Jinak ta baterka při použití 3 měničů dostane napapat i kolem 200A když zasvítí
Diskuzní fórum o fotovoltaice, ostrovních systémech, bateriích, soběstačnosti a obnovitelných zdrojích energie
https://forum.mypower.cz/
Musí se použít souslovídiablo007 píše:Pokud jde o legislativu tak pokud chceš hlásit UPS tak taky musíš zajistit aby se to jako UPS chovalo a to znamená že nesmíš dodávat do sítě
Já bych je až tak nedráždil. Osobně jsem Axpert King nahlásil jako online UPS s výkonem 5 kW a o tom, že UPS může být napájena i z jiného zdroje jsem se nešířil.ota píše:Musí se použít sousloví
"UPS je galvanicky oddělena od distribuční sítě"
a také bych doplnil
"Akumulátor UPS není napájen z distribuční sítě ale alternativním zdrojem energie"
Aby neměli obavu že po obnovení provozu jim tvoje UPS rozkolísá síť.
Že to napsané vypadá blbě nevadí, on tam na druhé straně sedí byrokrat který má nějaký foršrift a pokud mu žádost/hlášení s předpisem souhlasí, nic mi nebrání bouchnout tam štempl.
Pokud se na střechu vejde 12 panelů, pak je zbytečné uvažovat o výkonu 10kW, nebudou-li panely ještě někde jinde.Majkl píše:- 10KW instalované v FV (60článkový polykrystal v konfigirace zapojení 3 x 4) protože více se jich na střechu nevejde
jj jak jsem psal, o baterkách toho vím dost. Navíc mám elektrotechnické vdělání. Ačkoli mě už víc jak 20 let elektrikařina neživí, tak mě stále bavíurčitě víš že olovo ideální není, tu a tam se musí člověk mrknout co se děje s elektrolytem, nebo jaký jsou poměry při ekvalizaci, případně doplnit destilku.... čím těžší provoz pro baterku tím hůře...
OK, sorry oprava 3x4 bylo myšleno pro jeden měnič, takže ještě x 3 = 36 panelů. A ano marko250 nějaké místo na párkybos píše:Pokud se na střechu vejde 12 panelů, pak je zbytečné uvažovat o výkonu 10kW, nebudou-li panely ještě někde jinde.Majkl píše:- 10KW instalované v FV (60článkový polykrystal v konfigirace zapojení 3 x 4) protože více se jich na střechu nevejde
Jenže je doba když li ion se tu už pohybuje kolem 3-5t za kWh a to jsme životnosti a jednoduchosti provozu i vytěžování na jiné úrovniMajkl píše:jj jak jsem psal, o baterkách toho vím dost. Navíc mám elektrotechnické vdělání. Ačkoli mě už víc jak 20 let elektrikařina neživí, tak mě stále bavíurčitě víš že olovo ideální není, tu a tam se musí člověk mrknout co se děje s elektrolytem, nebo jaký jsou poměry při ekvalizaci, případně doplnit destilku.... čím těžší provoz pro baterku tím hůře...![]()
Tykle aku z VZV mají centrální dolévání a tak stačí doplnit jen nádržku s destilkou a klidně můžu na měsíc odjet na dovolenou![]()
Co se proudové zatěžitelnosti týče, tak předchozí pisatele chci ujistit, že když jsou tyto články v pořádku, tak (2 paralelně) zvládnou 200A tam i zpět "levou zadní", je to pro ně dokonce o trošičku méně než typický (5hodin kontinuální) proud. Maximum, které ustojí bez poškození je 1 120A (2x560A)Datasheet říká, že při vybíjení ze 100% na 50% kapacity mají životnost okolo 2000 cyklů.
Další kouzlo v PB baterie spočívá v tom, že pokud ji budete chtít vyměnit, tak tu starou pro vás už nepoužitelnou od vás bez problémů vykoupí protiúčtem za cenu pohybující se od 10 do 16kč za kg. Nákup baterie 48 000,- za 8-10 let (?) prodej zpět za cca 10 000,- = reálná cena za 10kwh 38 000,-
M.
Nic se neodpálí je do 150V (PIP 5048MK na PV)Majkl píše:Dobrý večer všem, studoval jsem těď návod od PIP 5048MK a znejistěl jsem, jestli na něj opravdu mohu připojit 3 panely https://www.fve-mp.cz/eshop/p/solarni-p ... -10001-157 do série. Mají psané napětí naprázdno 39,4 V a pokud bude zima a zasvítí, tak mám obavu, abych se nedostal přes 115V, které má solární regulátor jako PV Array MPPT max. voltage. Jak moc je tenhle údaj kritický? Respektive je nějak solární regulátor před překročením chráněný, nebo ho to "odpálí"?
Jinak co se zamýšlené architektury sytému týče, tak u mě nastal výrazný posun
Momentálně jsem na modelu, kdy nepůjdu rovnou do velké instalace, ale rozdělím to - 1 fáze instalace pouze pro 1 domácnost = 18 x 280W panel, 1x PIP 5048MK, 15x3 Samsung Liion 60Ah, v době temna nabíjené v z nízkého tarifu z DS, vytěžování do 160l TUV + pokud bude v létě furt moc energie zůstávat na střeše, tak k vytěžování připojím 2 boiler ve druhé domácnosti![]()
Pokud tato instalace bude vykazovat mnou předpokládané parametry úspory energie, tak ve druhé fázi asi znovu to samé na další fázi pro druhou domácnost. 3f žrout spotřebiče v hospodářství zůstanou totálně mimo FV, jak už mi tady bylo několikrát doporučeno. Bude to sice fuška předrátovat, ale nakonec jsem asi přišel jak na to.
Tímto ještě jednou díky za cenné rady a trpělivost se začátečníky, kteří opakují pro vás známé a stále stejné chyby![]()