Re: BMS s balancerom

PříspěvekNapsal: čtv bře 10, 2022 10:36 am
od kodl69
balancer neshoří, ale neudrží napětí na článku v požadovaném rozmezí. Už jsem to psal 100x, tak po 101: budeš mít nastaveno nabíjecí napětí na 3.45V na článek, pro 16s 55.2V. budeme zlehka nabíjet cca 50A: 14 článků bude někde okolo 90% SOC a bude na nich 3.4V. ty 2 články už budou na 100% SOC, tj do článku neteče prakticky žádný proud, všechno jde přes balancer, výsledek je jasný: 14*3.4=47.6V, na dva články nám zbývá 55.2-47.6V=7.6V, tj 3.8V na článek, a těch 14 ks se bude ve výsledku dobíjet jenom těmi 4A, nebo 30A, pořád je to málo, a balancer to neudrží, pokud nedokáže spotřebovat celý nabíjecí proud. A to je ještě dobrý, obvykle ujede jeden článek a napětí pak jde přes 4V, což je pro lifepo4 jistě smrtelný.
Co je řešením a jaký má výhody a nevýhody:
1.) akupack odpojit (čínský smart BMS a pod) - baterie ochráněna, pravděpodobně odejde MPPT, pokud těch akupacků není víc, ale jak zajistit, aby se neodpojily všechny? takže řešení nebezpečný pro HW systému
2.) snížit nabíjecí proud, a teď jak:
2.a vytěžování - dobrý řešení, ale jenom do chvíle, než se nahřejí všechny boilery a klimatizace nachladí dům na 18°C... Pak ještě topný těleso venku, na čerstvým vzduchu... trochu vidlácký řešení. Navíc u systémů, kde je větší výkon panelů než měniče, se tohle moc nedá použít...
2.b komunikace BMS a systému, kde se může ovládat vytěžování a hlavně se může regulovat nabíjecí proud (Victron DVCC ...)
ponechám bez komentáře, po tomhle pasu už od doby prvních pokusů s LiFePo4 před sedmi lety...

Re: BMS s balancerom

PříspěvekNapsal: čtv bře 10, 2022 12:21 pm
od fatter
Dik za vycerpavajucu odpoved, snazim sa najst odpovede aj mimo vlakna ale uplne sa mi nedari, tak sorry ze uz to pises 101krat. Maly rozdiel mam v tom, ze ako som uz pisal, balancujem 2V olovo, nie Li-cokolvek a hladam na to nejake riesenie, ktore nebude drahe. Podla cinana sa tieto bms na Pb daju pouzit, len tym prudom som si nie isty ci to bude stacit. Ak to bms prezije a niekto z odbornikov mi potvrdi ze to bude lepsie ako bez akehokolvek balancovania (nemam cas sediet pri packu a pripajat ci odpajat ziarovky podla toho ktory clanok ma kolko V), tak to risknem za 100E