cipis píše:Při 100 A a 48 V je na těch 4 metrech těch busbarů ztráta 14 mV.
On to teda nebude jednoduchý výpočet, protože v půlce busbaru už bude téct jiný proud, ale zase bude kratší délka.
Já už bych to nepředělával, protože to bys musel dělat všechny kabely každý extra délku, aby to bylo vše úplně shodné, tj. kabel + patřičný kus busbaru. Tedy defacto znovu celé.
Proto jsem psal o tom uzemnění. Pak nemusíš mínus pól vůbec odpínat ...
rottenkiwi píše:Ale baterky su ako ? A alebo B ?
.
Migel píše:Cipis tak tomuto nerozumiem..ak prehodim tie kable na baterkach tak stale bude jedna baterka blizsie k shuntu..myslys to prehodit takto?..baterka 1 od schuntu dat minus kabel na 8 odpinac a z baterky 8 dat minus kabel na 1 odpinac a takto poprehadzovat aj ostatne baterky?ale tym padom tam vznikne dlzka na kazdej baterke skoro 4m..co je niekolko nasobne viacej ako teraz.teraz je plus dlhe 90cm aj minus