Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv bře 23, 2023 2:56 am


Navrh

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.

Navrh

Příspěvekod jaro » úte led 07, 2014 8:29 pm

?
jaro
 
Příspěvky: 10
Registrován: čtv pro 26, 2013 11:03 am


Re: Navrh

Příspěvekod 007ToMMaS » úte led 07, 2014 8:52 pm

Na prierez kábla stačí použiť túto stránku.http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm
V tvojom prípade z panelov do regulátora: na dĺžke 10m to vychádza 6mm2 pri stratách 1,36%
A z regulátora do batérie by som dal 16mm2 pri 6m budú straty 1,92% ak chceš menšie straty čo určite hej tak daj 25mm2 tam budú straty iba 1,22%
3,2kWp REC320NP - juh
3,6kWp - Phonosolar PS450M5GFH-24/TH- východ
2x IGridSV-IV5.6KW, 2x Li-ion - 48V / 156Ah =312Ah
?
007ToMMaS
 
Příspěvky: 1077
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm


Re: Navrh

Příspěvekod jaro » stř led 08, 2014 8:09 pm

dik,to som potreboval vediet
?
jaro
 
Příspěvky: 10
Registrován: čtv pro 26, 2013 11:03 am


Re: Navrh

Příspěvekod jaro » sob bře 29, 2014 11:10 am

caute... dnes pridanych dalsich 230 ah *batt* kapacity

podarilo sa mi kupit od kamosa za dobru cenu solarny panel 140 w a k nemu aj regulator TR-2210RN ,len ide o to ze moj regulator TR-3215RN uz by ten dalsi panel nezvladol kedze mam 12 v system a pracuje len do 390W. ked to urobim na 2 regulatori co mozem od od toho cakat mate niekto skusenost? :mrgreen:
?