro 26, 2020 12:36 am
od pezizka
Kobra23 píše:Trochu jsem pokročil viz. foto.
Teda chlape Ty se s tím moc nemažeš

Nemyslím provedení, to se hraješ

Nevím jak chladí Studery, ale trošku se mi nelíbí ty uzavřené rámečky za VS120, za XTM a XTH je zdá se otevřený prostor a myslím si je to lepší. Ale návod jsem nestudoval a věřím že to máš OK, ale musel jsem přece něco najít

K těm DC kabelům. Jistě jsi počítal ale nezmiňuješ vzdálenost AKU - busbar - měniče. Zdá se mi podceněné 150mm2 AKU - busbar, jedině by jsi to měl velmi blízko. Osobně mám výhrady ke 150mm i ve směru "zpracovatelnosti" vodiče, raději bych volil 2x70mm2. A to nejen kvůli ohebnosti, ale taky jsou větší kontaktní plochy ok. Taky jsem momentálně ve stavu rozpracovanosti a délku vedení AKU - busbar mám cca 2 + 4m a busbar - měniče cca 1,5 + 1,5m. Od AKU mám 2x70mm2 a do 2x5kW měničů 1x70mm2 do každého. Při té vzdálenosti si myslím tak akorát. Jinak si myslím, že trvat na barevném vodiči není nutné, to jsi fakt docela akorátní

Sám jsem použil:
http://www.svar-tech.cz/kabel-svareci-simplex-70mm2 Není to ten nejjemněji laněný, ale přesto je velmi ohebný, za myslím rozumný peníz. Ale jinak klobouk dolů.... Jak za hardvér, tak i provedení

Edit: A pokud ještě užiješ spojky na drátěné žlaby, mám jich navíc docela dost, trošku blbě jsem počítal

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: sob pro 26, 2020 8:32 am
od Kobra23
pezizka píše:Nevím jak chladí Studery, ale trošku se mi nelíbí ty uzavřené rámečky za VS120, za XTM a XTH je zdá se otevřený prostor a myslím si je to lepší.
Ty rámečky nejsou uzavřené. Chladit se to bude lépe než když to je na zdi. Vzadu je 4 cm větrací Mezera.
K těm DC kabelům. Jistě jsi počítal ale nezmiňuješ vzdálenost AKU - busbar - měniče. Zdá se mi podceněné 150mm2 AKU - busbar, jedině by jsi to měl velmi blízko.
Je to půl metru.
To by mně stálo více než tan CYA a ještě bych se připravil o barvičky
A pokud ještě užiješ spojky na drátěné žlaby, mám jich navíc docela dost, trošku blbě jsem počítal

Taky jsem blbě počítal a mám jich dost

Ale děkuji za nabídku.
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: sob pro 26, 2020 8:45 am
od diablo007
Ona je potřeba vzít v potaz originál drátování pylontechu . Mít propoje baterie ve 150 na busbar když pylontech má drátování menšího průřezu jak tam budeš řešit posílení?
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: sob pro 26, 2020 9:15 am
od pezizka
Kobra23 píše:Ty rámečky nejsou uzavřené. Chladit se to bude lépe než když to je na zdi. Vzadu je 4 cm větrací Mezera.
Na fotce to není moc vidět. Je to určitě rozumné, ale abych se přiznal, většinu mám na zdi
To je opravdu kousek, i když, jaký je možný max. proud? Taky je jasné, že to není pořád.
Kobra23 píše:To by mně stálo více než tan CYA a ještě bych se připravil o barvičky

Práskneš kdes kupoval Ty? Když jsem hledal já o moc levnější laněný jsem nenašel a ještě to bylo tvrdé jak klacek

Ale já su zase houby hledač

Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Napsal: sob pro 26, 2020 10:20 am
od rasto1
pezizka píše:Kobra23 píše:Ty rámečky nejsou uzavřené. Chladit se to bude lépe než když to je na zdi. Vzadu je 4 cm větrací Mezera.
Na fotce to není moc vidět. Je to určitě rozumné, ale abych se přiznal, většinu mám na zdi
To je opravdu kousek, i když, jaký je možný max. proud? Taky je jasné, že to není pořád.
Kobra23 píše:To by mně stálo více než tan CYA a ještě bych se připravil o barvičky

Práskneš kdes kupoval Ty? Když jsem hledal já o moc levnější laněný jsem nenašel a ještě to bylo tvrdé jak klacek

Ale já su zase houby hledač

Uz to pisal par prispevkov nad tvojim.
Nakupuji u KV Elektro, Aspera, Sonepar.