youda píše:..........Když už budeme slovíčkařit, tak pravda je, že maximálních bodů může být i více! Neboť P=I*U. A u hrbolaté křivky může stejně vysoká hodnota součinitele I*U vycházet klidně ve dvou, ve třech, nebo i v deseti bodech.
youda píše:.... Máte někdo takovou zkušenost? Například výměna Voltronic PCM za Victron BlueSolar?
Na toto sú regulátory.rva píše:Asi záleží na tom, jaký algoritmus výrobce regulátoru zvolil pro hledání maxima. Já bych zvolil
1. Jednou za půl hodiny rychlé skenování celého napěťového rozsahu a následný návrat na mppt bod.
2. Mírné doregulovávání v okolí tohoto bodu a pokud by se proud nějak znatelně změnil, tak zopakovat 1.
mobilik píše:
Ako príklad uvediem regulátor Taiwansky PCM 5048 a 8048.
Daju sa u neho nastaviť 3 druhý MPPT režimov a taktiež čas vyhľadávania nového bodu. Ak mám komplikovane podmienky dám vyhľadávať hoci každých 15 minút.
mobilik píše:Vlkzajac, nevieš o com hovoríš...
Nastuduj si to v manuálne od PCM je každý režim popísaný. Vždy si samozrejme sám vyhľadáva bod maxima ďalej. Len iným systémom. Nie vždy je najlepšie to co nám výrobca naordinuje. Je možnosť skúsiť aj niečo iné, ak to ide.