Re: 12kw Deye menic a navrh panelov na strany

Hybridní DEYE SUN to umí...
Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost
https://forum.mypower.cz/
janek22 píše:Pani, este taka otazka ohladom istenia.
otazka znie ake poistky dat pred prepatovky? Prepatovku dam si 1000VDC (T 1+2) na obe stringy nech je to aj s rezervou, a DC isitice asi TOMNZ 1000VDC ale neviem ci 10A alebo radsej 16A?
Na AC strane asi staci 3pol 250V 25A istic? aku prepatovku?
viete mi prosim poradit ako spravne nadimenzovat rozvadzace?
kedze trasa zo strechy k menicu bude cca 22m, tak chcem dat hore na poval prve istenie aj s DC isticmi a vyrazaciou cievkou - vsetko do plechovej skrine, a potom dole pri menic dam uz len prepatovky na DC stranu ci treba aj odpajacie poistky? menic ma zabudovany odpinac tak asi netreba davat zvlast este jeden.
mozem dat tu DC stranu pri menici spolu s AC stranou do jedneho rozvadzaca? ten by som uz dal kalsicky ABS a nie plechovy.